Kann in Gebäuden der Klasse C ein Verteilraum eingerichtet werden?

2016-11-08View Original

Thread Content

Derzeit gibt es ein Industriegebäude der Kategorie C mit einer Stahlkonstruktion als Tür. In dem Gebäude befinden sich keine Stoffe, die eine Explosionsgefahr darstellen könnten. Die Höhe des Gebäudes beträgt 9 Meter. Es soll in einer Ecke des Gebäudes ein elektrotechnisches Raum mit massiven Wänden errichtet werden. Ist das machbar? Ich konnte keine entsprechenden Vorschriften dazu finden. Ich hoffe, dass mir jemand eine Antwort geben kann. Vielen Dank
Reply #22016-11-09
Für die Abwasserbehandlung haben wir ein Gebäude der Klasse C; der Schaltsaal befindet sich in einer Ecke
Reply #32016-11-10
Aha, dieser Seefreund! Die entsprechenden Planungsvorschriften sollten gemäß Artikel 2.03 der Norm „GB 50053-2013 Vorschriften für den Entwurf von Umspannwerken mit einer Spannung von 20 kV und darunter“ gelten. In Werksspannwerken mit ölgefüllten Transformatoren sollten diese nicht in Gebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse von drei oder vier untergebracht werden ; Wenn sich die Anlage in einem Gebäude mit Brandschutzklasse 2 befindet, müssen im Gebäude lokale Brandschutzmaßnahmen getroffen werden. Andere Normen, wie beispielsweise Absatz 4.3.1 der „GB 50054-2011 – Norm für die Auslegung von Niederspannungsverteilanlagen“, besagen, dass die Feuerbeständigkeit der tragenden Bauteile im Verteilraum mindestens der Klasse 2 entsprechen muss; bei anderen Bauteilen gilt eine Mindestanforderung der Klasse 3. Wenn der Verteilraum neben anderen Räumen liegt, wird die Brandwiderstandsklasse der Tür nach der höheren der beiden Brandwiderstandsklassen festgelegt. Abschnitt 3.2.6 der Norm „GB 50016-2014 – Vorschriften für den Brandschutz bei der Gebäudeplanung“: Die Brandwiderstandsklasse der Räume für Öltürme sowie der Räume für Hochspannungsverteileranlagen muss mindestens die Stufe 2 betragen. Weitere Anforderungen an den Brandschutz müssen den Vorgaben der Norm „GB 50229-2006 – Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Kraftwerken und Umspannstationen“ entsprechen. Daher kann es in einem Gebäude der Kategorie C installiert werden. Entscheidend ist, dass die Brandschutzanforderungen an das Gebäude, in dem sich der Verteilerraum befindet, den oben genannten Normen entsprechen.
Reply #42017-03-14
Klasse A ist in Ordnung, Klasse C natürlich auch
Reply #52017-03-14
Klasse A ist in Ordnung, Klasse C natürlich auch

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.