Thread Content
In der Planung von Feuerlöschsystemen gelten für viele Projekte unterschiedliche Standards bezüglich der Aufbereitung des Wassers, das zur Betriebsaufrechterhaltung der Feuerlöschanlagen verwendet wird. Bei einigen Anlagen ist es erforderlich, frisches Wasser zu verwenden, bei anderen kann Grundwasser direkt als Ersatz für das Feuerlöschwasser dienen. Wiederum andere Vorgaben besagen, dass das Grundwasser nur dann als Ersatz für das Feuerlöschwasser geeignet ist, wenn seine Qualität ausreichend ist. Ist das Grundwasser nicht geeignet, muss es zunächst durch eine Vorbehandlungsanlage aufbereitet werden, bevor es als Feuerlöschwasser verwendet werden kann. Bitte diskutiert, welche Anforderungen an die Auffüllung des Löschwassers gelten und nach welchen Standards man sich richten kann Außerdem: Gibt es von den örtlichen **Feuerwehrbehörden Anforderungen bezüglich niedrigerer Werte für aromatische Stoffe – sind diese höher als die Standardanforderungen?
Einige der Unternehmen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, verwenden Frischwasser zur Auffüllung des Löschwassers; Meiner Meinung nach ist es nicht besonders gut, das Grundwasser direkt zur Bewässerung zu nutzen. (In einigen Gebieten mag die Wasserqualität etwas besser sein, aber in vielen Gebieten enthält das Grundwasser zu viele Verunreinigungen. Auf Dauer kann das dazu führen, dass einige Feuerlöscher verstopfen.) Wenn man das Grundwasser dennoch nutzen möchte, sollte zumindest eine Filteranlage eingesetzt werden ; Außerdem gibt es an manchen Orten strenge Beschränkungen für den Abbau von Grundwasser.
In den „Technischen Vorschriften für Feuerlöschwasserversorgung und -hydrantenanlagen“ GB 50974-2014 werden Anforderungen an die Nutzung natürlicher Wasserquellen als Feuerlöschwasser festgelegt. 4.4.2 Wenn Wasser aus Brunnen als Feuerlöschwasser direkt in das Feuerlöschwassersystem eingespeist wird, muss der ungünstigste Wasserspiegel den Anforderungen der Pumpen an die Wasseraufnahme entsprechen. Die minimale Durchflussmenge sowie die Förderhöhe der Pumpen müssen den Anforderungen im Bereich des Brandschutzes entsprechen. Falls zwei Quellen für das Feuerlöschwasser benötigt werden, müssen es mindestens zwei Brunnen sein. Die Stromversorgung der Pumpen in jedem Brunnen muss über eine Stromversorgungsstufe erfolgen, die für wichtige Anlagen vorgesehen ist. 4.4.4 Wenn als externe Feuerlöschwasserquelle natürliche Wasserquellen verwendet werden, müssen technische Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass Eisklumpen, Treibgut sowie andere Stoffe die Feuerpumpen verstopfen. Außerdem sollten Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Wassergehalt zu gewährleisten. Wenn Wasser aus Brunnen als Löschwasser verwendet wird, müssen außerdem Messgeräte zum Erkennen des Wasserspiegels im Brunnen installiert werden.