Thread Content
Tôi đã kiểm tra rằng đường kính ngoài của ống ở SH/T3405-2012 hơi khác so với độ dày thành ống ở HG/T20553-2011. Ví dụ, sau khi chọn dòng ống SH/T3405, tôi có thể chọn mặt bích HG20592~20635-2009 không?
Dòng ống SH/T3405 có thể được kết hợp với các mặt bích của hệ thống Tiêu chuẩn Mỹ HG20592~20635-2009.
Tốt nhất nên chọn những đường ống có thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thống nhất. Cần có mô tả chi tiết trong hướng dẫn thiết kế của bản vẽ!
Phát hiện lỗ hổng không thành công khi kết nối với nhau.
Cảm ơn. Ban đầu tôi nghĩ sẽ thật tệ nếu có sự khác biệt về độ dày thành mông. Ví dụ, độ dày thành mặt bích của DN300 class150 sch40 trong HG/T20615 là 10,2, trong khi độ dày thành ống DN300 sch40 trong SH/T3405 là 10,31. Độ dày thành của hai loại này là khác nhau. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng độ dày thành tương ứng của HG/T20553 là 10,0. Hóa ra trong cùng một loạt tiêu chuẩn, vẫn có sự khác biệt về độ dày của tường.
Hãy giải thích cụ thể tại sao bạn không đủ tiêu chuẩn
Sự khác biệt này là do có nhiều tiêu chuẩn trong nước. Trước đây chúng tôi thường tham khảo tiêu chuẩn Mỹ rồi tự làm tròn các giá trị. Bây giờ về cơ bản chúng đã được thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ. Nghĩa là độ dày thành của DN300 12" tương ứng với SCH40 là 10,31mm.
Nói chung, tốt nhất các tiêu chuẩn ống thép và tiêu chuẩn lắp ống nên là một hệ thống và một tiêu chuẩn hệ thống, chẳng hạn như: GB/T5310 ghép nối với GB/T9119-9125 HG/T20533 ghép nối với HG/T20592-20635 SH/T3405 ghép nối với SH/T3406. Các phương pháp đối chiếu trên về cơ bản là hợp lý nhưng tiêu chuẩn trong nước lại quá khó hiểu.* * Tiêu chuẩn là các tiêu chuẩn ngành khác nhau, nhưng hiện tại, dù có nhiều tiêu chuẩn hơn nhưng về cơ bản chúng đều dựa trên hai hệ thống. Hầu hết chúng là sự kết hợp giữa hệ thống châu Âu và hệ thống Mỹ. Chỉ có chuẩn SH/T và JB/T là đơn. Một số GB, HG, v.v. khác bao gồm cả hai hệ thống. Kích thước về cơ bản là giống nhau. Quay lại câu hỏi của người đăng ban đầu, điều đó là khả thi. 3405 có thể được ghép nối với HG/T20616. Về cơ bản không có vấn đề gì nếu độ dày thành của 20617 và các đường ống mặt bích loạt khác hơi khác nhau. Xét cho cùng, cho dù đó là tiêu chuẩn Mỹ hay tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn Đức, vị trí độ dày của tường có dung sai -102,5%. Đừng quên, miễn là nó nằm trong phạm vi.