HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cómo se implementa la función de acumulación en PCS 7?

2016-11-07View Original

Thread Content

Resulta que en STEP 7, para realizar la acumulación, generalmente se utiliza un bloque funcional personalizado, dentro del cual se lleva a cabo la suma; además, se emplean OBs programados con temporizadores para activar este proceso. ¿Existen CFCs ya disponibles que se puedan utilizar en PCS 7?
Reply #22016-11-07
El integral en la biblioteca APL debería poder implementarse.
Reply #32016-11-07
Este mensaje fue editado por última vez por budaoweng123 el 7 de noviembre de 2016, a las 20:23. Sí, si la unidad de flujo es M3/H y la llamada se realiza en OB35 (100 ms), entonces TI = 3600 * 0.1 = 360. Este valor se utiliza para reiniciar el acumulador. :Jaja, pero yo nunca lo he hecho en la práctica. Pero tú mismo puedes crear un módulo de prueba que haga que el tráfico simulado sea de 3600 M3/H

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.