Thread Content
Durante su inspección rutinaria, el operario de la unidad de hidrogenación percibió en el aire el característico olor del sulfuro de hidrógeno, lo que le alertó. Inmediatamente regresó, se puso el respirador, tomó el detector de sulfuro de hidrógeno y un pulverizador, y procedió a inspeccionar detenidamente los equipos circundantes. Finalmente, detectó una fuga de gas ácido de sulfuro de hidrógeno a alta concentración desde la conexión de un transmisor en el lugar. De inmediato, procedió a aislar la zona para evitar que entraran otras personas, y pidió a los técnicos especializados que acudieran al lugar para ocuparse del asunto. Gracias a la detección oportuna, se evitó un accidente por envenenamiento. Por eso, las empresas lo promocionaron ampliamente como algo innovador. Es algo realmente aterrador: 1. Si hubo una fuga en el lugar, ¿por qué no se activó la alarma en tiempo real? ¿Se ha configurado el lugar de acuerdo con las normas? ¿Funciona correctamente? 2. ¿Es necesario utilizar un detector de hidrógeno sulfuroso durante todo el tiempo en las zonas peligrosas con altas concentraciones de este gas? 3. Detección de posibles puntos de fuga de sulfuro de hidrógeno: ¿es necesario realizar un monitoreo? (Espero que esté usando un respirador y no una máscara antigás). ¿Qué medidas y requisitos más concretos y efectivos tienen los navegantes para protegerse del sulfuro de hidrógeno?
1. ¿Por qué no hubo alarma en tiempo real ante la fuga en el lugar? ¿Se ha configurado el lugar de acuerdo con las normas? ¿Funciona correctamente? La ubicación de la fuga, la dirección del viento y la concentración de la fuga afectan al detector de alarmas. 2. ¿Es necesario utilizar un detector de hidrógeno sulfuroso durante todo el tiempo en las zonas peligrosas con altas concentraciones de este gas? Se debe usar el dispositivo de alarma en todo momento al ingresar a la instalación de hidrogenación. En las inspecciones habituales también es necesario llevar puesta la máscara. Cuando se trabaja en zonas donde puede haber fugas, es imprescindible utilizar un respirador de presión positiva~~~ 3. ¿Es necesario supervisar los puntos sospechosos de fuga de sulfuro de hidrógeno? (Ojalá esté usando un respirador y no una máscara antigás). Es necesario usar un respirador; todos los técnicos que trabajan con instrumentos de medición deben llevarlo. Se han detectado posibles puntos de fuga; además, usar la máscara después de eso va en contra del reglamento y también es una irresponsabilidad hacia la propia vida. ~~~ En nuestro caso, el personal de vigilancia también debe usar respiradores y observar bien la dirección del viento~~~~
Es imprescindible tener detectores de gas en el lugar.
Los detectores de gases en el lugar son indispensables, pero en algunas instalaciones los detectores de gases sirven solo como adorno y no cumplen su función real.
Observar la dirección del viento también es un aspecto de la inspección. Debe haber un sistema de alarma, y debe estar completamente equipado.
Las inspecciones se realizan de manera muy cuidadosa; así deberían actuar los trabajadores de la industria química
¿Las inspecciones no se realizan con un detector de sulfuro de hidrógeno? Al detectar una fuga, se debe informar al respecto. Es necesario que varias personas tomen medidas conjuntamente; si solo una persona se ocupa de todo, es fácil que ocurran accidentes. Este enfoque no es adecuado.
¡No te hundas! Lo más preocupante es que existen tantos factores de riesgo que no se reconocen en absoluto, y además se promueven como algo avanzado. La persona en cuestión también pensaba que lo había hecho bien; en realidad, tuvo suerte de poder salvar su vida ; Lo que es aún más triste es que, en un entorno como ese, las personas no saben cómo actuar ante una fuga de sulfuro de hidrógeno; muestran una total indiferencia hacia su propia vida.
Después de que ocurra esto, la empresa solo tiene que realizar las correcciones necesarias. En cuanto al personal, es necesario volver a capacitarlo en los planes de emergencia para casos de derrame de sustancias químicas peligrosas, así como en los procedimientos para manejar situaciones de derrame de hidrógeno sulfuroso.
Cuando es necesario realizar una promoción positiva, primero, se trata de reconocer a los empleados que se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones, creando así un modelo a seguir, lo cual es beneficioso para la gestión empresarial. En segundo lugar, existen muchas razones por las cuales las alarmas en el lugar no suenan: puede ser que el punto de fuga esté lejos del punto de detección de gases, o bien que la concentración de gases no haya alcanzado el nivel necesario para activar la alarma; En muchos casos, sentimos el olor en el lugar mismo; no necesariamente la alarma se activa ; III. Actualmente, el nivel de automatización en los equipos es bastante alto; sin embargo, sigue siendo necesario que las personas realicen inspecciones y brinden asistencia en el proceso de producción. En muchas situaciones especiales o anormales, es preciso que intervengan personas para resolverlos. Por eso, es necesario contar con operadores externos en nuestras instalaciones ; IV. Además, en cuanto a establecer un buen ejemplo, no debemos ser demasiado exigentes; con respecto a algunos pequeños problemas que no afectan los resultados, no hay necesidad de preocuparse demasiado (se puede hablar al respecto más tarde) ;
Los detectores de gases inflamables/tóxicos suelen instalarse cerca de las bombas o de otras fuentes de emisión; probablemente no se instalen en las interfaces de los instrumentos primarios, como mencionó el propietario del edificio.