لطفا به من بگویید، کارخانه یک مخزن زیرزمینی دارد که معمولاً در ماسه دفن شده و با ماسه پر می شود. فقط یک گذرگاه عابر پیاده و منهول برای پایین آمدن از بالا و یک دریچه تنفس دارد. اگر مخزن زیرزمینی برای کارهای داخلی نیاز به تمیزکاری یا تعمیر دارد، به طور کلی مشکل تعویض هوا در مخزن زیرزمینی چگونه حل می شود؟ چیزی که من به آن فکر می کنم این است که می توانم از یک فن برای دمیدن هوا از منهول استفاده کنم و سپس آن را از طریق دریچه تنفس تخلیه کنم. بعد از حدود یک ساعت دمیدن، هوای داخل می تواند برای افراد داخل و کار کافی باشد؟ نمی دانم آیا این روش باعث می شود که تعویض هوا در کنار ظرف بدون دریچه تنفس ناقص باشد و فضای مرده ایجاد شود؟ :o
توصیه می شود ابتدا یک شیلنگ نیتروژن به کف مخزن زیرزمینی وصل کنید تا گازهای قابل اشتعال و سمی موجود در مخزن جایگزین شود و سپس از روشی مشابه برای اتصال هوای فشرده برای تعویض آن استفاده کنید تا اکسیژن موجود در مخزن آزمایش را پشت سر بگذارد. برای جلوگیری از لکه های مرده، می توان موقعیت سر شلنگ را به طور متناوب جابجا کرد.
پس از اتمام جایگزینی، توصیه می شود که گاز قابل احتراق و محتوای اکسیژن را تجزیه و تحلیل کنید و یک ماسک هوا برای پشتیبان گیری در حین کار تهیه کنید.
باشه، ممنون من معمولا فقط طراحی انجام می دهم و اطلاعات زیادی در مورد عملیات تولید واقعی ندارم. این بار خیلی چیزها یاد گرفتم.
آقا جوون اول گاز داخلی رو چک کن بعد برنامه ریزی دقیق بکن. آیا نیتروژن می تواند تضمین کند که تمام نقاط مرده جایگزین می شوند؟ ابتدا بررسی کنید، سپس تعویض کنید، سپس بررسی کنید، سپس CBA قابل جابجایی را داخل مخزن قرار دهید و در نهایت تمیز کنید. آیا با آمدن شخصی برنامه کمک های اولیه آماده دارید؟ منتظر یک سری سوال باشید
آقا جوون اول گاز داخلی رو چک کن بعد برنامه ریزی دقیق بکن. آیا نیتروژن می تواند تضمین کند که تمام نقاط مرده جایگزین می شوند؟ ابتدا بررسی کنید، سپس تعویض کنید، سپس بررسی کنید، سپس CBA قابل جابجایی را داخل مخزن قرار دهید و در نهایت تمیز کنید. آیا با آمدن شخصی برنامه کمک های اولیه آماده دارید؟ منتظر یک سری سوال باشید
فن ها تهویه اجباری را فراهم می کنند. پس از گذراندن آنالیز نمونه، کارگران لولههای تنفسی بلند میپوشند و از لوازم حفاظت از کار استفاده میکنند.
توصیه می شود ابتدا آن را جایگزین کنید و سپس محتوای اکسیژن را تجزیه و تحلیل کنید. بهتر است در حین کار از ماسک تنفسی لوله بلند استفاده کنید، فقط در صورت امکان.