لطفاً توضیح دهید که هنگام تنظیم pH با قلیا مایع، چگونه میتوان pH را به مقدار دقیق مورد نظر رساند؟ ؟ ؟ مسائل اصلی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: ۱. منحنی تنظیم شیر؛ بهویژه در مورد شیرهای دستی، جریان مایع وارد شده به صورت پیوسته نیست و به راحتی میتواند مقدار قلیا زیاد شده و باعث قلیایی یا اسیدی شدن محیط شود ; ۲. تعداد مخازن تنظیم pH: اگر تنها یک مخزن وجود داشته باشد، فرد زمانی برای واکنش ندارد؛ حتی اگر آب کمی اسیدی باشد، آب مستقیماً جریان پیدا میکند و فرد فرصتی برای واکنش ندارد ; ۳. در حالت کنترل خودکار: پروب دستگاه PH باید در چه موقعیتی قرار گیرد تا نمونهبرداری مناسبی باشد؟ چند سنسور pH باید تنظیم شود؟ اگر مقدار سورفکتانتهای موجود در آب فاضلاب زیاد باشد، شرایط کاری سخت باشد یا دما بالا باشد، آیا سنسور pH هنوز میتواند اندازهگیری دقیقی انجام دهد؟ لطفاً توصیههای خوبی هم بدهید، متشکرم!
باید دقت تا چه میزان کنترل شود؟ معمولاً pH باید در یک محدوده خاص باشد، درست است؟
خود pHمترهای صنعتی دارای انحرافات نسبتاً زیادی هستند و نیاز به تنظیم مداوم دارند؛ چگونه میتوان آنها را به مقدار دقیق تنظیم کرد؟
پس آیا راهی وجود ندارد؟ ؟
پیشنهاد میشود به دو مسیر تقسیم شود، یکی از آنها تا حد اضافی تنظیم شود و سپس هر دو مسیر با هم برای رسیدن به pH مورد نیاز ترکیب گردند
به عنوان مثال، اگر pH فاضلاب ۵ باشد و بخواهیم آن را به ۷ برسانیم، میتوانیم نیمی از فاضلاب را تا حدود ۹ خنثی کنیم؛ این کار نسبتاً آسانتر است. سپس هر دو محلول را با هم مخلوط کنیم؛ در این صورت pH تقریباً در حدود ۷ خواهد بود. با تنظیم نسبت جریان هر دو محلول، میتوانیم تنظیم دقیقی انجام دهیم
سعی کنید به سؤالات زیر پاسخ دهید تا به عنوان مرجع استفاده شود: ۱. منحنی تنظیم شیرها، بهویژه در شیرهای دستی، باعث میشود جریان مایع به صورت پیوسته باز نشود و این امر به راحتی منجر به افزایش بیش از حد قلیاییت یا اسیدیته مایع میشود; در نقاط کنترل عملیات، نمایشگر سیگنال pH قرار داده میشود که شامل جریان ورودی و خروجی (در کانالها میتوان از دوربینها نیز استفاده کرد) و مقدار pH است؛ این امر پارامترهای لازم برای کنترل عملیات را در اختیار اپراتورها قرار میدهد. در دستگاه pH، بهتر است چند نقطهی اضافی طبق روال تنظیم شود تا بتوان اختلالات را اصلاح کرد. میتوان روی شیر دستی علامتگذاری کرد تا نیروهای مستقر بتوانند میزان باز بودن شیر را تشخیص دهند. آمارهای زمان اجرا، تحلیل دادههای پس از اتفاق، و تدوین برنامههای راهکاری. ۲. تعداد مخازن تنظیم pH: اگر تنها یک مخزن وجود داشته باشد، فرد زمانی برای واکنش ندارد؛ حتی اگر آب کمی اسیدی باشد، آب مستقیماً جریان پیدا میکند و فرد فرصتی برای واکنش ندارد ; مخازن تنظیم اضطراری و مخازن بافر تعبیه میشوند؛ آب خروجی ابتدا وارد مخزن بافر میشود، آبهایی که بررسیشان مناسب باشد دفع میگردند، آبهای نامناسب تنظیمات جزئی دریافت میکنند و آنهایی که قابل تنظیم نیستند به مخزن اضطراری فرستاده شده و برای پردازش مجدد بازمیگردند. ۳. در حالت کنترل خودکار: پروب دستگاه PH باید در چه موقعیتی قرار گیرد تا نمونهبرداری مناسبی باشد؟ چند سنسور pH باید تنظیم شود؟ اگر مقدار سورفکتانتهای موجود در آب فاضلاب زیاد باشد، شرایط کاری سخت باشد یا دما بالا باشد، آیا سنسور pH هنوز میتواند اندازهگیری دقیقی انجام دهد؟ کنترل تنظیم pH در آبهای خروجی محیطزیستی باید دارای تأخیری باشد، بهویژه در فرآیند خنثیسازی با آهک که شامل پختن آهک، خنثیسازی و اکسیژنرسانی است. ابتدا نمونهبرداری دستی در نقاط مشخص انجام میشود، سپس در نقاطی که تحلیل فرآیندی نیازمند آن است، نمونهبرداری همزمان صورت میگیرد و در نهایت حسگرها نصب میشوند. هرچه دمای سنسور PH بالاتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر میشود و نگهداری آن دشوارتر میگردد؛ سنسورهای حاوی ناخالصیها به راحتی لایههایی تشکیل میدهند که بر پایداری اندازهگیریها تأثیر میگذارند. میتوان پس از برداشت نمونه، از مخازن رسوبگیری و فیلتراسیون استفاده کرد؛ همچنین محیط را تا دمای معمولی خنک کرده و سپس سنسور را در آن قرار داد. این روش شاید پیچیده به نظر برسد، اما قیمت سنسور و هزینههای عملیاتی میتواند هزینهها را جبران کند. سایر: توصیه میشود در صورت امکان از سیستم کنترل خودکار با حلقه بسته استفاده شود ; میتوان به شرکتهایی با فرآیندهای مشابه نگاه کرد تا ببینند دیگران چگونه عمل میکنند.
سؤالی دارم از استاد طبقه نهم: سیستم کنترل خودکار با مدار بسته چیست؟ میتوانید به طور مشخص توضیح دهید که چگونه کنترل میشود؟ ؟ متشکرم!
یک دستگاه کنترل خودکار نصب کنید! میتوان نیروی انسانی را آزاد کرد
با جستجوی تنظیمکننده خودکار PID، میتوان به اصول کنترل دست یافت. در این فروم بخشهای مربوطه وجود دارد؛ میتوانید به آنجا مراجعه کرده و پستهای قدیمی را بررسی کنید. سنسور اندازهگیری (پیاچ متر)، سیگنالهای دریافتی را به کنترلکننده منتقل میکند؛ کنترلکننده آنها را با مقادیر تعیینشده مقایسه کرده و سپس میزان باز بودن شیرهای عملکردی (یا سرعت موتور) را کنترل میکند تا جریان مناسب برقرار شده و اندازه pH به صورت خودکار تنظیم گردد. رایجترین کاربرد این روش، سیستم افزودن آمونیاک به آب ورودی دیگها است. در سیستمهای تصفیه زیستمحیطی، تأخیر بیشتری وجود دارد؛ پیشنهاد میشود از شرکتهای کنترل خودکار برای تهیه طرح درخواست کنید.