ہماری کمپنی کے ہیٹنگ سسٹم میں، پانی کا دباؤ آؤٹ لیٹ پر 0.25 MP اور ان لیٹ پر 0.15 MP ہے۔ ورکشاپوں میں استعمال ہونے والی بڑی پائپ لائنیں “لپیٹ” کی شکل میں ہیں، اور ہر لائن میں پانی صرف ایک ہی جگہ سے داخل ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ سے باہر نکلتا ہے۔ لیکن تیسری منزل پر وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہوا جمع ہونے لگتی ہے۔ شاید یہ بات کچھ غیر واضح ہو، لیکن میرے خیال میں یہ پمپ کے دباؤ اور بہاؤ (85) سے متعلق نہیں ہے۔ براہ کرم، ماہرین سے رہنمائی حاصل کریں۔
کیا تیسری منزل سب سے اوپر والی منزل ہے؟ کیا سسٹم کی ترتیبات میں سسٹم کا والو موجود نہیں ہے؟
ہر بار، ہاتھ سے ہوا نکالنے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے؛ لیکن چند گھنٹوں بعد پھر ہوا دوبارہ بھر جاتی ہے۔ سمجھ نہیں آرہا۔
دیکھیں کہ پائپ لائنوں کے شاخی حصوں میں ڈھلان مناسب ہے یا نہیں، یا پھر الٹی ڈھلان تو نہیں ہے۔
آپ خود سے ہوا نکال رہے ہیں، یعنی آپ ریڈییٹر سے ہوا نکال رہے ہیں۔ آپ کی صورتحال میں، سسٹم کے سب سے اونچے حصے پر خودکار ہوا نکالنے والا والو نصب نہیں ہے۔
یہ تو بہاؤ کی سطح سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟
یہ سسٹم 10 سالوں سے استعمال ہورہا ہے، بہت سے ہیٹنگ سسٹمز میں پائپ لائنوں سے پانی رس رہا تھا، میں نے ان سب کی مرمت کردی۔ پانی کے دباؤ کی جانچ کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ لیکن حرارت فراہم کرنے کے بعد گیس پیدا ہونے لگتی ہے، اس گیس کو نکالنے کے بعد بھی چند دنوں بعد پھر گیس پیدا ہوجاتی ہے۔
نہیں، یہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ لگتا ہے کہ یہ خودکار وینٹیلیشن والو کا مسئلہ ہے۔ دراصل، گرم پانی میں ہوا بھی موجود ہوتی ہے؛ یہ ہوا اوپر کی جانب جاتی ہے، اور خودکار وینٹیلیشن والو کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر یہ ہوا باہر نہ نکلے، تو یہ ریڈییٹر میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گرم پانی ریڈییٹر میں مناسب طریقے سے نہیں جا پاتا، اور اس طرح حرارت پیدا کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ اب تو آپ کو خودکار وینٹیلیشن والو کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی، نا؟
کیا اگزاسٹ والو کو جتنا اونچا رکھا جائے، اتنا ہی بہتر ہے؟
لگتا ہے کہ عمارت کی سب سے اوپر والی منزل تیسری منزل ہے۔ یہ مسئلہ واضح نہیں ہے، اس کی وجوہات جاننا ممکن نہیں ہے۔