Nuestra fábrica cuenta con un sistema de protección ESD Black Horse para controlar dos compresores. Recientemente, ambos compresores se detuvieron automáticamente al mismo tiempo; se cumplieron todas las condiciones de interrupción del funcionamiento. Se produjo un corte de corriente de alta tensión en el cuadro de distribución, lo que causó la parada de los compresores. No hubo registros de alarmas SOE ni ninguna anomalía. ¿Alguien ha tenido esta situación?
Por lo general, los proyectos HIMA pasan por FAT y SAT; se han configurado los valores SOE para todas las condiciones relacionadas con la interconexión, por lo que no debería haber ninguna omisión. ¿Será necesario verificar si el cable DO está suelto?
Por lo general, un apagado por sobretensión en el cuadro de distribución se debe no solo a los problemas en los instrumentos, sino también a posibles problemas en el sistema de control de baja tensión. Además, es necesario verificar los relés y las conexiones en los terminales de salida de los instrumentos
Independientemente del tipo de parada, SOE dispone de la información correspondiente como referencia. Lo más simple es que primero existan las condiciones de activación, y luego las acciones a realizar. Primero se lleva a cabo la acción; puede tratarse de una interrupción diferida. ¿Su compresor se detiene antes o después de la interrupción? ? ?