Problemas con el nivelímetro de radar 5300

2016-11-13View Original

Thread Content

El nivelómetro de radar 5300 mide tanques de 11 metros de altura; cuando el nivel del líquido en el tanque alcanza el 60%, se producen cambios bruscos en un punto no fijo, y posteriormente ese nivel se mantiene constante. Solo cuando el nivel del líquido realmente llega a ese valor vuelven a producirse cambios, pero el mismo problema persiste. Por ejemplo: cuando el nivel real es del 61%, este salta repentinamente al 65% y se mantiene allí. Una vez que el nivel real supera el 68%, después de una fluctuación normal durante un tiempo, cuando el nivel vuelve a ser del 68%, vuelve a saltar repentinamente al 76% y se mantiene allí. Para solucionar este problema, se reemplazó otro tanque del mismo radar, que estaba en perfectas condiciones, pero el mismo problema persistió. Después de reemplazar el canal de la tarjeta DCS, el problema persistió. ¿Hay alguien experto que pueda darme algún consejo?
Reply #22016-11-13
Dada tu situación, ya se han reemplazado el radar y los canales de las tarjetas. El medidor de nivel también cuenta con pantalla LCD. Después de que ocurrió este problema, verifica si las indicaciones en el lugar coinciden con las del DCS, busca fuentes de interferencia en las cercanías y comprueba si la conexión a tierra está correcta. Dado que ya se han reemplazado todos los componentes hardware, sigue habiendo algunos problemas; por lo tanto, es poco probable que sea un problema de hardware
Reply #32016-11-13
Es necesario verificar algunas cosas, por favor háganoslo saber. Primero, ¿se trata de una instalación con tubos guía? ¿Cuáles son las dimensiones de esos tubos? Segundo, ¿cuál es la altura del tanque? Es decir, desde la brida donde se instalan los instrumentos hasta el fondo del tanque. Tercero, ¿cuál es la longitud del cable? ¿Se ha cortado el cable en alguna parte? ¿Es la longitud del cable menor que la altura del tanque?
Reply #42016-11-13
La sonda de radar está instalada cerca de la entrada de líquido; hay grandes fluctuaciones. Se recomienda cambiar su ubicación de instalación
Reply #52016-11-13
Análisis basado en la curva histórica de DCS \Operaciones relacionadas\Medio del proceso
Reply #62016-11-14
Tubo guía DN100, altura del tanque 11,3 metros, longitud del cable 11 metros; la parte inferior del tubo guía está a 30 cm del fondo del tanque. El peso del cable cuenta con un anillo de sujeción, y todo se encuentra dentro del tubo guía.
Reply #72016-11-14
La conclusión preliminar es que el problema radica en los tubos guía de ondas. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando este radar? Si ha pasado mucho tiempo, se recomienda limpiar el tubo guía
Reply #82016-11-14
Como se mencionó arriba, es posible que los conductos de ondas estén sucios o que los cables también lo estén. Además, hay que verificar el estado de puesta a tierra del aislamiento del cable, así como su condición de aislamiento en sí.
Reply #92016-11-14
Se ha utilizado solo medio año. La tubería guía está soldada dentro del tanque, por lo que no es posible limpiarla. El medio medido es producto de calidad de etilbenceno, muy limpio; el etilbenceno es un disolvente, por lo que no hay posibilidad de que la guía de ondas esté sucia. La protección del cable también es buena; al conectar otro cable de radar funcional a este radar, los mismos problemas persisten.
Reply #102016-11-14
Los cables y las guías de ondas sucias no son un problema; las guías de ondas son ligeramente más estrechas, pero también están bien. ¿Siempre ha sido así, o es algo que comenzó de repente? El tanque es demasiado alto y la cuerda es demasiado larga; creo que es muy probable que la parte central de la cuerda choque con la pared del tubo guía, o que esté muy cerca de ella. Aunque hay un anillo de centrado en la parte inferior, la cuerda es tan larga que también es posible que choque con la pared en esa zona. Si hay obstáculos, la señal metálica es muy fuerte; cuando el nivel del líquido es bajo, el dispositivo se quedará atascado en esa posición. Si el nivel del líquido es más alto que ese punto, es posible que funcione normalmente. En este caso, se recomienda utilizar material PTFE para fabricar anillos de centrado cuyo diámetro sea ligeramente inferior a 100. Estos anillos deben instalarse en las cuerdas; se sugiere colocar uno cada dos metros. Deben fijarse a las cuerdas y, además, deben estar hechos de materiales no metálicos, para evitar cualquier reacción con los medios en los que se encuentran. Si el radar se puede desmontar, puedes intentarlo. Por ejemplo, si el nivel está fijado en 7 metros, gira la brida del radar en un ángulo; si el nivel ya no es de 7 metros, eso indica que ese es el problema. Si se cuenta con el controlador manual de Emerson, se puede verificar cuál es la intensidad de la señal de eco relacionada con el nivel del líquido. Si dicha intensidad es alta, eso también podría indicar que existe ese problema. La intensidad de la señal de eco se muestra como XXXX mV; un valor superior a 3000 indica que la intensidad es bastante alta. Estimo que en un 80% de los casos se trata de este problema. Puedes intentar solucionarlo. Incluso si no es ese el caso, añadir un anillo de sujeción no hará daño alguno; tarde o temprano surgirá este problema. Debería funcionar normalmente. Si aún no funciona así, habrá que analizar la forma de onda en detalle; es necesario que lo haga un profesional. El partido de las garras, me han agotado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.