حادثه آتش‌سوزی و انفجار در یک کارخانه تولید کمک‌فرآورده‌های پتروشیمی؛ روند وقایع: این کارخانه، یک شرکت صنعتی دولتی است که از نفت خام و روغن موم به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کند تا بنزین شماره ۹۰، دیزل سبک، گاز پتروشیمی مایع و روغن‌های لغزشی تولید کند. این شرکت دارای دارایی‌های ثابتی به ارزش ۱۰۰ میلیون یوان است و ۲۲۰ کارمند دارد؛ ظرفیت تولید سالانه این کارخانه، ۷۰ هزار تن نفت و گاز است. این کارخانه برای حل مشکل رنگ‌زدایی دیزل سیاه، تصمیم گرفت از فرآیند رنگ‌زدایی با استفاده از افزودنی‌هایی که توسط یک شهرستان فراهم شده بود، استفاده کند. صبح روز اول ژوئیه، مدیر کارخانه، دونگ××، معاونان خود در زمینه تولید، ایمنی و تجهیزات، یعنی بای××، همچنین رئیس بخش تجهیزات تولیدی، شی××، و معاون او، شو××، را گرد هم آورد تا درباره نحوه اجرای فرآیند رنگ‌گیری سوخت دیزلی بحث کنند. در جلسه تصمیم گرفته شد که بایِ ×× و بخش نیروی تولید مسئول اجرای آن باشند. بعدازظهر همان روز، بای×× در بخش نیروی تولید با شی×× و شو×× درباره اجرای این کار بحث کرد و تصمیم گرفت که شو×× طرح مشخصی تدوین کرده و مسئولیت اجرای آن را بر عهده بگیرد. پس از جلسه، شو×× فرآیند رنگ‌گیری را طراحی کرد و برنامه‌ای برای پردازش دیزل سیاه تدوین نمود: یک لوله نفتی از مخزن شماره ۳۰۷ منتهی می‌شود که از طریق پمپ لوله‌ای به مخزن همزنی و مخزن افزودنی‌ها تزریق می‌گردد و سپس دوباره از طریق پمپ لوله‌ای به مخزن شماره ۲۰۴ فرستاده شده تا رنگ آن گرفته شود. سپس، بای ×× مستقیماً کارگروه تعمیرات کارخانه تعمیرات موتور را برای انجام کارها مأمور کرد. در ساعت ۱۱ روز ۲ ژوئیه، کرویی، معاون بخش امنیت کارخانه، هنگام گشت‌زنی، متوجه شد که کارگران در نزدیکی مخزن شماره ۲۰۴ مشغول کار جوشکاری هستند؛ بنابراین «گواهی کار در محیط‌های پرخطر» کارگران را بررسی کرد و متوجه شد که آن گواهی، یک گواهی درجه دو است که توسط ژانگ، دستیار رئیصه بخش فرآوری نفت، صادر شده است. چوی ×× معتقد بود که محل انجام کارهای فرآیندی، جزو مناطق درجه یک برای انجام این کارها است و لازم است «گواهی انجام کارهای فرآیندی» درجه یک صادر شود؛ بنابراین، در حالی که در مخزن شماره ۲۰۴ پلاک‌های محافظتی نصب نشده بود، روی «گواهی انجام کارهای فرآیندی» درجه دو، امضا کرده و آن را به «گواهی انجام کارهای فرآیندی» درجه یک تغییر داد. حدود ساعت ۱۷ همان روز، دونگ××، رئیس بخش امنیت، و چوی××، معاون او، در حین گشت‌زنی در محوطه کارخانه، دوباره به محل پروژه آمدند و دیدند که بای×× نیز در آنجا است و کارگران مشغول کار جوشکاری هستند. حدود ساعت ۱۸:۴۰، مخزن شماره ۲۰۴ در محل پروژه منفجر و آتش گرفت که منجر به اشتعال مخزن دیزل شماره ۳۰۸ شد. این حادثه باعث مرگ ۱۰ نفر از کارگران حاضر در محل، مجروحیت شدید یک نفر، سوختن ۲ مخزن نفتی به مساحت ۵۰۰ متر مکعب، ۵۹۱ متر مربع ساختمان، بیش از ۵۰۰ متر لوله‌کشی انتقال نفت، ۳۶۰ تن