Thread Content
بخصوص خزانات القمة العائمة الداخلية، هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى فهمها بالاستناد إلى ظروف التشغيل في الموقع، نرجو من الجميع التفاعل بنشاط: 1. هل يجب ترتيب جهاز قياس المستوى بالرادار وأنابيب القياس بشكل متماثل، حتى يكون ارتفاع وانخفاض القرص العائم متساويًا؟ 2. هل يجب أن تكون خطوط التغذية أنابيب توزيع داخل الجهاز، بحيث يمكن للطبقة العائمة أن ترتفع وتنخفض بشكل متساوٍ؟ ٣. ما هو القطر المناسب لخزان التخزين الذي يُفضل فيه توفير فتحتين للدخول من أجل الصيانة؟
١. الترتيب المتماثل مفيد لارتفاع وانخفاض الطافة الطبيعية، ويمنع حوادث مثل دوران الطاولة. 2. يعتمد تحديد ما إذا كان سيتم استخدام أنبوب التوسع على معدل تدفق السائل الداخل.
يا صاحب المنشور، أنت دقيق جدًا، لكننا لم نأخذ في الاعتبار العنصرين الأولين أبدًا؛ فجهاز قياس المستوى وفتحات قياس الزيت تقعان على جانبي منصة الخزان العلوية
عادةً ما يتم استخدام حبال فولاذية مضادة للدوران في الأغطية العائمة الداخلية المصنوعة من الألومنيوم، ويتم وضع أنابيب قياس مستوى السائل بالقرب من منصة التشغيل، كما أن فتحات قياس الزيت عادةً لا تحتوي على غلاف، أما عدد فتحات الدخول فيمكن معرفته وفقًا للمعيار SH/T3007-2014
١. من الضروري بالطبع تركيب أنابيب قياس الزيت بشكل متماثل، وذلك للحصول على مظهر جميل ولمنع انحراف الطبقة العائمة؛ فالطبقات العائمة المصنوعة من الألومنيوم تميل بسهولة، وإذا انحرفت بشكل كبير، فإنها ستغرق في السائل.
٢. لا حاجة إلى تركيب أنابيب توزيع في خطوط التغذية؛ فعادةً ما يتم تحديد حد أقصى لسرعة التدفق قبل أن تصل الطبقة العائمة إلى ارتفاع معين، أما خطوط الدوران فهي تحتوي على فوهات دوارة.
٣. بالنسبة للحجم الذي يزيد عن ١٠ آلاف لتر، فإنه يتطلب وجود فتحتين للصيانة
بصفتنا مصنعًا للألواح العائمة، نقدم إجابات حول استخدام هذه الألواح فقط: 1. لا يؤثر التماثل أو عدم التماثل بين جهاز قياس المستوى بالرادار وأنابيب القياس على تركيب اللوح العائم أو حركته صعودًا وهبوطًا بشكل كبير، لكن انحناء الأنابيب يؤثر على حركة اللوح العائم. فإذا كانت الأنابيب مائلة، فمن السهل أن يحدث عطل نتيجة ارتفاع اللوح العائم. نقوم في رسومات التصميم الخاصة بنا بتصميم اللوح العائم بناءً على تصميم الأنابيب داخل الخزان، مع ترك فتحات في اللوح العائم. 2. وزن الطبقة العائمة خفيف جداً، وهي لا تخاف من السوائل بل من الغازات. إذا كانت سرعة دخول السائل بطيئة، فلا حاجة إلى أنابيب توزيع. أما إذا كانت سرعة دخول السائل سريعة، فقد يؤدي اصطدام السائل إلى إحداث ميل في أرجل الطبقة العائمة، مما قد يسبب عدم استقرارها أثناء الهبوط.
3. عادةً، في الخزانات التي سعتها أكثر من عشرة آلاف لتر، يُنصح بوجود فتحتين للصيانة