Si no comprende los riesgos de estas ocho tareas de alto riesgo, ¡jamás firme el permiso de trabajo! Tenga cuidado, podría ir a la cárcel
Thread Content
1. Trabajos con fuego. Número de secuencia, análisis de riesgos, medidas de seguridad: 1. Sustancias inflamables, explosivas y peligrosas. ① Lavar y reemplazar los materiales que se encuentran en los equipos y tuberías donde se realizará el trabajo con fuego; luego, realizar un análisis para asegurarse de que todo esté en condiciones adecuadas. ②Trabajo en tanques con fuego: eliminar materiales inflamables; llenar el tanque con agua limpia o con un gas inerte como protección. ③Protección interna del equipo (nitrógeno, vapor de agua). ④Se realizó trabajo con fuego en el interior de la torre; se humedeció tela de asbesto y se colocó entre los dos niveles adyacentes de las placas de la torre para aislarlas. ⑤Para realizar trabajos con fuego en espacios confinados, es necesario obtener el “Permiso para trabajar en espacios confinados”. Si las chispas pueden llegar a otros equipos o si hay materiales inflamables cerca del equipo donde se realiza el trabajo, es preciso cortar las tuberías conectadas a dicho equipo y colocar tapones para aislarlo. Además, se debe colocar un cartel de advertencia y obtener el “Permiso para instalar o quitar tapones de aislamiento”. 3. Hay materiales inflamables alrededor del lugar donde se realizará la obra con fuego. ① Es necesario eliminar los materiales inflamables que se encuentren alrededor de dicho lugar. Además, los sumideros, desagües, zanjas y canales para cables que estén cerca del lugar donde se trabajará con fuego también deben ser limpiados de materiales inflamables y luego sellados. ②Trabajo con fuego en el canal de cables: eliminar los gases y líquidos inflamables del canal, y, si es necesario, aislar ambos extremos del mismo. 4 Corriente de fuga (electricidad inducida): Es peligrosa. La ruta de retorno de la soldadura debe conectarse directamente a las piezas que se van a soldar; no debe conectarse con otros equipos. Está prohibido que pase por alcantarillas o pozos. 5. En Marte, al trabajar en alturas, es necesario obtener un “Certificado de Trabajo en Alturas”, además de tomar medidas para evitar que las chispas salgan despedidas. ②Preste atención a la dirección en que vuelan las chispas; enjuague con agua los lugares donde caen. 6. La distancia entre los cilindros de gas es insuficiente o están colocados de manera incorrecta. ① La distancia entre los cilindros de oxígeno y los cilindros de acetileno disuelto debe ser de al menos 5 m; además, la distancia entre estos cilindros y el lugar donde se realiza la obra con fuego también debe ser de al menos 10 m. ②Los cilindros de gas no deben exponerse al sol intenso, y está prohibido colocar los cilindros de acetileno disuelto en posición horizontal. Antes de realizar trabajos con fuego, si las herramientas de soldadura eléctrica o por gas presentan defectos, es necesario inspeccionarlas para asegurarse de que estén en buen estado y sean seguras. No se permite utilizarlas si presentan algún problema. Durante el proceso de trabajo, en caso de fugas de sustancias inflamables o durante operaciones con llama, si se producen derrames de materiales, mezcla de sustancias o liberación de gases inflamables, se debe detener inmediatamente la operación con llama. 9. Falta de ventilación: Cuando se realicen trabajos con fuego en el interior, es necesario abrir las puertas y ventanas. Los equipos cercanos deben cubrirse, los desagües deben sellarse y las manchas de aceite deben eliminarse. No se deben realizar trabajos de limpieza con sustancias inflamables como disolventes en las inmediaciones. ②Se utiliza ventilación forzada local ; 10 Monitoreo sin horario fijo: ① El intervalo entre la toma de muestras y la realización de trabajos con fuego no debe exceder los 30 minutos. Si se supera este intervalo, o si la interrupción en los trabajos con fuego dura más de 30 minutos, es necesario tomar nuevas muestras para realizar el análisis. ②Los puntos de muestreo deben ser representativos; las muestras de análisis de trabajos con fuego especiales deben conservarse hasta que finalicen dichos trabajos. ③Durante el proceso de soldadura, al interrumpirlo, no debe quedar ningún rescoldo en el lugar. Antes de reanudar la soldadura, se debe verificar cuidadosamente si las condiciones del lugar han cambiado; en caso afirmativo, no se debe proceder con la soldadura. 