配管の水圧ですが、洗浄前に試験圧をかけるのですか、それとも洗浄後に試験圧をかけるのですか?

2016-11-14View Original

Thread Content

現在、水圧試験を行っています。仕様書や私たちの判断によれば、これは水圧配管であり、不純物が計器や安全弁などを詰まらせて不必要なトラブルや不正確な測定値を引き起こすのを防ぐために、まず水洗いを行います。 しかし、現場の作業員はまず圧力試験を行い、その後水を抜くだけで、実際には洗浄は行われず、圧力試験時の水が流れ出ることで排出されるだけだった。 現場では皆さん、どのようにやっているのかわかりません。。。
Reply #22016-11-14
一般的には水圧で後から配管を洗浄します
Reply #32016-11-14
特にご要望がなければ、通常は洗いません:(
Reply #42016-11-14
その配管の中の錆やスラグ、ほこりとか、処理しないの?
Reply #52016-11-14
やはり同じだ。前に洗ったことがあるけど、破れた布やミネラルウォーターのボトルもあった。
Reply #62016-11-14
圧力計や温度記録計の圧力に怯えないのか?
Reply #72016-11-14
圧力計は洗浄後に取り付け、計器室は加圧には関与せず、破損を防ぐためです
Reply #82016-11-14
試圧用の圧力計。。。:L
Reply #92016-11-14
条件が許せば事前に洗浄した方が良いですが、一般的にはシステム全体の洗浄が多いです。もし条件が制約されている場合は、事前に洗浄するのももちろん良い方法です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.