HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Las razones por las que hay gas en los radiadores

2016-11-23View Original

Thread Content

En nuestro sistema de calefacción, la presión del agua que sale es de 0,25 MP, mientras que la presión del agua que vuelve es de 0,15 MP. En las tuberías principales de los talleres, el flujo de agua es en forma de bucle; cada circuito tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Pero, ¿por qué en el tercer piso se acumula aire con el paso del tiempo? No sé si esto tenga algo que ver con ello… Quizás sea una explicación un poco vaga, pero no creo que esté relacionado con la altura de succión ni con el caudal de la bomba (85). Les pido a los expertos que me den su opinión.
Reply #22016-11-23
¿Es el tercer piso el último piso? ¿No tiene la válvula de alivio de presión en la configuración del sistema?
Reply #32016-11-26
Cada vez, basta con desinflarlo manualmente y todo vuelve a estar bien; después de un rato, vuelve a haber presión en el neumático. Ya no lo entiendo.
Reply #42016-11-26
Ver si la pendiente de las ramificaciones de la tubería es incorrecta, o si existe un fenómeno de pendiente inversa
Reply #52016-11-27
Al liberar el aire manualmente, lo haces en el radiador; en tu caso, parece que no se ha instalado una válvula de liberación automática en el punto más alto del sistema.
Reply #62016-11-27
¿No tiene nada que ver con la altura de elevación del flujo?
Reply #72016-11-27
El sistema lleva 10 años en uso; muchas de las tuberías que se encuentran dentro de los radiadores están dañadas. Las he reparado todas. La prueba de presión con agua no arrojó ningún problema. Sin embargo, después de que comienza la calefacción, se forma gas en las tuberías. Después de eliminar ese gas, vuelven a formarse gases después de unos días
Reply #82016-11-27
No, es un problema del sistema. Parece que se trata de un problema con la válvula de purga automática. En el agua de calefacción (después de ser calentada), siempre hay aire que se escapa. Ese aire asciende y pasa por la válvula de purga automática para ser expulsado. Si el gas no es expulsado, se acumula en los radiadores, lo que impide que el agua de calefacción llene completamente los radiadores. Como resultado, no se logra un buen efecto de refrigeración, lo cual afecta negativamente la eficacia de la calefacción. ¿Ahora entiende la importancia de la válvula de purga automática?
Reply #92016-11-28
¿Es cierto que cuanto más alta esté la válvula de escape, mejor?
Reply #102016-12-01
Parece que el piso más alto del edificio es el tercer piso, el ático. Esta pregunta no está clara; no es posible analizar sus causas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.