11 Supervisión inadecuada① El vigilante de incendios debe conocer el entorno del lugar, verificar que las medidas de seguridad se hayan implementado correctamente, contar con los conocimientos de seguridad y habilidades de emergencia pertinentes, mantenerse en contacto con su puesto para estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones operativas, y permanecer en el lugar. ②El encargado de vigilar el fuego debe apagar de inmediato las chispas que salgan volando. Si detecta alguna anomalía, debe notificar de inmediato a la persona que está trabajando con el fuego para que detenga sus actividades y se pongan en contacto con los responsables para que tomen medidas. 12 Falta de instalaciones de emergencia o medidas inadecuadas ① En el lugar donde se realizan trabajos con fuego, deben estar disponibles herramientas para apagar incendios (como mangueras de vapor, mangueras de agua, extintores, arena, martillos, etc.). ②El sistema de extinción de incendios con espuma fija se encuentra en estado de preparación para su uso. 13 En el caso de operaciones peligrosas que involucren combinaciones de riesgos, y si no se aplican las medidas de seguridad correspondientes, cuando se realicen trabajos peligrosos como trabajar debajo de tanques, en alturas, o en tareas de reparación de tuberías y equipos, es necesario obtener los permisos correspondientes para dichas operaciones. 14 Si se producen cambios significativos en las condiciones de construcción, es necesario obtener nuevamente el “Certificado de trabajo con fuego de nivel *”. 2. Trabajo en espacios confinados. Número de orden, análisis de riesgos, medidas de seguridad: 1. Aislamiento no fiable: ① Las tuberías que conectan el equipo con los materiales, vapor y nitrógeno deben ser aisladas mediante tapones especiales; además, es necesario obtener un permiso para realizar dichas operaciones de aislamiento. ②Demoler las tuberías relacionadas. Para prevenir lesiones mecánicas, realizar los procedimientos para interrumpir el suministro eléctrico del equipo, cortar la alimentación eléctrica, colocar un cartel de advertencia que diga “Prohibido cerrar el interruptor”, y asignar a una persona para que supervise la operación. 3 Tras realizar el reemplazo no conforme, se toman muestras para analizar hasta que cumplan los requisitos. 4 La falta de oxígeno: el contenido de oxígeno dentro del equipo es del 18 al 21 %. 5 Ventilación deficiente ① Abra las rejillas de ventilación del equipo para una ventilación natural. ②Se utiliza ventilación forzada. ③Use un respirador de aire o una máscara de tubo largo. ④Se utiliza aire canalizado para la ventilación; antes de ello, es necesario analizar y verificar el medio presente en los conductos así como la fuente de aire. Está estrictamente prohibido introducir oxígeno como aditivo. ⑤La temperatura dentro del equipo debe ser adecuada para el trabajo de las personas. 6 Monitoreo no programado: ① Dentro de los 30 minutos previos al inicio del trabajo, es necesario tomar muestras de los gases presentes en el equipo para analizarlos. Solo se puede acceder al equipo una vez que los resultados del análisis sean satisfactorios. ②Los puntos de muestreo deben ser representativos. ③En las tareas, se debe reforzar la supervisión periódica; en caso de anomalías, se debe detener inmediatamente la actividad. 7 Peligros por electrocución ① La tensión de iluminación dentro de los equipos debe ser menor o igual a 36 V; en el trabajo dentro de recipientes húmedos o de espacio reducido, debe ser menor o igual a 12 V. ②Al utilizar herramientas eléctricas portátiles con una tensión superior a la segura, es necesario equiparlas con un protector contra fugas de corriente, según lo establecido en las normas. 8 Medidas de protección inadecuadas ① En ambientes con falta de oxígeno o tóxicos, usar una máscara respiratoria aislante ; ②En entornos inflamables y explosivos, se deben utilizar lámparas de baja tensión a prueba de explosiones y herramientas que no generen chispas. No se permite usar tejidos sintéticos ; ③En entornos corrosivos como los ácidos y las bases, es necesario usar equipo de protección contra la corrosión: ropa protectora, botas resistentes a los ácidos, guantes resistentes a los ácidos y gafas de protección. Los canales de entrada y salida del equipo de 9 canales no deben tener obstáculos que impidan la entrada y salida de personas. 