En nuestra planta, para la medición del nivel de separación entre aceite y agua en un tanque, durante el proceso de desalación eléctrica por presión reducida, se utilizan tanto la admisión de radiofrecuencia como dos bridas para realizar dichas mediciones. Pero mientras que la inductancia de radiofrecuencia cambia un 2%, la de las dos bridas cambia aproximadamente un 10%. Supongo que es la capa de emulsión la que provoca una gran diferencia en la densidad entre el aceite y el agua, y eso es lo que causa ese gran cambio en las dos bridas ¿Hay alguien más que trabaje en la industria minera, al igual que yo?
Si solo es el nivel del agua el que cambia, mientras que el espesor del aceite se mantiene constante, entonces la lectura del instrumento no es normal. Pero si tanto el nivel del agua como el del aceite cambian, entonces es posible que esto ocurra
En la planta, para el proceso de desalación eléctrica se utiliza únicamente la admisión por radiofrecuencia; no se emplean bridas dobles. Según los resultados obtenidos con las bridas dobles en los tanques destinados al almacenamiento de gasolina, aceites sucios y para la separación de aceite y agua, su eficacia no es muy buena. Se estima que su uso en el proceso de desalación eléctrica tampoco será muy efectivo. Además, con el paso del tiempo, el aceite sucio que se acumula en la parte inferior del tanque de desalación puede obstruir la membrana de las bridas situadas en el lado a presión. Por otra parte, la densidad de las aguas residuales debajo del tanque de desalación no es constante, lo cual hace que sea imposible utilizar bridas dobles de manera precisa. La inductancia de radiofrecuencia tampoco resulta ser una solución eficaz. Para aumentar la tasa de extracción de petróleo subterráneo, las compañías inyectan poliacrilonamida en los pozos. Este material se mezcla con el petróleo crudo, lo que tiene un efecto negativo en el funcionamiento de los tanques de desalinización eléctrica, haciendo que la medición mediante inductancia de radiofrecuencia sea aún más imprecisa. Con frecuencia, los operarios de proceso solo pueden determinar la posición aproximada de los límites mediante tubos de muestreo, por lo que los instrumentos se convierten en algo inútil, lo cual es bastante incómodo.
Bueno, parece que en la actualidad medir mediante desalación eléctrica o inductancia de radiofrecuencia es más fiable
Medidor de interfaz agua-aceite por inductancia de radiofrecuencia: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1862831&extra=