أثناء قيام عامل تشغيل جهاز الهيدروجين بجولة تفقدية، شم رائحة مميزة لغاز الهيدروجين سلفيد في الهواء، مما أثار حذره؛ فعاد على الفور وارتدى قناع الغاز، وأخذ جهاز قياس غاز الهيدروجين سلفيد ورذاذًا خاصًا، ثم قام بفحص المعدات المحيطة بعناية، حتى اكتشف أخيرًا مكانًا يتسرب منه غاز الهيدروجين سلفيد ذو التركيز العالي. قام على الفور بعزل موقع الحادث لمنع دخول الآخرين، واتصل بفنيي الأجهزة للحضور ومعالجة الأمر. وبفضل الاكتشاف المبكر، تم تجنب وقوع حادث تسمم. وهكذا، تقوم الشركات بالترويج للتقدم بشكل كبير. مخيف للغاية عند التفكير في الأمر: 1. إذا كان هناك تسرب في الموقع، فلماذا لم يتم إرسال إنذار فوري؟ هل تم تجهيز الموقع وفقًا للمعايير؟ هل يعمل بشكل طبيعي؟ 2. هل يجب تشغيل جهاز الإنذار بأول أكسيد الكبريت طوال فترة التفتيش في المناطق الخطرة ذات التركيز العالي من أول أكسيد الكبريت؟ ٣. هل يلزم التحقق من نقاط تسرب غاز الهيدروجين الكبريتي المشبوهة لتحديد الحاجة إلى مراقبة؟ (آمل أن يكون يرتدي جهاز تنفس بدلاً من قناع مضاد للغازات). ما هي الإجراءات والمتطلبات الأكثر فعالية التي يمكن لأصدقاء البحر اتخاذها للوقاية من غاز الهيدروجين الكبريتي؟
Reply #22016-11-09
١. لماذا لم يتم إصدار تنبيه فوري عند حدوث تسرب في الموقع؟ هل تم تجهيز الموقع وفقًا للمعايير؟ هل يعمل بشكل طبيعي؟ موقع نقطة التسرب، واتجاه الرياح، وتركيز المادة المتسربة، كلها عوامل تؤثر على جهاز الإنذار. 2. هل يجب تشغيل جهاز الإنذار بأول أكسيد الكبريت طوال فترة التفتيش في المناطق الخطرة ذات التركيز العالي من أول أكسيد الكبريت؟ يجب ارتداء جهاز الإنذار أثناء الدخول إلى وحدة التهيدروجين طوال الوقت، كما يجب ارتداء القناع أثناء الفحوصات الروتينية، وعند العمل في المناطق التي قد تحدث فيها تسريبات، يجب استخدام جهاز التنفس الإيجابي الضغط~~~ 3. هل من الضروري مراقبة نقاط التسريب المشتبه فيها لغاز الهيدروجين الكبريتي؟ (آمل أن يكون يرتدي جهاز تنفس وليس قناعًا ضد الغازات). يجب ارتداء جهاز التنفس، فالعاملون في مجال الأجهزة الفنية بحاجة إلى ارتدائه. إذا تم اكتشاف نقاط تسرب محتملة، فإن ارتداء القناع في هذه الحالة يعتبر مخالفة للقواعد، كما أنه يعد عدم مسؤولية تجاه حياتنا. نحن، كموظفي الإشراف، بحاجة أيضًا إلى ارتداء أجهزة التنفس، بالإضافة إلى مراقبة اتجاه الرياح~~~~
Reply #32016-11-09
يجب أن يكون جهاز كشف الغازات في الموقع متوفرًا.
Reply #42016-11-09
يجب وجود أجهزة كشف الغازات في الموقع، لكن أجهزة كشف الغازات في بعض الوحدات مجرد زينة ولا تؤدي وظيفتها الحقيقية.
Reply #52016-11-09
مراقبة اتجاه الرياح أيضًا تعد جزءًا من عملية التفتيش. يجب وجود جهاز إنذار، وأن يكون كاملاً.
Reply #62016-11-09
يجب أن تكون عملية المراقبة دقيقة، فهذا ما ينبغي على العاملين في مجال الكيماويات أن يفعلوه
Reply #72016-11-09
ألا يحمل المفتشون أجهزة كشف غاز الهيدروجين الكبريتي؟ يجب الإبلاغ عن أي تسرب، ويجب على عدة أشخاص اتخاذ إجراءات مشتركة؛ فإذا حاول شخص واحد القيام بكل شيء، فمن السهل حدوث حادث، وهذه الطريقة غير مقبولة.
Reply #82016-11-09
لا تغرقي! الخوف الأكبر يكمن في أن هناك العديد من عوامل الخطر التي لم يتم إدراكها على الإطلاق، بل يتم الترويج لها كحلول متقدمة. يعتقد الشخص المعني أيضًا أنه قام بعمل جيد، لكن في الحقيقة كان ذلك بفضل الحظ الذي ساعده على النجاة ; والأمر المحزن أكثر هو أن الأفراد في مثل هذه البيئة لا يعرفون كيفية التصرف في حالة تسرب غاز الهيدروجين الكبريتي، وهو ما يعكس تجاهلهم لحياتهم الخاصة.
Reply #92016-11-09
بعد وقوع هذا الأمر، يكفي للشركة أن تقوم بالتصحيحات اللازمة. أما بالنسبة لمشكلة الموظفين، فيجب إعادة تدريبهم على خطط الطوارئ المتعلقة بتسرب المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى خطط التعامل مع حالات تسرب غاز الهيدروجين الكبريتي.
Reply #102016-11-09
عندما يكون الترويج بالمعلومات الإيجابية ضروريًا، فالأمر الأول هو تقدير الموظفين المجتهدين وتقديمهم كقدوة، وهو أمر مفيد لإدارة الشركة. أما السبب الثاني لعدم إصدار أجهزة الإنذار صوتًا، فهو متعدد؛ قد يكون ذلك بسبب بُعد نقطة التسرب عن نقطة اكتشاف الغاز، أو لأن كثافة الغاز لم تصل إلى المستوى الذي يؤدي إلى إصدار إنذار; في كثير من الحالات، نشعر بالرائحة في الموقع مباشرةً، وليس من الضروري أن يُطلق جهاز الإنذار إنذارًا ; ثالثًا: إن درجة الأتمتة في معدات الإنتاج حاليًا مرتفعة، لكن لا يزال من الضروري وجود تدخل بشري للفحص والمساعدة في الإنتاج. فهناك العديد من الحالات الخاصة أو الشاذة التي يجب أن يتم التعامل معها بواسطة البشر، وهذا هو السبب في ضرورة توفير عمالة خارجية لتشغيل المعدات ; رابعًا: بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نكون متشددين جدًا فيما يتعلق بتقديم القدوة؛ فبالنسبة لبعض المشاكل الصغيرة التي لا تؤثر على النتائج، لا داعي للقلق الزائد، (يمكن مناقشتها لاحقًا) ;
Reply #112016-11-10
عادةً ما يتم تركيب أجهزة الإنذار بالغازات القابلة للاشتعال/السامة بالقرب من المضخات أو مصادر الانبعاث الأخرى، ومن المحتمل ألا يتم تركيبها عند واجهات الأجهزة الأولية كما ذكر صاحب المنشور.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.