HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Rosemount 3051-Drucksender

2016-11-14View Original

Thread Content

Ich habe hier einen Rosemount 3051-Drucksender. Nach der Installation funktionierte er einwandfrei. Doch nach einer Weile zeigte der Sender bei keinem Druck einen Ausgangswert von 22 mA an. Ich ersetzte den Sender durch einen anderen des gleichen Typs – auch dieser funktionierte anfangs gut. Doch nach einer Weile trat wieder das gleiche Problem auf: Der Sender gab weiterhin 22 mA aus, obwohl kein Druck vorhanden war. Ich überprüfte den Sender – die Membran war unbeschädigt, die Versorgungsspannung von 24 V war in Ordnung. Mit dem Hart-Handgerät konnte ich mit dem Sender kommunizieren. Allerdings zeigte das Handgerät an, dass der Druck im Inneren des Senders 0 sei. Dennoch blieb der Ausgangswert weiterhin bei 22 mA. Hat jemand von Ihnen schon einmal mit einem solchen Problem zu kämpfen gehabt? Was könnte die Ursache sein? Gibt es eine Lösung?
Reply #22016-11-14
Sie können über das Diagnose-Menü prüfen, ob es Fehlermeldungen gibt
Reply #32016-11-14
Welches Medium wird gemessen? Wie ist der Messbereich des Instruments eingestellt? Wie hoch sind die üblichen Werte? Wird es oft über den Messbereich hinaus verwendet? Oder liegt das Problem bei der Auswahl?
Reply #42016-11-14
Versuchen Sie, einige Alarme zu deaktivieren, und schauen Sie dann, ob der Ausgangswert 4 mA beträgt – oder unter dem von dem Gerät festgelegten Alarmwert liegt
Reply #52016-11-14
Im Allgemeinen gibt es viele Probleme mit den Einstellungen der Alarmanlage
Reply #62016-11-14
Kabelfehler – man muss das Kabel einfach austauschen. Da HART ein gemischtes Signal aus digitalen und analogen Signalen ist, zeigt der Kommunikator die richtigen Werte an. Aufgrund des Phänomens des Erdkontakts im Kabel entsteht jedoch eine abweichende Schließstromstärke.
Reply #72016-11-14
Was ist das Messmedium – handelt es sich um einen gewöhnlichen Druckmesser oder um einen mit Fernübertragungsfunktion ausgestatteten Messer? Es wäre am besten, wenn Sie mir die Modellnummer mitteilen könnten. Achten Sie außerdem darauf, was auf dem Display des Messgeräts angezeigt wird. Wenn Sie mir den gesamten Anzeiginhalt mitteilen, glaube ich, kann ich Ihnen eine **angemessene Antwort geben
Reply #82016-11-14
Außerdem kann die genaue Ausgangsspannung dieser Uhr wohl nicht 22 mA sein – es handelt sich eher um 21,75 mA. Dieser Wert deutet auf einen Hardwarefehler hin
Reply #92016-11-15
Wenn das Messgerät 22 mA ausgibt, handelt es sich dabei vermutlich um den Alarmstrom des Messgeräts. Deshalb sollte man zunächst einmal nachsehen, welche Alarmmeldungen das Messgerät anzeigt. Sobald man das Bediengerät in die Hand nimmt, springt es nach kurzer Zeit von selbst heraus.
Reply #102016-11-15
Beide Drucksender funktionierten vor der Verwendung einwandfrei, entwickelten jedoch nach einer Weile normalem Gebrauch Probleme: Sie konnten zwar kommunizieren, aber die Selbstprüfung gelang nicht
Reply #112016-11-15
Das Medium ist Dampf (es wurden Maßnahmen zur Kondensation getroffen; nach dem Öffnen befindet sich im Transmittergehäuse nur Wasser – dadurch wird ein Schaden an der Membran verhindert). Der Messbereich liegt bei 2,5 MPa; üblicherweise wird ein Wert von 0,9–1,0 MPa verwendet. Es ist nicht möglich, den Transmitter außerhalb dieses Bereichs zu verwenden, da der Druck in der Hauptleitung nur etwa 1,0 MPa beträgt. Die Auswahl des Transmitters ist somit problemlos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.