HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

كيف يتم حساب رقم رينولدز على الجانب الهوائي لمبادل حراري ذو زعانف؟

2015-12-30View Original

Thread Content

عند حساب عدد رينولدز الجانب الهوائي لمبادل حراري ذو زعانف (مثل مبرد سطح الهواء الجماعي)، كيف يتم تعريفه على وجه التحديد؟ في "التقدم المحرز في الأبحاث التجريبية حول خصائص انتقال الحرارة وهبوط الضغط في المبادلات الحرارية ذات الزعانف والأنبوب"_في الخوارزمية الأجنبية لعامل نقل الحرارة j المذكورة في ورقة "الارتباط"، هناك تعبيران مختلفان لرقم رينولدز من جانب الهواء.: ذكرت ورقة كيم (1996) ReDo، كما ذكرت ورقتا CC Wang (1999 و2002) ReDc. Do= القطر الخارجي للأنبوب، Dc= القطر الخارجي لغلاف الزعانف، Dc=Do+2 * لا يتم حساب سمك الزعنفة مباشرة باستخدام هذين القطرين في الورقة الأصلية (ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم العثور على خوارزمية حساب رقم رينولدز في العمل الأصلي)... وفقًا لطريقة حساب رقم رينولدز، فإن قناة الزعنفة الجانبية للهواء ليست دائرية ويجب تحويلها إلى قطر تهوية مكافئ أو يسمى القطر المكافئ. لماذا توصل المعلمان إلى تعبيرين مختلفين لعدد رينولدز؟ ما هي الأغراض المختلفة؟ أنا حقا لم أحسب ذلك. من فضلك أعطني بعض التحليل والتوجيه. شكراً جزيلاً.
Reply #22015-12-30
تعريف رقم رينولدز هو نسبة قوة القصور الذاتي إلى قوة اللزوجة.
Reply #32015-12-30
تم تحرير هذه المشاركة آخر مرة بواسطة Wiseboy في 30-12-2015، 09:17 1. “مصطلح "الجانب الهوائي" غامض، لأن كلا الجانبين قد يكونان هواء، ولا يمكنك اعتبار ظروف العمل الخاصة بك ظروف عمل عامة. ; 2. ليس من الصعب فهم خوارزمية رقم رينولدز. تتوافق أرقام رينولدز المختلفة مع صيغ حسابية مختلفة لانتقال الحرارة ومقاومة السوائل. لذلك، لا يمكننا عمومًا أن نسأل كيف يتم حسابها. يعتمد ذلك على رقم رينولدز المقابل لمعادلة حساب انتقال الحرارة ومقاومة السوائل. في حساب الأنابيب ذات الزعانف، يحدد برنامج "Heat Exchanger Master" 5 أرقام رينولدز، التي تتوافق مع صيغ حساب انتقال الحرارة ومقاومة السوائل الخاصة بـ "Heat Exchanger Master". يحدد "المبادل الحراري الرئيسي" الأنابيب ذات الزعانف: Re0h —— رقم رينولدز لمعامل نقل الحرارة بناءً على القطر الخارجي للأنبوب الأساسي ; Refh —— معامل انتقال الحرارة على أساس القطر الخارجي للزعنفة (do+2h) باستخدام رقم رينولدز ; Re0f —— رقم رينولد لمعامل السحب بناءً على القطر الخارجي للأنبوب الأساسي ; Reff —— رقم رينولد لمعامل السحب استنادًا إلى القطر الخارجي للزعنفة (do+2h) ; . . . . . . لكن جميع خوارزميات أرقام رينولدز في "Heat Exchanger Master" ليست ذات فائدة لك، لأنك لا تملك صيغ حساب نقل الحرارة ومقاومة السوائل في "Heat Exchanger Master". لذلك عندما تبحث عن طريقة حساب رقم رينولدز، يجب أن تبحث عنها مع صيغ حساب انتقال الحرارة ومقاومة السوائل.: إنها متطابقة ومن الصعب على الآخرين معرفة التفاصيل.
Reply #42015-12-30
هل رقم رينولدز هو الحد الفاصل بين الاضطراب والاضطراب؟
Reply #52015-12-30
تم تحرير هذه المشاركة آخر مرة بواسطة Wiseboy بتاريخ 2015-12-30 09:21 نعم. لكن الهياكل الهندسية المختلفة لها حدود مختلفة. في أنبوب دائري أملس،

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.