DCSキャビネットとコンピューター間の接続ケーブルの問題

2016-11-11View Original

Thread Content

最近のプロジェクトでは、ラックを新しいラック室に設置し、操作用コンピュータは800メートル以上離れた既存の中央制御室に置く必要がありました。ちょっと聞きたいんですが、キャビネットとコンピュータを接続する通信線って何ですか?いく本必要ですか? 皆様、ありがとうございます**。
Reply #22016-11-11
これは、現在お使いのDCSのキャビネットと上位機がどのような媒体を介して通信しているかによります。もちろん、こんなに距離がある場合は、中間部分では光ファイバー通信を利用することをお勧めします。もしイーサネットを使用している場合は、両端にイーサネットから光ファイバーに変換する端子を設置し、その間は光ファイバーで接続します
Reply #32016-11-11
これほど遠い距離では、まず光ファイバー通信を優先する。必要な量は、接続するコンピュータの数によって決まり、通信には冗長性が求められ、同時に予備として余裕も確保する必要がある。現在は一般的に単モード光ケーブルが使用されています。できれば1日に2つのルートを設け、それが無理なら2つのブリッジケージで行うのが良い。
Reply #42016-11-11
先ほどの方々のおっしゃることはすべて正しいです。補足しますが、数十ポイントもなくあまり重要でないような小規模システムの場合、SCADAやPLCでは485を使えばこの距離での伝送に問題ありません。しかしネットワークケーブルを使う場合は100メートル以上でも問題ありません(実際に試してみました)。それ以上の距離になると光ファイバーに変更する必要があります。
Reply #52016-11-11
先ほどの方々のおっしゃることはすべて正しいです。補足しますが、数十ポイントもなくあまり重要でないような小規模システムの場合、SCADAやPLCでは485を使えばこの距離での伝送に問題ありません。しかしネットワークケーブルを使う場合は100メートル以上でも問題ありません(実際に試してみました)。それ以上の距離になると光ファイバーに変更する必要があります。
Reply #62016-11-12
光ファイバーを使いましょう。ネットワークケーブルでは、これほど遠距離まで送れません。できれば2本が望ましく、各2芯以上で、A/Bネットワークによる冗長化を図り、1本の光ファイバーが故障しても問題が起きないようにする。
Reply #72016-11-12
長距離伝送では、信号の減衰に注意が必要であり、特に強電などの干渉に注意しなければならない。
Reply #82016-11-13
DCSの場合、通常この部分はネットワークケーブルになりますが、うちの部署での実際の処理方法としては、光ファイバートランシーバー+光ファイバーを使用します。私たちは単モード光ファイバーを採用し、元々分散していた3つの制御室を1つの制御室に集約しましたが、ラックはそのままです。現在は4セットの機器と1つの制御室で、結果はかなり良いです。 いくつかアドバイスをしましょう。 第一に、光ファイバーはすべて一本だけ使わないでください。2本のマルチコアを使用し、別々の経路で敷設することを推奨します。各光ファイバーには必ず予備コアを残しておく必要があります。これの方が安全です。万が一光ファイバーが切断されても、2本あれば制御に問題は生じません。 第二に、光ファイバー用トランシーバーは良いものを使い、必ず品質の良いものを選ぶべきだ。 第三に、各光ファイバーの両側のトランシーバーは同じ電源を使用する。2本の光ファイバー用トランシーバーについては、1本は市電、もう半分はUPSで供給されるようにし、必ず統一する必要があります。例えば、aとbの2つの光ファイバーラインに分けた場合、aラインの両側にあるすべての光ファイバートランシーバーは市電で動作し、bラインの両側にある光ファイバートランシーバーはUPSで電力を供給されます。 第四、スイッチに光ポートがある場合は、スイッチに直接接続することをお勧めします。または、光ポート付きのスイッチに交換すれば、もっと手間がかからないでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.