Thread Content
Das Unternehmen verfügt über einen Wärmetauscher, der ursprünglich dazu diente, Kondenswasser bei einer Temperatur von etwa 120 °C zu erhitzen. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs reichte die Wärmemenge jedoch nicht aus. Deshalb wurde der Dampfdruck hinter dem Regler etwas erhöht – dadurch verringerte sich die Menge an Kondenswasser. Anschließend wurde der Regler weiter geöffnet. Doch auch das brachte keine besseren Ergebnisse. Wer kann mir bitte raten, was ich tun soll? Danke!
Wenn die Menge an Kondenswasser bei hohen Temperaturen ausreichend ist, kann die Fläche des Wärmetauschers vergrößert werden oder ein weiterer Wärmetauscher hinzugefügt werden.
Danke, ich muss demnächst den Wärmetauscher überprüfen, um zu sehen, wie es nach der Reparatur aussieht
Es ist offensichtlich, dass der Wärmetauscher zu klein ist
Nach der Beschreibung des Besitzers kann die ursprünglich verwendete Anlage mit 120 Grad heißem Wasser die erforderlichen Anforderungen nicht erfüllen. Auch der Austausch gegen eine Anlage, die Dampf verwendet, löst das Problem nicht – man kann fast mit Sicherheit sagen, dass bei der ursprünglichen Konstruktion der Anlage Fehler vorlagen. Es ist zweifellos so, dass die Wärmeaustauschoberfläche unzureichend ist. Dieses Phänomen ist sehr verbreitet, insbesondere in kleinen Fabriken in den Regionen Jiangsu, Zhejiang und Shandong. Bei vielen Anwendungen wird ohne eine richtige Planung einfach improvisiert; im besten Fall wird die erforderliche Wärmeaustauschfläche anhand der Last berechnet. Die Lösung besteht darin, den Komponenten auszutauschen. Falls andere Parameter wie der Druckabfall weiterhin den Anforderungen entsprechen, ist es auch möglich, die in Stock 2 erwähnte serielle Schaltung zu verwenden.