Xin hỏi khi dùng kiềm lỏng để điều chỉnh pH, làm thế nào để đạt được giá trị pH chính xác? ? ?

2016-11-17View Original

Thread Content

Xin hỏi khi dùng kiềm lỏng để điều chỉnh pH, làm thế nào để đạt được giá trị pH chính xác? ? ? Cần xem xét các vấn đề sau: 1. Đường cong điều chỉnh van, đặc biệt đối với van thủ công, lưu lượng nước được điều chỉnh bằng tay không phải là liên tục; điều này dễ khiến lượng kiềm trong dung dịch quá cao, gây ra tình trạng dung dịch quá kiềm hoặc quá axit ; 2. Số lượng bể điều chỉnh độ pH: Nếu chỉ có 1 bể, con người sẽ không có thời gian phản ứng. Ngay cả khi nước có độ axit cao, nước vẫn sẽ chảy qua mà con người không kịp phản ứng ; 3. Khi tự điều khiển: Vị trí nào của đầu dò đo pH mới mang tính đại diện? Cần thiết lập bao nhiêu cảm biến pH? Nếu trong nước thải có nhiều chất hoạt động bề mặt, điều kiện hoạt động khắc nghiệt, nhiệt độ cao, v.v., thì thiết bị đo pH còn có thể đo chính xác được không? Xin hãy đưa ra những lời khuyên tốt, cảm ơn nhé!
Reply #22016-11-18
Cần kiểm soát đến mức chính xác bao nhiêu? Thông thường, giá trị pH nên nằm trong một phạm vi nhất định chứ?
Reply #32016-11-18
Đồng hồ đo pH dùng trong công nghiệp vốn đã có độ lệch khá lớn, lại cần được điều chỉnh thường xuyên; làm thế nào để đạt được giá trị chính xác?
Reply #42016-11-18
Vậy chẳng lẽ không còn cách nào sao? ?
Reply #52016-11-18
Khuyến nghị chia thành hai đường dẫn: một đường dẫn được điều chỉnh đến mức dư thừa, sau đó hai đường dẫn này được trộn lẫn với nhau để đạt được giá trị pH mong muốn
Reply #62016-11-18
Ví dụ, nếu giá trị pH của nước thải là 5 và cần điều chỉnh nó lên mức 7, có thể trung hòa một nửa lượng nước thải để giá trị pH của nó đạt khoảng 9. Việc này tương đối dễ thực hiện. Sau đó, trộn hai loại nước thải này lại với nhau; như vậy, giá trị pH sẽ nằm ở mức khoảng 7. Việc điều chỉnh chính xác giá trị pH có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh tỷ lệ pha trộn giữa hai loại nước thải này
Reply #72016-11-18
Hãy thử trả lời các câu hỏi dưới đây để tham khảo: 1. Đường cong điều chỉnh van, đặc biệt là đối với van cơ học, lưu lượng nước được điều chỉnh bằng tay không phải là liên tục; do đó rất dễ xảy ra tình trạng lượng kiềm quá nhiều, khiến dung dịch trở nên quá kiềm hoặc quá axit; Tại các điểm vận hành, cần lắp đặt màn hình hiển thị giá trị pH; ngoài ra còn cần hiển thị thông số lưu lượng vào và ra (đối với các kênh dẫn nước, có thể lắp camera để theo dõi). Những thông số này giúp người vận hành nắm rõ các thông số cần thiết trong quá trình làm việc. Máy đo pH nên thiết lập thêm vài điểm theo quy trình, để dễ dàng điều chỉnh. Có thể đánh dấu lên van thủ công để nhân viên dễ dàng xác định mức độ mở của van. Thống kê dữ liệu trong quá trình vận hành, phân tích dữ liệu sau đó, xây dựng các kế hoạch giải pháp. 2. Số lượng bể điều chỉnh độ pH: Nếu chỉ có 1 bể, con người sẽ không có thời gian phản ứng. Ngay cả khi nước có độ axit cao, nước vẫn sẽ chảy qua mà con người không kịp phản ứng ; Thiết lập bể điều chỉnh khẩn cấp và bể dự trữ; nước thải đầu tiên sẽ được đưa vào bể dự trữ. Những mẫu nước thải đạt tiêu chuẩn sẽ được xả ra ngoài, còn những mẫu không đạt tiêu chuẩn sẽ được điều chỉnh lại. Nếu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, chúng sẽ được chuyển vào bể điều chỉnh khẩn cấp để xử lý lại. 3. Khi tự điều khiển: Vị trí nào của đầu dò đo pH mới mang tính đại diện? Cần thiết lập bao nhiêu cảm biến pH? Nếu trong nước thải có nhiều chất hoạt động bề mặt, điều kiện hoạt động khắc nghiệt, nhiệt độ cao, v.v., thì thiết bị đo pH còn có thể đo chính xác được không? Việc điều chỉnh độ pH của nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cần có một khoảng trễ nhất định; đặc biệt là trong quy trình sử dụng vôi để trung hòa axit, vốn bao gồm các bước như nghiền vôi, trung hòa axit và thông khí. Trước tiên, tiến hành lấy mẫu tại các điểm được xác định trước; tại những điểm mà phân tích kỹ thuật cho thấy cần thiết, cũng tiến hành lấy mẫu đồng thời. Sau đó mới lắp đặt các cảm biến. Càng có nhiệt độ cao thì giá của cảm biến PH càng cao, đồng thời việc bảo trì nó cũng trở nên khó khăn hơn. Những cảm biến chứa tạp chất dễ tạo thành lớp màng, ảnh hưởng đến độ ổn định trong quá trình đo lường. Có thể cân nhắc việc lấy mẫu, sau đó sử dụng các bình lắng và bình lọc; đồng thời làm mát mẫu xuống nhiệt độ bình thường trước khi đưa thiết bị dò vào. Mặc dù cách này có vẻ phức tạp, nhưng chi phí của thiết bị dò cùng thời gian hoạt động của nó sẽ giúp bù đắp lại chi phí đã bỏ ra. Khác: Nếu có điều kiện, nên sử dụng hệ thống điều khiển tự động với chế độ kiểm soát khép kín ; Có thể xem xét các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tương tự để biết họ làm như thế nào.
Reply #82016-11-18
Xin hỏi anh chàng ở tầng 9, hệ thống điều khiển tự động với kiểm soát vòng khép kín là gì vậy? Có thể giải thích cụ thể làm thế nào để kiểm soát không? ? Cảm ơn!
Reply #92016-11-18
Lắp thêm thiết bị tự động đi! Có thể giải phóng sức lao động con người mà
Reply #102016-11-19
Tìm kiếm bộ điều chỉnh PID để có thể tìm hiểu nguyên lý điều khiển. Trên diễn đàn có các chuyên mục tương ứng, bạn nên vào đó để tìm xem các bài viết cũ. Thiết bị đo lường (đồng hồ đo pH) sẽ truyền tín hiệu được thu nhận về bộ điều khiển. Bộ điều khiển so sánh tín hiệu này với giá trị đã được thiết lập, sau đó điều chỉnh mức độ mở của van (hoặc tốc độ quay của động cơ) nhằm điều chỉnh lưu lượng chất lỏng, từ đó đạt được mục đích điều chỉnh pH một cách tự động. Hệ thống phổ biến nhất để thực hiện việc này là hệ thống bổ sung amoniac vào nước cấp cho lò hơi. Hệ thống xử lý trung hòa môi trường có độ trễ khá lớn, nên nên hỏi ý kiến các công ty chuyên về tự động hóa để lập phương án.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.