Các bạn trong diễn đàn có ai dùng máy đo mức radar 5400 chưa? Khi bình rỗng, nó hiển thị 0,39M và đầu ra analog là 8MA. Làm sao để nó hiển thị bình thường? Trong một thùng kín, hố ga bên trong đã được mở ra khẳng định trống rỗng và không có gì. Nhưng tiêu đề cho thấy rằng có. Rất khó hiểu. Tôi đã kiểm tra chiều cao bể và cài đặt phạm vi là chính xác. Mình cũng đã tắt nguồn rồi mà vẫn không được.
Lý do có thể: Chiều cao bể cấu hình radar cao hơn 0,39 mét so với chiều cao thực tế, khiến bể rỗng hiển thị mức chất lỏng là 0,39. Đi và thực sự đo chiều cao bể. Tháo radar, đo khoảng cách từ mặt bích lắp radar đến đáy bể, sau đó lắp lại radar. Lý do này cũng là cách giải quyết tốt nhất. Thứ hai, ở độ cao 0,39 mét ở đáy bể, như khuấy, cuộn dây và những thứ tương tự, rất rắc rối và không dễ xử lý. Các chuyên gia được yêu cầu phải giải quyết nó, trừ khi bạn từ bỏ việc đo khoảng cách này. Thứ ba, đường lọc được đặt quá thấp. Bạn có thể sử dụng 475 hoặc phần mềm để nâng đường lọc lên đúng cách.
Lau ăng-ten, lau ăng-ten, lau ăng-ten. . . . Không có cách nào khác. . .
Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều, tôi sẽ thử khi có thời gian.
Đồng ý với những gì tầng 3 nói, trước tiên hãy xác định chiều cao bể. Chiều cao của xe tăng là thông số quan trọng nhất của radar. Nếu chiều cao bể là chính xác và thực tế đó là bể rỗng nghĩa là có nhiễu ở mức 0,39 mét và biên độ là mạnh nhất. Nó có thể được đọc qua Echo Peaks trong menu 475. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng phần mềm Rosemount Radar Master để xem nhanh sơ đồ dạng sóng và triệt tiêu sóng giao thoa.