Es handelt sich um eine Thermoelement, die sich in einer Umgebung bei Raumtemperatur (25 °C) befindet. Sie ist über Kompensationsschläuche mit dem P+F-Sicherheitsgerät verbunden. Das Sicherheitsgerät verfügt über eine interne Kompensation; seine Ausgabe wird an den DCS-Display angezeigt. Wie hoch ist der Thermoelektrische Potential des Thermoelements in diesem Moment? Wie hoch ist die Anzeige des DCS im Innenraum? Und nennen Sie die Gründe. Ich denke, an den kühlen und heißen Enden sollte bei derselben Temperatur kein Thermoelektrisches Potential entstehen. Bitte kann mir jemand dazu Rat geben?
Ihre Auffassung ist offensichtlich nicht zutreffend. Bevor wir mit der Produktion beginnen, liegt die Temperatur, die von den Sensoren übertragen wird, im DCS-Wertebereich zwischen 25 und 35 Grad. In den Serverräumen liegt die Temperatur in der Regel bei etwa 26 Grad. Es ist also unmöglich, dass sich diese beiden Werte gegenseitig aufheben und ein bestimmter Wert angezeigt wird
Nach den Experimenten, die ich kürzlich durchgeführt habe, haben wir die Thermoelemente in den Schrankräumen platziert. Bei einer Kurzschlussverbindung lag die Temperatur bei etwa 26 Grad, während bei 0 MV eine Temperatur von etwa 27 Grad herrschte. Ich denke, unter den von dem Benutzer beschriebenen Bedingungen sollte die Temperatur bei etwa 0 MV liegen – schließlich gibt es Sicherheitsmechanismen, die für eine korrekte Berechnung sorgen
Thermoelektrisches Potenzial = 0 mV. Der DCS zeigt 25 °C an. Ich weiß nicht, ob ich die Prüfung richtig beantwortet habe:$
Die Thermoelemente werden bei Raumtemperatur platziert. Die Temperaturen an den kalten und heißen Enden des Thermoelements sind gleich, wodurch die Ausgangsspannung des Thermoelements null beträgt. Durch die Kompensation am kalten Ende zeigt das DCS einen Wert von 25 °C an.
:Handshake, vielen Dank an alle – jetzt wird’s spannend!
Die Temperatur des Elektropaares ergibt sich aus der aus dem Potential berechneten Temperatur plus der Temperatur am Kaltende. Somit beträgt die Ausgangstemperatur bei einem Potential von 0 die Raumtemperatur
Die Temperaturmessung mit Thermoelementen erfolgt nach folgender Formel: E(tMess, 0) = E(tMess, tKalt) + E(tKalt, 0). Wenn das Thermoelement also bei Raumtemperatur angebracht wird, sind die Temperaturen an der kalten und der heißen Seite gleich. In diesem Fall entsteht kein Thermoeffekt – das heißt, die Ausgangsspannung des Thermoelements beträgt E(tMess, tKalt) = 0 mV; Wenn die Temperatur am Kaltende 25 °C beträgt, dann gilt der Wert E(t_kalt, 0). Das bedeutet, dass E(t_messung, 0) = E(t_kalt, 0) ist – also der in 25 °C entsprechende mV-Wert. Somit zeigt das DCS ebenfalls 25 °C an.