دیزل و همچنین سوختن ۶۰۰۰ متر مربع از سطح زمین شد. خسارت مالی مستقیم نیز ۲٬۱۹۰ هزار یوان بود. دوم، ارزیابی: این یک حادثه جدی ناشی از دستورات غیرقانونی بوده است. در طول فرآیند بازسازی روش رنگ‌گیری دیزل سیاه، عملیات جوشکاری باعث انفجار بخارات قابل اشتعال موجود در مخزن شماره ۲۰۴ شد و این امر منجر به آتش‌سوزی گردید؛ این همان دلیل مستقیم وقوع حادثه بود. در فرمان شماره ۱۰ وزارت صنایع شیمیایی، موسوم به «شش ممنوعیت اصلی در انجام کارهای مربوط به استفاده از آتش»، آمده است: «انجام کارهای مربوط به استفاده از آتش، در صورت عدم جداسازی قابل اعتماد از سیستم تولید، ممنوع است». در مقررات و آیین‌نامه‌های این شرکت نیز آمده است: «هرگاه قرار باشد روی تجهیزات، ظروف یا لوله‌های مربوط به مواد قابل اشتعال و منفجر در فرآیندهای تولید، ذخیره‌سازی یا انتقال، کاری انجام شود، ابتدا باید منبع تأمین مواد قطع شده و صفحات مسدودکننده روی آن‌ها قرار گیرد.» این شرکت در طرح فرآیند رنگ‌گیری سوخت دیزل سیاه تعیین‌شده، الزامات ایمنی را مشخص نکرده و هنگام جوشکاری لوله‌های منتهی به مخزن شماره ۲۰۴، از استفاده از درپوش‌های ایزوله استفاده نکرده است ; وزارت امنیت، در شرایطی که اقدامات ایمنی در کارخانه تعیین نشده بود و پلک‌های محافظ نصب نگردیده بود، «فرم اجازه کار با آتش» را صادر کرد؛ این امر منجر به انفجار بخارات سوخت‌پذیر موجود در مخزن شماره ۲۰۴ در اثر حرارت شد و این عامل اصلی بروز حادثه بود. در طول فرآیند اجرای روش رنگ‌گیری دیزل سیاه، مدیر کارخانه و مسئول پروژه با نقض قوانین، بدون جداسازی مخزن شماره ۲۰۴، از کارکنان خواستند تا تجهیزات لازم برای رنگ‌گیری دیزل سیاه را نصب و جوش دهند؛ همچنین، مقابله ناکافی با عملیات‌های غیرقانونی در حین اجرای پروژه، یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه بود. یادگیری از حوادث دیگران به عنوان حوادث خودمان، *سودمندترین راه است.
Reply #22016-11-13
متشکر از به اشتراک گذاشتن توسط صاحب پست. اجرای کارهایی که نیاز به استفاده از آتش دارد، واقعاً باید با دقت ا
Reply #32016-11-13
چون حوادث ایمنی ناشی از کارهای در معرض حرارت بسیار زیاد است، امیدواریم بتوانیم واقعاً از این حوادث درس بگیریم.
Reply #42016-11-13
مدیر: ۱. نمی‌توان حوادث دیگران را به اشتراک گذاشت؛ بلکه باید مشکلات و نقاط قوت آن‌ها را تحلیل کرد، نقاط ضعف خود را شناسایی کرد و اقدامات لازم را اتخاذ تا دوباره همان اشتباهات رخ ندهد. ۲. رهبران نباید از مراحل فرماندهی عبور کنند؛ زیرا خطرات ناشی از حوادث به راحتی قابل شناسایی نیستند.
۳. قوانین ایمنی باید توسط همه رعایت شوند؛ هیچ امتیاز ویژه‌ای وجود ندارد. تصادفات به سن، رتبه، تجربه، جنسیت و غیره توجه نمی‌کنند؛ فقط به اشتباهات توجه می‌کنند.
Reply #52016-11-13
فکر کنم این حادثه خیلی زود رخ داده باشد، مگر در زمان وزارت صنایع شیمیایی؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.