تکنیکی ماہرین صاحبان، کیا ہوکاوا CS3000 میں ALR121 نامی کمیونیکیشن کارڈ کے ذریعہ فیلڈ ڈیوائسوں سے رابطہ قائم کرتے وقت MTL838 کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فیلڈ میں MTL831 ڈیوائسیں استعمال ہوتی ہیں؟ فیلڈ میں 16 تھرموکپلز لگے ہوئے ہیں، رات میں ان 16 تھرموکپلز کے درجہ حرارت میں اچانک تغیر پیدا ہوا، درجہ حرارت عارضی طور پر صفر ہو گیا، پھر دوبارہ معمول پر آ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟
ہماری تنظیم میں بھی ایسا ہی مسئلہ پیش آیا، جہاں کنٹرول لائن سے منسلک تمام 121 کمیونیکیشن کارڈز ایک ساتھ خراب ہو گئے۔ لیکن یہ خود سے بحال نہیں ہوا۔
اوہ، تو آپ لوگ اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ میں تو صرف اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، تاکہ ایسی صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے؛ کیوں کہ 16 نقاط کا بیک وقت اتار چڑھاؤ، پروسیسنگ پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے! شکریہ!
ALR121 اور MTL838 دونوں کی جانچ ضروری ہے، مثلاً بجلی کی فراہمی مستحکم ہے یا نہیں، کنکشن مضبوط ہے یا نہیں، تاروں کا جوڑنا مناسب طریقے سے کیا گیا ہے یا نہیں وغیرہ۔ جانچ کے بعد، اگر پھر سے ایسی ہی صورتحال پیش آئے، تو مسئلے کو دور کرنے کے لئے اسے تبدیل کرنا ہی واحد راستہ ہوگا۔
شکریہ! ٹھیک ہے، ہم بھی اس مسئلے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلی بار جب یہ مسئلہ سامنے آیا، تب سے اب تک یہ مسئلہ دوبارہ سامنے نہیں آیا۔
ہماری صورتحال یہ ہے کہ اس کنٹرول اسٹیشن میں موجود تمام ALR121 ڈیوائسیں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کی سٹیٹ لائٹیں بھی روشن نہیں ہیں، اور سسٹم میں موجود کارڈوں کی حالت “سرخ ×” کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ دائیں اوپر “2” کا نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ BUS2 کی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے؛ دوسرے CPU کو دوبارہ لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس مسئلے کی اصل وجہ واضح نہیں ہے۔