装置の停電後の問題

2016-11-07View Original

Thread Content

装置は数分間停電した後、再び電気が供給されました。この時にモーターの起動用レバーを操作しますが、この時モーターには電力があるのでしょうか?モーターは回転するのでしょうか?装置が瞬断した場合、すぐに電源が復帰します。モーター起動用の操作レバーを押せば、モーターに電力が供給されて動作します。専門家の方、教えてください。よろしくお願いします
Reply #22016-11-07
モーターのサイズを見ると、大型モーターは連続起動が許可されていないように設計されています。
Reply #32016-11-07
停電とフラッターは別物です。停電では、すべての電気機器が動かなくなります。再び電力が供給されたら、装置の緊急停止マニュアルに従って対応する必要があり、その間は必ず調整役などに相談しなければなりません。フラッターは電圧が不安定になることで、一部の機器が停止してしまうものです。私が経験した場合、ほとんどはそのまま起動しますが、機器によっては状況を見て対応する必要もあります
Reply #42016-11-08
フラッシュ電圧の影響で、大型モーターのPLCプログラムには起動前の遅延処理が記述されていることがあります
Reply #52016-11-08
現場で働いたことがある人なら誰でも知っている。装置の設計仕様によりますが、時にはブラッシュレスモーターが止まらないこともあります。停電した場合の起動は、連動機能の設定次第です。連動機能がなければ、現場のボタンで起動できます。
Reply #62016-11-08
フラッキングの場合は、電圧保護装置や自己インダクタンス電流保護装置があるかどうかで決まります。もしそうした装置がなければ、基本的には停止しませんが、それでもモーターに大きな損傷を与える可能性があります!
Reply #72016-11-08
状況によりますが、柔軟に対応しましょう。停電時には、一部のモーターには自己保護機能があって、リセットボタンを押してから起動ボタンを押さないと電力が供給されないことがあります
Reply #82016-11-08
それはモーターの出力によりますね。高圧で起動するモーターでは無理です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.