10. Falta de supervisión adecuada: ① Antes de entrar en el equipo, el supervisor debe verificar junto con los operarios las medidas de seguridad y acordar una señal de comunicación ; ②El tutor debe mantenerse en contacto constante con el equipo, y no puede alejarse de su puesto ; ③El supervisor ata al operario con una cuerda de seguridad para que pueda trabajar. 11 Falta de instalaciones de emergencia o medidas inadecuadas ① Se deben tener a mano equipos como máscaras de respiración, extintores y agua limpia, entre otros suministros de primeros auxilios ; ②Durante las operaciones de rescate en el interior del equipo, el personal de emergencias debe protegerse adecuadamente antes de poder entrar para realizar las tareas de rescate. 12 Se trata de operaciones peligrosas que implican la combinación de varios factores de riesgo; no se deben aplicar las medidas de seguridad correspondientes. Cuando se realizan operaciones peligrosas como trabajos con fuego, trabajos en alturas o el desmontaje de tapones de seguridad, es necesario obtener los permisos correspondientes para llevar a cabo dichas operaciones. 13. Si se producen cambios significativos en las condiciones de construcción, es necesario obtener nuevamente el “Permiso para trabajar en espacios confinados”. 14. Objetos extraños dentro del equipo: Una vez finalizadas las labores dentro del equipo, se debe inspeccionar cuidadosamente tanto el interior como el exterior del mismo; no deben quedar herramientas u otros objetos allí. 3. Trabajos eléctricos temporalesN.º Análisis de riesgos Medidas de seguridad
1 Trabajos no conformes a las normas ① El personal debe contar con un certificado de seguridad eléctrica. ②La altura de los cables eléctricos temporales sobre el suelo, dentro de las instalaciones, debe ser de al menos 2,5 metros; en las carreteras, esa altura debe ser de al menos 5 metros. ③En todas las líneas eléctricas temporales, no se deben utilizar cables desnudos. ④Los cables aéreos para el suministro eléctrico temporal no deben instalarse en árboles ni en andamios. 2. En los conductos subterráneos dañados por cables, así como en las líneas de cables subterráneos en general, deben colocarse señales que indiquen su dirección y señales de seguridad. La profundidad a la que se entierran los cables debe ser superior a 0,7 metros. 3. Los cuadros y cajas de distribución eléctrica en los lugares donde ocurren cortocircuitos deben contar con medidas de protección contra la lluvia. 4 Prevención de daños a las instalaciones ① Las instalaciones eléctricas temporales deben contar con protectores contra fugas de corriente. ②Los equipos eléctricos, la capacidad de las líneas y la carga deben cumplir con los requisitos. 5 Los equipos eléctricos temporales y las líneas utilizadas para prevenir incendios y explosiones deben cumplir con los requisitos de protección contra explosiones correspondientes. 6. Si se producen cambios significativos en las condiciones de trabajo, deberá solicitarse nuevamente el “Permiso para trabajos con electricidad temporal”. 4. Trabajo en alturas. Número de orden: Análisis de riesgos. Medidas de seguridad: 1. Si los trabajadores no conocen bien el entorno en el que trabajar o no poseen las habilidades de seguridad necesarias, deben recibir formación en materia de seguridad. Deben conocer bien el entorno del lugar de trabajo y los requisitos de seguridad durante la construcción. Solo podrán comenzar a trabajar después de que se hayan verificado que todas las medidas de seguridad están en su lugar, de acuerdo con lo establecido en el “Certificado de trabajo en alturas”. 2. Los trabajadores no llevan equipos de protección contra caídas y resbalones, o los utilizan de manera incorrecta, o dichos equipos no cumplen con los estándares de seguridad correspondientes. Los trabajadores deben usar cascos de seguridad, arnés de seguridad y calzado antideslizante. Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que cumpla con las normas de seguridad correspondientes, y durante el mismo debe utilizarse correctamente. 3. En caso de no designarse un supervisor o de que este no cumpla con sus obligaciones, el supervisor debe conocer bien el entorno del lugar de trabajo, verificar que las medidas de seguridad se hayan implementado correctamente, contar con los conocimientos de seguridad y habilidades de emergencia pertinentes, mantenerse en contacto con su puesto de trabajo para estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones operativas, y permanecer en el lugar. 4. Los tablones de salto no están fijos; los andamios y las barreras de protección que no cumplan con los requisitos de seguridad pertinentes deben ajustarse a dichas normas de seguridad. 5. Trabajos sobre materiales ligeros como tejas de asbesto y tablas de soporte: Al trabajar sobre materiales ligeros como tejas de asbesto y tablas de soporte, se debe colocar y permanecer sobre una placa de carga fija para trabajar. 6. Durante las operaciones en alturas, puede ocurrir que las personas caigan, o que herramientas, materiales y piezas caigan desde gran altura y causen heridas. Las herramientas, materiales y piezas utilizados en trabajos en alturas deben guardarse en bolsas especiales; no se debe llevar nada en las manos al subir o bajar. No se permite lanzar ni recibir herramientas, materiales u otros objetos desde el aire. Cuando se colocan en las andamios herramientas y materiales que son fáciles de deslizar o rodar, deben tomarse medidas para evitar su caída. 7. Posicionamiento inadecuado debajo de las áreas donde se realizan trabajos en altura, o falta de medidas de aislamiento adecuadas. Está prohibido que haya personas debajo de las áreas donde se realizan trabajos en altura. Cuando estos trabajos se realizan simultáneamente con otros trabajos, es necesario seguir los caminos designados para moverse arriba y abajo; está prohibido realizar trabajos en direcciones verticales. Si es necesario realizar las tareas en posición vertical, se deben adoptar medidas de aislamiento fiables. 8. La distancia con respecto a los equipos eléctricos (circuitos) no cumple con los requisitos de seguridad, o no se han adoptado medidas de aislamiento adecuadas. Al trabajar a gran altura cerca de los equipos eléctricos (circuitos), es necesario respetar los requisitos de distancia de seguridad. Al realizar trabajos en alturas sobre conductores eléctricos bajo condiciones de potencial cero o potencial igual, es necesario utilizar herramientas aislantes. 9 La iluminación en el lugar de trabajo es deficiente. Las labores en alturas deben contar con una iluminación adecuada. En trabajos a alturas superiores a 30 metros, donde no hay posibilidad de comunicación ni herramientas para establecer contacto, es necesario contar con dichas herramientas. Debe designarse una persona encargada de mantener el contacto, y los detalles relacionados con la comunicación deben anotarse en el campo correspondiente a las medidas de seguridad del “Certificado de Trabajo en Alturas”. No se permite que los trabajadores que padecen hipertensión, enfermedades cardíacas, acrofobia u otras condiciones médicas que impidan trabajar en alturas, así como aquellos con estado de salud deficiente, personas mayores y débiles, quienes estén excesivamente cansados, tengan problemas de visión, hayan consumido alcohol o presenten cualquier otra condición de salud problemática, realicen trabajos en alturas. Se deben interrumpir las labores en alturas cuando existen condiciones meteorológicas adversas como vientos fuertes, lluvias intensas o niebla densa; también se debe detener el trabajo en alturas cuando los vientos superan la fuerza 6. 13 Se refiere a trabajos peligrosos como el trabajo con fuego o la inserción y extracción de tapones de cierre; si se realizan tales trabajos, deben tomarse las medidas de seguridad correspondientes. Cuando se realicen trabajos peligrosos como el trabajo con fuego o la inserción y extracción de tapones de cierre, es necesario obtener también los permisos necesarios para llevar a cabo dichas tareas. 14. Si se producen cambios significativos en las condiciones de trabajo, es necesario obtener nuevamente el “Certificado de Trabajo en Altura”.
