Thread Content
راڈار لیول میٹر 5300، 11 میٹر اونچے ٹینکوں کی سطح کی پیمائش کرتا ہے۔ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح 60% تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کی سطح میں اچانک تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں مستقل رہتی ہیں۔ جب مائع کی سطح واقعی اس سطح تک پہنچ جاتی ہے، تب ہی پھر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، لیکن یہی مسئلہ بدستور جاری رہتا ہے۔ مثلاً: جب حقیقی سطحِ مائع 61% ہوتی ہے، تو یہ اچانک 65% پر پہنچ جاتی ہے اور وہیں برقرار رہتی ہے۔ جب حقیقی سطحِ مائع 68% سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو کچھ دیر تک یہ معمول کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے؛ لیکن جب یہ پھر 68% پر پہنچ جاتی ہے، تو یہ پھر اچانک 76% پر پہنچ جاتی ہے اور وہیں برقرار رہتی ہے۔ اس خرابی کے حل کے لئے، ایک دوسرا، بالکل ٹھیک حالت میں موجود راڈار استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی وہی مسئلہ باقی رہا۔ ڈی سی ایس کارڈ چینل تبدیل کرنے کے بعد بھی مسئلہ باقی رہا۔ کیا کوئی ماہر شخص ہے جو میری رہنمائی کر سکے؟
آپ کی صورتحال کے لحاظ سے، راڈار اور کارڈ چینلز تو پہلے ہی تبدیل کر دئے گئے ہیں، اور لیول میٹر میں بھی LCD ڈسپلے موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں، فیلڈ میں موجود اشاروں کو DCS کے اشاروں سے ملا کر دیکھیں، کہ آیا آس پاس کوئی خلل پیدا کرنے والا عنصر موجود ہے یا نہیں، اور گراؤنڈنگ بھی درست ہے یا نہیں۔ چونکہ آپ کے ہارڈویئر کو پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، پھر بھی کچھ مسائل باقی ہیں؛ لہذا ہارڈویئر سے متعلق مسائل کم ہی ممکن ہیں۔
کچھ باتوں کی تصدیق ضروری ہے، براہ کرم اطلاع دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ گائیڈ ویو ٹیوب ہے یا نہیں، اور اس کا سائز کتنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹینک کی اونچائی کتنی ہے، یعنی میٹرز کے لحاظ سے، پیمانوں کی فلینج سے لے کر ٹینک کی تہہ تک کی اونچائی کتنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیبل کی لمبائی کتنی ہے، کیا کیبل کو کسی فیکٹری میں کاٹا گیا ہے، اور کیا کیبل کی لمبائی ٹینک کی اونچائی سے کم ہے؟
راڈار پروب کو مائع کے داخلے کے مقام کے قریب نصب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لہروں کی شدت زیادہ ہے؛ لہذا بہتر ہوگا کہ اسے کسی دوسری جگ
DCS کے تاریخی گرافوں، متعلقہ آپریشنز، اور عملیاتی مواد کا جامع تجزیہ کرکے۔
گائیڈ ویو ٹیوب کا سائز DN100 ہے، ٹینک کی اونچائی 11.3 میٹر ہے، کیبل کی لمبائی 11 میٹر ہے۔ گائیڈ ویو ٹیوب کا نچلا حصہ ٹینک کے نچلے حصے سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کیبل کے نچلے حصے پر ایک پوزیشننگ رنگ موجود ہے، اور یہ سب چیزیں گائیڈ ویو ٹیوب کے اندر ہی ہیں۔
ابتدائی طور پر، توجہ کا مرکز بیم رہنما ٹیوب کے مسائل ہی ہیں۔ یہ راڈار کتنے عرصے سے استعمال ہورہا ہے؟ اگر وقت بہت زیادہ ہو، تو بہتر ہے کہ ٹرانسمیشن ٹیوب کو صاف کر لیا جائے۔
جیسا کہ اوپر بتایا گیا، گائیڈ ویو ٹیوب یا کیبلز گندے ہو سکتے ہیں؛ اس کے علاوہ کیبلز کی شیلڈنگ اور زمین سے جڑنے کی صورتحال کی بھی جانچ کرنی چاہیے، نیز کیبلز کی انسولیشن کی حالت کی بھی جانچ ضروری ہے۔
صرف چھ ماہ تک استعمال کیا گیا۔ گائیڈ ویو ٹیوب، ٹینک کے اندر ہی ویلڈ کی جاتی ہے، اسے صاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس مادہ کی پیمائش کی گئی، وہ بلیوٹولوین کا معیاری مصنوعات ہے؛ یہ بہت صاف ہے۔ بلیوٹولوین دراصل ایک حل کرنے والا مادہ ہے، لہذا ٹرانسمیشن ٹیوب میں گندگی کا امکان نہیں ہے۔ کیبل کی سکیورنگ بھی بہت اچھی ہے؛ دوسرے قابل استعمال راڈار کیبل کو اس راڈار سے جوڑنے پر بھی، خرابی کی علامات ویسی ہی رہتی ہیں۔
