Kết nối ren ở các mức áp suất khác nhau (số lỗ ốc vít khác nhau)

2016-11-15View Original

Thread Content

Phần ren được chọn theo tiêu chuẩn JB/T81-94. Hiện nay có các loại ren với áp suất làm việc PN1.0 và PN1.6, cùng kích thước DN80. Khoảng cách giữa các lỗ đinh ốc là như nhau, vì vậy chúng có thể được kết nối với nhau. Tuy nhiên, ren loại PN1.0 có 4 lỗ đinh ốc, còn ren loại PN1.6 thì có 8 lỗ đinh ốc. Việc kiểm tra tại hiện trường không chấp nhận điều này. Liệu việc kết nối như vậy (số lỗ ốc không giống nhau) có được không? Có tiêu chuẩn tương tự nào để tham khảo không? Cảm ơn!
Reply #22016-11-15
Chưa bao giờ thấy các mức áp suất khác nhau lại được nối với nhau cả. Hãy tìm xem các tiêu chuẩn thi công đường ống đi.
Reply #32016-11-15
Khi sử dụng đồng thời các phụ kiện có áp suất 1,0 MPa và 1,6 MPa, chỉ được áp dụng theo tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác, áp suất sử dụng trong thiết kế đường ống của bạn là 1,0 MPa. Nếu bạn chính là người thiết kế đường ống có áp suất 1,0 MPa, thì chẳng có lý do gì mà không chấp thuận cho bạn cả. Tôi chỉ có thể nói rằng anh ta hay tìm khuyết điểm. Nhưng nếu yêu cầu thiết kế là 1,6 Mpa thì việc không chấp nhận kiểm tra là có lý. (Thực tế, trong ứng dụng thực tế, khi các yêu cầu không quá khắt khe, các phụ kiện có áp suất làm việc 1,0 MPa (phễu nối, van) vẫn có thể được sử dụng chung với nhau.) )
Reply #42016-11-15
Có các quy định cụ thể; các loại mối nối flange ở các cấp độ khác nhau đều có những yêu cầu riêng. Chúng có thể được sử dụng kết hợp với nhau, nhưng phải tuân theo các quy định đã đặt ra
Reply #52016-11-15
GB-50235-2010 – Tiêu chuẩn thi công công trình ống kim loại trong ngành công nghiệp, mục 7.3 quy định các yêu cầu đối với ren ống
Reply #62016-11-15
Các loại phớt ở các mức áp suất khác nhau không được sử dụng chung với nhau; kết quả này vẫn như vậy dù bạn tham khảo tiêu chuẩn nào. Hãy thay bằng loại flange tương tự đi; làm sao người giám sát tại hiện trường có thể đồng ý cho kết nối như vậy được chứ. 。 。
Reply #72016-11-15
Đừng gây hiểu lầm nhé, đừng dùng những mánh khóe lừa dối chủ đầu tư nữa; các loại phần ren ở các cấp độ khác nhau tuyệt đối không được sử dụng lẫn lộn.
Reply #82016-11-16
Ừm, tôi muốn hỏi, đây có phải là quy định bắt buộc không? Thật không biết nữa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.