Nº Secuencia Análisis de riesgos Medidas de seguridad
1 El tapón ciego debe estar libre de defectos. Su material debe ser adecuado, y su espesor debe haber sido calculado teniendo en cuenta la resistencia necesaria. Los tapones ciegos para altas presiones deben pasar pruebas de inspección. El tapón ciego debe tener uno o dos mangos, para facilitar su identificación e inserción/extracción. También se deben utilizar juntas adecuadas para ello. 2 Sustancias peligrosas y dañinas (energía): Es importante destacar que ① antes de desmontar las placas de cierre, se debe reducir la presión en los tuberías a presión atmosférica o ligeramente positiva ; ②Está estrictamente prohibido realizar operaciones de sellado o desbloqueo en dos o más puntos del mismo conducto al mismo tiempo ; ③La temperatura del gas debe ser inferior a 60℃ ; ④Se prohíbe estrictamente que el personal de trabajo se encuentre de frente a la dirección en la que podrían surgir sustancias o energías peligrosas; es necesario que utilicen protección personal adecuada. 3. Al realizar trabajos con llama abierta u otras fuentes de ignición en lugares inflamables y explosivos, no se permitirán trabajos con llama en un radio de 30 m alrededor del lugar de trabajo ; Para la iluminación de trabajo, se utilizan lámparas a prueba de explosiones ; Utilice herramientas antiexplosivas; está prohibido golpear las tuberías, bridas, etc., con herramientas de hierro. 4 Errores en la operación: ① Al extraer o colocar varias tapas de cierre, se debe seguir el plano de ubicación de dichas tapas y sus números de identificación, bajo la dirección del responsable del trabajo ; ②En cada punto donde se instala una placa de cierre, debe haber una etiqueta que indique su ubicación. 5 Mala ventilación ① Abra las puertas y ventanas para mejorar la ventilación natural ; ②Se utiliza ventilación forzada local. 6 Supervisión inadecuada ① Durante la operación debe haber una persona encargada de la supervisión; antes de finalizar la operación, el supervisor no debe abandonar el lugar de trabajo ; ②El supervisor debe conocer el entorno del lugar, verificar que las medidas de seguridad se hayan implementado correctamente, contar con conocimientos de seguridad y habilidades de emergencia pertinentes, mantenerse en contacto con su puesto de trabajo y estar al tanto de cualquier cambio en las condiciones operativas. 7 En lugares donde las operaciones de emergencia son difíciles y peligrosas, además del supervisor, el personal de los demás departamentos relevantes debe acudir al lugar para hacer los preparativos necesarios para la emergencia. 8 Se trata de operaciones peligrosas que implican la combinación de varios factores de riesgo; no se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas. Cuando se realizan operaciones peligrosas como trabajos con fuego, en espacios confinados o a alturas, es necesario obtener los permisos correspondientes para llevar a cabo dichas operaciones. 9 Cambios significativos en las condiciones de trabajo. Si se producen cambios significativos en las condiciones de trabajo, es necesario obtener nuevamente el “Certificado para trabajos de bloqueo y desbloqueo de tapones”.