کیبلز، یا ٹرانسمیشن ٹیوبوں کے گندے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ ٹرانسمیشن ٹیوبیں تھوڑی پتلی ہیں، لیکن پھر بھی یہ قابلِ استعمال ہی کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، یا یہ اچانک ہی ایسا ہونے لگا؟ برتن بہت اونچا ہے، اور رسی بہت لمبی ہے۔ میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ رسی کا درمیانی حصہ گائیڈ ٹیوب کی دیوار سے ٹکرا جائے، یا پھر وہ دیوار سے بہت قریب ہو۔ اگرچہ نیچے ایک سینٹرنگ رنگ موجود ہے، لیکن رسی بہت لمبی ہے، اس لیے اس کا درمیانی حصہ بھی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے۔ اگر رکاوٹ پیش آئے، تو دھاتی سگنل بہت مضبوط ہوتا ہے؛ کم سطح پر یہ ہمیشہ اسی جگہ پر رہتا ہے۔ لیکن جب سطح اس حد سے اوپر ہو جائے، تو شاید یہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگے۔ اس صورتحال میں تجویز یہ ہے کہ PTFE مواد سے ایسے حلقے بنائے جائیں، جن کا قطر 100 سے تھوڑا کم ہو؛ ان حلقوں کو رسیوں پر نصب کیا جائے۔ ہر دو میٹر کے فاصلے پر ایک حلقہ لگانا مناسب ہے، اور ان حلقوں کو رسیوں سے مضبوطی سے جوڑ دینا چاہیے۔ غیر دھاتی مواد کا استعمال کرنا بہتر ہے، تاکہ یہ مواد کسی قسم کی ردِعمل سے متأثر نہ ہو۔ اگر راڈار کو الگ کیا جاسکتا ہے، تو آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ مثلاً، اگر راڈار 7 میٹر کی سطح پر ہے، تو راڈار کے فلینج کو کسی دوسرے زاویے پر گھما دیں۔ اگر مائع کی سطح 7 میٹر پر نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی مسئلہ ہے۔ اگر ایمرسن کا ہینڈلر موجود ہو، تو اس کے ذریعے یہ جانا جاسکتا ہے کہ مائع کی سطح کی سگنل کی شدت کتنی ہے۔ اگر یہ شدت زیادہ ہو، تو یہ بھی اسی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ سگنل کی شدت XXXX mV کے برابر ہے، جو 3000 سے زیادہ ہے؛ یہ واقعی زیادہ ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آدھے سے زیادہ معاملات میں یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کرکے دیکھ سکتے ہیں؛ اگر یہ مسئلہ نہ بھی ہو، تو “ڈینگ ژونگ ہوان” شامل کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال، یہ مسئلہ جلد یا بدیر ضرور سامنے آئے گا۔ اب یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو، پھر ویو فارم کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے؛ اس کے لئے ماہرین کی مدد لینی پڑے گی۔ پنجے والے لوگ، مجھے بہت تکلیف دے رہے ہی
PTFE مواد سے بنے ڈائیامیٹرنگ رنگ کو ایتھلین بخارات حل کر سکتے ہیں۔
اوہ، یہ تو واقعی واضح نہیں ہے۔ بہرحال، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرے مواد استعمال کیے جائیں تو ایسے استعمالات بہت ہیں۔ زنگ لگنے کی کوئی شکایت بھی نہیں سنی گئی۔ یا پھر روزمونٹ کے لوگوں سے پوچھیں؛ ان کے پاس سے خریدنے پر قیمت کافی زیادہ ہوتی ہے۔
کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا یہ معلوم ہو گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے، یعنی گائیڈ ویو ٹیوب سے متعلق مسائل۔ ٹینک کی اونچائی 11 میٹر ہے، جبکہ گائیڈ ویو ٹیوب عموماً 6 میٹر لمبی ہوتی ہے اور اسے ویلڈ کرکے بنایا جاتا ہے۔ اگر ویلڈنگ مناسب طریقے سے نہ کی جائے، تو ٹیوب کی اندرونی سطح پر نوکیلے حصے بن جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں مسائل پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ فیکٹری سے کہا جائے کہ وہ اس حصے کو ڈھک دے۔
اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، وہاں موجود پیمائشی آلات اور کارڈز تبدیل کر دئے گئے ہیں، تو اس صورت میں صرف کیبلوں کی عایقیت یا وہاں کی تنصیب سے متعلق مسائل ہی مدِ نظر رہ جاتے ہیں۔ مخصوص وجہ معلوم نہیں ہے!