تشترط المعايير تزويد أنابيب خروج السائل من خزانات الغاز الطبيعي المسال بصمام قطع طارئ، وربطه بمستوى السائل. يمكن فهم وجود صمام قطع الطوارئ، حيث يمكن استخدامه في حالات الحوادث، لكن ما فائدته مع نظام التحكم بمستوى السائل؟ فعندما يكون مستوى السائل منخفضًا، يتم إصدار تنبيه، لكن إذا تم إغلاق الصمام، فإن التزويد سيتوقف أيضًا. فما الفرق بين ذلك وبين توقف التزويد تلقائيًا عند انخفاض مستوى السائل؟ خاصة عندما يكون هناك خزان واحد فقط في محطة التغيير إلى الحالة الغازية، فإن نظام الربط بسبب انخفاض مستوى السائل لا يكون مفيدًا على الإطلاق.
فور اكتشاف التسرب، يمكن إغلاق صمام الإغلاق الطارئ على الفور لمنع تسرب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
الهدف الرئيسي هو منع حدوث تسربات في الجزء الخلفي من صمام القطع الطارئ، وذلك لضمان عدم عجز صمام القطع اليدوي عن القيام بوظيفته في الوقت المناسب (1. لا يمكن للشخص الاقتراب من الصمام اليدوي); ٢. في حال فشل الصمام اليدوي، فإن أجهزة الإنذار المتعلقة بانخفاض مستوى السائل موجودة بالفعل؛ حيث لا يُسمح بأن ينخفض مستوى السائل في خزان السوائل ذات درجة الحرارة المنخفضة عن الحد الأدنى المحدد أثناء عملية التشغيل
أرجو التوضيح، لماذا لا يُسمح بأن ينخفض مستوى السائل في خزانات السوائل المبردة أثناء التشغيل عن الحد الأدنى المحدد؟ وما هي الآثار المحتملة لانخفاض مستوى السائل على الخزان نفسه أو على المعدات الأخرى؟
من حيث زاوية التشغيل الطبيعية، فإن الإبلاغ عن انخفاض مستوى السائل يمكن أن ينبه المشغل إلى تغيير خزان التخزين أو زيادة كمية المواد المدخلة بشكل مناسب، واتخاذ تدابير لضمان النقل المستمر والطبيعي!
يجب على المالك أن يفهم أن إنشاء السلاسل هو الضمان الأخير. تقول إن هناك إنذارًا عند انخفاض مستوى السائل، وهناك من يراقب. لكن ماذا لو حدث إهمال بشري ولم يتم اكتشاف ذلك عندما يكون منسوب السائل منخفضًا؟ ؟
عند التشغيل بمستوى سائل منخفض وعدم قطع التيار في الوقت المناسب، قد يحدث ضغط سلبي داخل الخزان مما يتسبب في تلفه.
الحماية البشرية، والحماية المادية، والحماية التقنية؛ حيث تهدف الحماية التقنية إلى تقليل أخطاء البشر
انخفاض مستوى السائل يؤدي إلى انقطاع إمداد المواد، وهذا نفس تأثير التوقف التلقائي الناتج عن انقطاع التغذية.
حسنًا، خزانات الغاز الطبيعي المسال تعتمد في الأساس على التدفق التلقائي، ولا يوجد أي حاجة لخلق ضغط سلبي. لقد واجهت مشكلة في سحب الضغط السلبي عند تعطل صمام التنفس في خزانات التخزين ذات السقف الثابت
مستوى السائل منخفض جدًا أو تم سحبه بالكامل، مما يؤدي إلى تغيير حالة الخزان من الحالة الباردة إلى الحالة الطبيعية. يجب تبريد السائل قبل إدخاله في المرة القادمة، كما قد ينتج كمية كبيرة من غاز BOG. هذه التغيرات المتكررة في درجة الحرارة تسبب أيضًا تلفًا في الجزء الداخلي للخزان. رأي شخصي