یک دماسنج الکتریکی وجود دارد که در محیطی با دمای اتاق (۲۵ درجه سانتیگراد) قرار گرفته است؛ این دماسنج از طریق سیمهای جبرانی به گیت ایمنی P+F متصل میشود. گیت ایمنی از روش جبران داخلی برای تصحیح دادهها استفاده میکند و خروجی آن به سیستم DCS منتقل میشود. در این لحظه، پتانسیل الکتروترمیک الکتروترموکپل چقدر است؟ شاخص DCS در داخل چقدر است؟ و دلایل آن را بنویسید. فکر میکنم وقتی سر سرد و سر گرم در یک دما قرار دارند، نباید پتانسیل الکتروترمیک ایجاد شود. لطفاً از کسانی که تخصص دارند راهنمایی کنند
این درک شما ظاهراً صحیح نیست؛ قبل از شروع فرآیند تولید، دمایی که از سوکتهای حرارتی منتقل میشود، در سیستم DCS بین ۲۵ تا ۳۵ درجه نشان داده میشود. معمولاً دمای فضای محل قرارگیری کابینتها حدود ۲۶ درجه است؛ پس امکان ندارد که این دو دما یکدیگر را خنثی کرده و دمایی کمتر نشان دهند
بر اساس آزمایشی که اخیراً انجام دادم، ما سنسور دما را درون کابینتها قرار دادیم؛ هنگام اتصال کوتاه، دما حدود ۲۶ درجه بود و هنگام ۰ میلیولت، دما حدود ۲۷ درجه بود. فکر میکنم در شرایطی که صاحب پست ذکر کرده، دما باید حدود ۰ میلیولت باشد، زیرا محاسبات جبرانی برای ایمنی انجام میشود
پتانسیل ترموالکتریکی = ۰ میلیولت، DCS دمای ۲۵ درجه سانتیگراد را نشان میدهد؛ سؤالات آزمون هستند، نمیدانم آیا پاسخهایم درست بوده است یا نه:$
الکتروترموکوپل در دمای اتاق قرار میگیرد؛ دمای انتهای سرد و گرم الکتروترموکوپل یکسان است، خروجی الکتروترموکوپل در مقدار mV صفر خواهد بود. به دلیل جبران اختلاف دمای انتهای سرد، DCS دما را ۲۵ درجه سانتیگراد نشان میدهد.
:دست دادن، از همگی متشکرم؛ حالا وضعیت بهتر شد
دمای پیل الکتریکی برابر است با دمای حاصل از تبدیل پتانسیل، به علاوه دمای انتهای سرد؛ بنابراین در اینجا، با توجه به اینکه پتانسیل صفر است، دمای خروجی همان دمای محیط خواهد بود
اندازهگیری دما با استفاده از ترموکوپل بر اساس فرمول زیر انجام میشود: E(t_اندازهگیری، 0) = E(t_اندازهگیری، t_سرد) + E(t_سرد، 0). بنابراین، هنگامی که ترموکوپل در دمای اتاق قرار میگیرد، دمای سرهای سرد و گرم یکسان خواهد بود و ترموکوپل پتانسیل الکتروترمیکی تولید نخواهد کرد؛ یعنی خروجی ترموکوپل برابر با E(t_اندازهگیری، t_سرد) = 0 میلیولت خواهد بود; در حالی که دمای انتهای سرد ۲۵ درجه سانتیگراد است، مقدار E(t_سرد، 0) وجود دارد؛ یعنی E(t_اندازهگیری، 0) = E(t_سرد، 0)، که همان مقدار mV مربوط به ۲۵ درجه سانتیگراد است. بنابراین، DCS مقدار ۲۵ درجه سانتیگراد را نشان میدهد.