Thread Content
El intercambiador de calor, debido a fugas en sus tuberías, bloquea automáticamente dichas tuberías. ¿Qué porcentaje de bloqueo es necesario para que el dispositivo pueda ser dado de baja?
Práctica habitual: 10% de desecho. En realidad, depende de cuál sea el margen de diseño del intercambiador de calor. Se pueden colocar más si el margen de diseño es amplio, siempre y cuando no afecte la producción.
Generalmente, entre el 10 y el 15%; lo más importante es la eficiencia de intercambio de calor del proceso
Al fabricar los intercambiadores de calor, se permite que la tasa de obstrucción de las tuberías sea inferior al 1,5 %. En el diseño del proceso, el área del intercambiador de calor suele ser de 1,1 a 1,2. Es decir, en condiciones normales, cuando la tasa de obstrucción está entre el 10 % y el 20 %, se debería poder satisfacer los requisitos del proceso; la decisión puede tomarse según las circunstancias reales.
Trabajo en la reparación de la corrosión de las placas de los intercambiadores de calor, así como en su protección contra la corrosión. Vengo a aprender un poco sobre los intercambiadores de calor.
Depende de la eficiencia real de intercambio térmico del intercambiador. En pocas palabras, cuando se obstruyen las tuberías, el campo de temperatura de todo el intercambiador cambia. En ese caso, solo se puede determinar si el intercambiador funciona correctamente observando el efecto de intercambio térmico en el lugar. Juzgar según el nivel de riqueza en el momento del diseño es, por decirlo así, poco fiable.
En nuestra empresa, por lo general se reemplaza el conjunto de tuberías cuando la pérdida es superior al 10%. Por supuesto, hay excepciones: si ello no afecta el intercambio de calor, no es necesario reemplazar las tuberías.
¡Lo aprendí! Creo que se trata principalmente de la relación con los valores de diseño No se puede basarse únicamente en la proporción; el tamaño del exceso determina la cantidad de tuberías que pueden ser bloqueadas
Ver el margen de diseño y las condiciones reales de funcionamiento
En las condiciones de diseño, el margen en cuanto a la superficie de intercambio térmico es, por lo general, del 20% aproximadamente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y el coeficiente de intercambio térmico disminuye, el grado de obstrucción de los tubos no debe superar el 20%. Es necesario calcular primero el coeficiente de intercambio térmico, y luego determinar qué tamaño de superficie de intercambio térmico es suficiente para satisfacer los requisitos, antes de proceder con la obstrucción de los tubos