أرجو الإجابة على سؤال حول مقاومات الحرارة، شكرًا جزيلًا

2016-11-09View Original

Thread Content

يوجد مقياس حرارة كهربائي، موضوع في بيئة ذات درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية)، وهو متصل عبر أسلاك تعويضية بجهاز الحماية P+F. يستخدم جهاز الحماية نظام تعويض داخلي، ويتم إرسال الإشارات الناتجة منه إلى نظام DCS لعرضها. ما هو الجهد الحراري للمقاومة الحرارية في هذا الوقت؟ ما قيمة مؤشر DCS الداخلي؟ واذكر الأسباب. أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك جهد كهروحراري عندما تكون درجة الحرارة متساوية في الطرفين البارد والساخن، أرجو من الخبراء توضيح ذلك
Reply #22016-11-10
من الواضح أن هذا التفسير غير صحيح؛ فقبل أن نبدأ الإنتاج، يكون درجة الحرارة الواردة من أجهزة القياس ما بين 25 و35 درجة في نظام DCS. أما درجة الحرارة داخل الخزانات فهي حوالي 26 درجة، لذا من المستحيل أن تُلغى هاتان القيمتان بعضهما البعض ويظهر رقم معين
Reply #32016-11-10
وفقًا للتجارب التي أجريتها مؤخرًا، وضعنا مقاييس درجة الحرارة داخل الخزانات، حيث كانت درجة الحرارة حوالي 26 درجة عند حدوث توصيل قصير، بينما كانت حوالي 27 درجة عندما كانت القيمة صفر ميلي فولت. أعتقد أنه في الظروف التي ذكرها صاحب الموضوع، يجب أن تكون القيمة حوالي صفر ميلي فولت، نظرًا لوجود آليات أمان تساعد في حساب التعويضات اللازمة
Reply #42016-11-10
الجهد الكهروحراري = 0 مللي فولت، ويُظهر جهاز DCS درجة حرارة 25 درجة مئوية. أتساءل إذا كنت قد أجبت على الأسئلة بشكل صحيح أم لا:$
Reply #52016-11-10
يتم وضع المقاومة الحرارية في درجة حرارة الغرفة، وتكون درجات حرارة الطرفين البارد والساخن للمقاومة الحرارية متساوية، وبالتالي يكون الجهد الناتج عن المقاومة الحرارية صفر ميلي فولت. وبفضل عملية التعويض عن درجة حرارة الطرف البارد، يُعرض القيمة على جهاز DCS على أنها 25 درجة مئوية.
Reply #62016-11-10
:مصافحة، شكرًا للجميع، أقوم بتغيير وضعية اليدين
Reply #72016-11-12
يجب أن يتم جمع درجة الحرارة الناتجة عن تحويل الجهد الكهربائي مع درجة حرارة الطرف البارد، وبالتالي فإن درجة الحرارة الناتجة في حالة كان الجهد صفرًا هي درجة حرارة الغرفة
Reply #82016-11-18
يتم قياس درجة الحرارة باستخدام المقاومات الحرارية وفقًا للمعادلة التالية: E(tقياس، 0) = E(tقياس، tبارد) + E(tبارد، 0). وبالتالي، عندما يتم وضع المقاومة الحرارية في درجة حرارة الغرفة، فإن درجة حرارة الطرفين تكون متساوية، وبالتالي لا يتم إنتاج جهد حراري، أي أن قيمة E(tقياس، tبارد) تكون 0 ميلي فولت; أما درجة حرارة الطرف البارد فهي 25 درجة مئوية، وبالتالي يكون لدينا قيمة E(t_بارد، 0). أي أن E(t_قياس، 0) = E(t_بارد، 0)، وهي القيمة بالمللي فولت المقابلة لدرجة حرارة 25 درجة مئوية. ولذلك، فإن جهاز DCS يعرض قيمة 25 درجة مئوية.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.