現在、鋼構造の丙類工場があり、内部には爆発性のある物質はありません。工場の高さは9mで、その一角に実壁でできた配電室を設置したいのですが、可能でしょうか。関連する規範が見つからないため、皆様のご教示をお願いします。よろしくお願いいたします
Reply #22016-11-09
私たちの汚水処理施設には丙類の工場があり、配電室は隅に設置されています
Reply #32016-11-10
あはは、この海友さん! 対応する設計規範は、「GB 50053-2013 20kV及以下変電所設計規範」の第2.03条であり、油浸式変圧器を使用する工場用変電所は、耐火等級が3級または4級の建物内に設置してはならない;第二種耐火等級の建物内に設置される場合、その建物は部分的な防火措置を講じなければならない。 その他の規範として、例えば「GB 50054-2011 低圧配電設計規範」の第4.3.1条によれば、配電室の支持構造部材の耐火等級は二級以上でなければならず、その他の部分は三級以上でなければならない。配電室が他の場所と隣接している場合、そのドアの耐火等級は、両者のうち耐火等級が高い方によって決定される。 『GB 50016-2014 建築設計防火規範』第3.2.6条によれば、油浸式変圧器室や高圧配電装置室の耐火等級は二級以上でなければならず、その他の防火設計については『GB 50229-2006 火力発電所及び変電所の設計防火規範』に準拠しなければならない。 したがって、丙類工場内に設置することは可能であり、重要なのは配電室の建物の耐火等級が上記規格の防火要件を満たしていることです。
Reply #42017-03-14
甲級でもいいし、丙級でももちろんいい
Reply #52017-03-14
甲級でもいいし、丙級でももちろんいい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.