인버터 VFC3610(보쉬 릴로이)을 사용할 때, 어떻게 인버터를 통해 수압을 조절할 수 있나요? 압력 센서가 장착되어 있는 것 같은데, 0~200mA의 신호가 몇 MP의 수압에 해당하는지, 구체적으로 어떻게 조작해야 하나요?
Reply #22016-11-11
자세히 말씀해주지 않으셨는데, 만약 인버터라면 보통 인버터를 통해 모터의 회전 속도를 조절하고, 그렇게 모터 회전 속도의 빠르기에 따라 압력을 조절합니다. 압력 변환기의 경우에는 대체로 4~20mA 신호가 사용되며, 어느 정도의 압력에 해당하는지는 변환기의 설정에 달려 있습니다. 자동 조절이 필요한 경우에는 간단한 PID 회로를 만들어 제어할 수 있습니다
Reply #32016-11-11
음, 4–20MA 신호여야 할 것 같은데, 구체적으로는 어떻게 해야 하나요?
Reply #42016-11-11
수동 조절의 경우, DCS에서는 핸드오퍼레이터를 설정하기만 하면 되며, 이를 통해 출력값의 크기를 수동으로 조절할 수 있습니다. 일반적으로는 0~100% 범위이며, 이는 출력 채널의 4~20mA 신호에 해당합니다. 이 신호가 바로 인버터의 입력 조절 신호가 됩니다. 반면 자동 제어의 경우, DCS에서 PID 조절기를 설정하면 됩니다. PID의 입력은 물의 압력 신호이며, PID의 출력은 인버터의 입력 조절 신호가 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.