트랜스미터 측정 범위 설정에 관하여

2016-11-22View Original

Thread Content

만약 한 변환기의 측정 가능한 최소값이 0이고 최대값이 200이라면, 측정값이 모두 0~200 범위에 있다면 왜 굳이 측정 범위를 0~200으로 설정하지 않고, 각각의 작동 조건에 따라 0~50, 0~150, 0~100 등으로 설정해야 할까요?
Reply #22016-11-22
이것은 측정 능력과 측정 범위의 문제로, 제조업체들이 사용하는 용어가 바로 ‘측정 범위 비율’입니다. 계측기의 측정 능력, 혹은 측정 가능한 최대 범위는 200입니다. 일반적으로 계측기의 측정 범위는 정상 작동 조건에서의 압력 범위의 1/3에서 2/3 사이로 설정됩니다. 만약 현장의 최대 압력이 30이라면, 0-50 범위를 측정할 수 있는 계측기를 선택하면 됩니다. 이와 같은 원리로 판단할 수 있습니다.하지만 계측기 제조업체에서 생산한 압력 변환기의 측정 범위를 0-200으로 선택했다면, 측정 범위를 200 이하의 원하는 수치로 변경할 수 있습니다.측정 범위를 줄이는 목적은 측정 오차를 줄이기 위함입니다. 오차는 압력 전송기의 등급과 측정 범위와 정비례하기 때문에, 높은 정밀도가 요구되는 경우에는 측정 범위를 조정하게 됩니다.요구사항이 높지 않다면 통일된 0-200 측정 범위를 사용해도 괜찮습니다.
Reply #32016-11-22
설정된 측정 범위는 공정에 따라 결정됩니다. 압력 변환기의 측정 범위 설정은 센서 자체의 최대 측정 범위와도 관련이 있습니다. 예를 들어, 센서의 최대 측정 범위가 0~100KPA라면, 설정된 측정 범위도 0~100KPA를 초과할 수 없습니다
Reply #42016-11-22
정밀도에 영향을 미치며, 나중에 계측기를 교체할 때는 계측기의 정격 범위를 아는 것보다 측정값의 변동 범위를 아는 것이 더 정확합니다.
Reply #52016-11-23
그렇다면 계측기를 구입할 때는 역시 필요에 따라 결정해야 하는데, 어느 정도의 범위가 필요한지에 맞게 적당한 것을 사면 되는 건가요?평소에 어떤 시계가 고장 났을 때, 같은 부품이 없다면 약간 더 큰 범위의 시계를 대용으로 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 큰 범위 설정을 작은 범위로 바꿔서 사용해야 하나요?
Reply #62016-11-23
이건 원인과 결과를 바꾼 것입니다. 먼저 공정 설계 단계에서 0-50, 0-150, 0-100 범위의 계측기가 필요하다고 제시된 것입니다;그러자 계측기 설계자들은 0-200 범위라면 모두 요구 사항을 충족할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 공정 요구 사항에 맞도록 현장에서 설정할 수 있도록 0-200 측정 범위의 계측기를 선택했습니다.기억해 두어야 할 것은, 여러분이 설정한 4-20mA 출력 범위는 단순히 출력 범위에 불과하다는 점입니다. 공정 측면에서 보면 이것이 바로 정상적인 작동 범위인 것입니다. 만약 여러분이 이 범위를 너무 넓게 설정한다면, 공정에서는 정상 범위를 벗어난 값들도 정상적인 것으로 간주할 수 있습니다.이건 그 약간의 정밀도 문제가 아닙니다.
Reply #72016-11-23
모르겠어?당신의 말은 공정 규모가 얼마나 되어야 하냐에 따라 그에 맞게 선택해야 한다는 건가요?그가 0-100을 원한다면, 저는 0-200 범위의 계기를 0-100에 해당하는 4-20mA로 설정해 주면 안 될까요?
Reply #82016-11-23
가능해요. 0-200 범위의 것을 사용하면 돼요
Reply #92016-11-23
계측기 자체의 경우, 기본적으로 정밀도에 영향을 주지 않으며, 전 범위에서 정밀도를 보장합니다.하지만 공정 및 프로세스 제어의 경우, 예를 들어 이 값은 50 이하로 유지되어야 하며, 50을 초과하면 장비에 문제가 생기거나 제품이 불합격될 수 있습니다. 그러므로 4~20밀리암페어 범위의 계측기는 0~50으로 설정해야 합니다. 왜냐하면 계측기가 출력하는 것은 4~20밀리암페어의 전류 값이기 때문입니다. 4밀리암페어는 0 압력에 해당하고, 20밀리암페어는 50 압력에 해당합니다. 혹은 20밀리암페어는 최대값, 즉 탱크가 가득 찬 상태나 100%와 같은 상태를 나타냅니다. 만약 50까지만 사용할 계획이라면, 범위를 200으로 설정할 필요는 없습니다. 그렇게 하면 50 압력에 해당하는 전류 값도 20밀리암페어가 되지 않으며, 50 압력도 최대값으로 표시되지 않습니다. 50 압력을 최대값이나 가득 찬 상태로 표시하려면 시스템에 새로운 논리 관계를 추가해야 합니다. 그렇다면 굳이 계측기를 0~50으로 설정하지 않고 복잡하게 할 필요가 있을까요? 간단하고 편리합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.