蒸気ヒートトレイリング配管が温まらないのはなぜですか?

2016-11-18View Original

Thread Content

現場の計器には蒸気によるヒーティングが施されており、入口および出口のバルブはすべて開放されている。ドレン装置の後ろにはガイドラインがあり、入口を閉じてガイドラインを少し動かすとお湯が出てくる。出口を閉じてガイドラインを動かすと管が温まるが、入口と出口の両方を同時に開けて数時間経つと、管が凍ってしまう。。。。みなさん、海友の中にこんな経験がある人はいますか?それとも蒸気ヒーティングに関する資料はありますか?私の理解が不十分なだけでしょうか?皆さん、ありがとうございます!
Reply #22016-11-18
戻り配管が詰まっている。またはバルブが開いていない。
Reply #32016-11-18
ドレンコンデンサーが詰まる可能性があり、戻り管の圧力が高くなったり、加熱用蒸気の圧力が凝縮水を戻り管に押し込むのに不十分であったりすることがあります。
Reply #42016-11-18
凝結水の背圧が高いようだ。
Reply #52016-11-19
新しいパイプラインですか?おそらく排水弁が詰まっていると思うので、取り外して点検しましょう。
Reply #62016-11-19
排水弁が壊れて、配管内の凝縮水が多すぎます
Reply #72016-11-19
おそらく、戻り水用の配管が高すぎて圧力が不足しているため、水が戻り水用の配管内に溜まり続け、通路が塞がってしまっているのでしょう
Reply #82016-11-19
要するに、上水と戻り水の間に圧力差がないため、戻り水の流れが遅くなったり、全く戻ってこなかったりするのです。もう一つの可能性としては、戻り水用の主管のバルブがあまりにも小さく開いており、戻り水が十分に流れ込めないためです。
Reply #92016-11-20
蒸気凝縮水の戻り圧力が、凝縮液をフラッシュタンクに戻すのに不十分だという主張~
Reply #102016-11-21
ドレンコンデンサーに詰まりがないか確認し、設定値に問題がないかもチェックします。もし圧力値が高すぎる場合。スチームトラップも水が通らない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.