جهاز روزمونت 3051 لقياس الضغط لا يستجيب

2016-11-10View Original

Thread Content

يتم قياس البخار باستخدام محول الضغط روزمونت 3051. قياس ضغط البخار، درجة حرارة الوسط حوالي 170، يوجد منحنى تكثيف، كان يُستخدم سابقًا، وبعد انقطاع التيار لأغراض الصيانة، عند إعادة تشغيله لم يعد هناك مؤشر للضغط، أرجو من الجميع مساعدتي في تحليل السبب: 1. الجهد الكهربائي المدخل حوالي 18 فولت، وهو منخفض بعض الشيء، 2. لا توجد أضرار واضحة في المظهر الخارجي، ولا توجد خدوش واضحة على الغشاء، 3.
Reply #22016-11-10
يجب أن يكون هناك عرض للجهد 18 فولت، ولا يوجد تلف في جهاز الإرسال، لذا يجب استبداله.
Reply #32016-11-10
هل العداد لا يعرض القيمة، أم أنه يظل يُظهر الصفر دائمًا؟
Reply #42016-11-10
يعمل مُرسل 3051 في حالة عدم وجود حمل عند جهد 10.5–55 فولت مستمر، وإذا تم استخدامه بشكل طبيعي قبل إيقاف التيار لأغراض الصيانة، فلا ينبغي أن يكون هناك مشكلة في التغذية الكهربائية. 1. تفقد حالة فتح صمام الجذر.
2. تفقد ما إذا كان هناك انسداد داخل أنبوب نقل الضغط.
3. استبدل جهاز الإرسال لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل طبيعي
Reply #52016-11-10
هل يظهر الصفر دائمًا أم شيء آخر؟ هل يعمل مجموعة الصمامات بشكل طبيعي عند الفتح/الإغلاق، وهل تظهر رسائل تحذير؟ تحقق من أن كابلات المستشعرات متصلة، وإذا لم تتمكن من تحديد السبب، جرب استخدام جهاز الاختبار
Reply #62016-11-10
إذا ظهر الرقم صفر، فمن المحتمل أن يكون الأنبوب مسدودًا. إذا لم يتم عرضه، يمكنك أن تسأل عما إذا كان هناك عرض للضغط في النظام البعيد.
Reply #72016-11-10
هل العنوان لا يضيء ولا يظهر أي شيء، أم أن الضغط لا يتغير وبالتالي لا يظهر؟ في الحالة الأولى، تحقق من وجود نظام الإرسال عن بُعد وقياس التيار للتأكد من صحته. أما في الحالة الثانية، فقم بفحص الكهرباء، وإذا لم ينجح الأمر، فعد الجهاز إلى المصنع
Reply #82016-11-10
في الواقع، أبسط طريقة هي طريقة الاستبدال؛ جرب استخدامه في مكان آخر وستعرف النتيجة
Reply #92016-11-10
يمكن الاتصال بـ 475 لعرض مستوى الضغط على المرسل وقيمة الإخراج
Reply #102016-11-11
إن كون القراءة دائمًا صفرًا أو عدم وجود أي قراءة على الإطلاق يشكل فرقًا كبيرًا، وتختلف طرق المعالجة أيضًا. في حال كانت القراءة دائمًا صفرًا، يجب فحص صندوق الغشاء وأنابيب نقل الضغط والصمامات الموجودة في الجزء السفلي، بالإضافة إلى حالة مجموعة الصمامات الثلاثية. أما في حال عدم وجود أي قراءة، فيجب فحص اتصالات اللوحة الإلكترونية وحالة الأسلاك والكابلات، ثم يمكن استبدالها للتجربة.
Reply #112016-11-11
مستوى الجهد منخفض، يجب حل هذه المشكلة أولاً قبل فحص المشاكل الأخرى. أعد تركيب المرسل إلى طاولة الضغط ووصله بمصدر طاقة قياسي بجهد 24 فولت، ثم قم بإجراء اختبار الضغط لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل جيد أم لا. إذا تعطل لوحة دائرة الإرسال، يمكن استبدالها بلوحة دائرة من نفس النوع مستعملة للإصلاح.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.