¿Se puede instalar una sala de distribución eléctrica en un edificio de categoría C?

2016-11-08View Original

Thread Content

Actualmente existe un edificio industrial de tipo C, con estructura de acero en sus puertas. Dentro del edificio no hay sustancias que puedan causar explosiones. La altura del edificio es de 9 metros. Se desea construir una sala de distribución eléctrica con paredes sólidas en una esquina del edificio. ¿Es esto posible? No he encontrado ninguna normativa al respecto. Agradezco que me ayuden a resolver esta duda
Reply #22016-11-09
Para el tratamiento de aguas residuales contamos con un edificio de categoría C; la sala de distribución de energía se encuentra en una esquina
Reply #32016-11-10
¡Ahá, amigo marino! Las normas de diseño correspondientes deben ser las establecidas en el artículo 2.03 de la norma «GB 50053-2013 Normas de diseño para subestaciones de 20 kV y menores». En el caso de las subestaciones con transformadores sumergidos en aceite, estas no deben instalarse en edificios con un grado de resistencia al fuego de nivel 3 o 4 ; Cuando se encuentran en edificios con clase de resistencia al fuego 2, dichos edificios deben contar con medidas de protección contra incendios a nivel local. Otras normas, como el artículo 4.3.1 de la norma «GB 50054-2011 Normas para el diseño de distribución de energía a baja tensión», establecen que el grado de resistencia al fuego de los componentes estructurales de las salas de distribución no debe ser inferior a nivel 2; en cuanto a las demás partes, dicho grado no debe ser inferior a nivel 3. Cuando la sala de distribución está junto a otros locales, el grado de resistencia al fuego de sus puertas se determina según el grado más alto entre los de ambos. Según el artículo 3.2.6 de la norma GB 50016-2014, “Normas de diseño contra incendios en edificios”, las salas donde se encuentran los transformadores sumergidos en aceite y las salas de distribución de alta tensión deben tener un nivel de resistencia al fuego de al menos nivel II. Los demás aspectos relacionados con el diseño contra incendios deben cumplir con las disposiciones de la norma GB 50229-2006, “Normas de diseño contra incendios en plantas de generación de energía térmica y subestaciones”. Por lo tanto, se puede instalar en edificios de categoría C; lo importante es que el nivel de resistencia al fuego del edificio que alberga la sala de distribución eléctrica cumpla con los requisitos de prevención de incendios establecidos en las normas mencionadas.
Reply #42017-03-14
La categoría A está bien, y la categoría C, por supuesto, también
Reply #52017-03-14
La categoría A está bien, y la categoría C, por supuesto, también

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.