HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Quy định an toàn khi sử dụng khí hóa lỏng và khí đốt

2016-11-24View Original

Thread Content

Quy định an toàn khi sử dụng khí hóa lỏng và khí đốt
1. Các thiết bị và đường ống dùng để chứa khí hóa lỏng (sau đây gọi tắt là khí hóa lỏng) cũng như khí đốt phải được vận hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã định. Việc vận hành với nhiệt độ, áp suất, lượng khí vượt quá giới hạn cho phép là điều cấm kỵ. 2. Hệ số nạp đầy của các xe chở khí hóa lỏng, bình chứa bằng thép và các bồn chứa không được vượt quá 80% dung tích của chúng (đối với các bồn chứa dạng cầu, việc nạp đầy phải tuân theo giá trị được thiết kế sẵn). Giới hạn nhiệt độ của khí hóa lỏng khi vào bồn chứa cần được đảm bảo sao cho áp suất hơi của nó không vượt quá áp suất hoạt động cho phép của bồn chứa. Khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30℃, cần sử dụng hệ thống phun nước để làm mát các bồn chứa ngoài trời không có lớp cách nhiệt. 3. Cần xác định các quy trình vận hành an toàn cho thiết bị chứa khí hóa lỏng và khí đốt tùy theo sự thay đổi của thời tiết. Khi nhiệt độ giảm vào mùa đông, cần giảm lượng nước và chất lỏng trong hệ thống khí hóa lỏng và khí đốt. Đồng thời phải loại bỏ nước và chất lỏng này kịp thời, nhằm tránh tình trạng đóng băng hoặc hư hỏng các thiết bị và đường ống ; Vào những ngày gió lớn, cần tăng cường kiểm tra định kỳ để phòng tránh tình trạng lò bị tắt hoặc ngọn lửa bùng trở lại. 4. Đối với các xe chứa khí hóa lỏng, sau khi tiến hành việc nạp khí xong, cần phải ngắt hoàn toàn các đường ống và các điểm nối. Chỉ sau khi được nhân viên vận hành kiểm tra an toàn thì mới có thể khởi động xe. Khi xe bồn chở nhiên liệu vào khu vực này, cần lắp thiết bị chặn lửa ở ống xả. 5. Khi thiết bị mới được đưa vào hoạt động, cần tiến hành các cuộc kiểm tra và nghiệm thu riêng biệt đối với các thiết bị liên quan đến khí hóa lỏng và khí đốt. Cần có kế hoạch triển khai công việc, các biện pháp an toàn và quy trình vận hành đã được cơ quan chức năng phê duyệt, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định này. 6. Các thiết bị và đường ống dùng để chứa khí hóa lỏng cũng như khí gas phải đảm bảo không bị rò rỉ. Ngay khi xảy ra rò rỉ, cần phải nhanh chóng có biện pháp xử lý. Khi không thể ngăn chặn sự rò rỉ, cần phải ngay lập tức ngắt nguồn lửa và nguồn cung cấp nhiên liệu. Đồng thời, cần tắt các thiết bị có thể tạo ra tia lửa như điện thoại di động, máy báo động, v.v. Ngoài ra, cần ngăn chặn xe cộ di chuyển qua khu vực đó để tránh xảy ra tai nạn và sự lan rộng của hỏa hoạn. Tất cả các thiết bị giám sát và báo động đều cần được kiểm tra, thử nghiệm định kỳ để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và nhạy bén. 7. Đối với các đường ống chứa khí hóa lỏng và khí đốt đi qua các con đường hoặc khu vực đông dân cư, cần thực hiện các biện pháp như cố định đường ống, tăng cường sự vững chắc của giá đỡ đường ống, xây dựng cầu để bảo vệ đường ống ; Đối với các đường ống dẫn khí hóa lỏng và khí đốt chạy ngang qua các con đường lớn, cần phải lắp đặt các biển báo rõ ràng và các biển cảnh báo an toàn. 8. Không được xả khí hóa lỏng và khí đốt một cách tùy tiện; chúng phải được đốt cháy thông qua các bộ phận đốt khí. Các thiết bị dùng để đốt cháy khí cần được kiểm tra và thử nghiệm định kỳ, nhằm đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả. 9. Cần tăng cường quản lý an toàn trong việc sử dụng khí hóa lỏng tại các trạm bơm khí dành cho mục đích dân dụng, các bếp dùng khí hóa lỏng trong các hộ gia đình (bao gồm cả hệ thống đường ống dẫn khí hóa lỏng trong khu dân cư), và các nhà ăn tập thể. Cần tiến hành kiểm tra định kỳ; các bình chứa khí hóa lỏng cũng phải được kiểm tra định kỳ theo quy định, không được sử dụng quá hạn sử dụng đã được chỉ định. Hướng dẫn nhân viên và gia đình họ cách sử dụng khí hóa lỏng một cách đúng đắn, nhằm ngăn chặn các tai nạn do cháy nổ hoặc thương tích xảy ra. 10. Cần thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chuẩn và nguyên tắc liên quan đến việc quản lý khí hóa lỏng và khí đốt. Đồng thời, cần tăng số lượng nhân viên kiểm tra thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn của họ, và trang bị cho họ những thiết bị kiểm tra cần thiết. 11. Cần tiến hành một cách nghiêm túc công tác đào tạo và giáo dục về an toàn dành cho những người làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng và khí đốt; đồng thời, cần tổ chức các buổi diễn tập ứng phó khẩn cấp định kỳ. Những nhân viên được bổ nhiệm vào các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao đều phải trải qua đào tạo kỹ thuật chuyên sâu. Ngoài ra, cần lập hồ sơ đánh giá mức độ an toàn của họ; những người không vượt qua được các tiêu chuẩn đánh giá thì không được phép đảm nhiệm công việc đó. 12. Các xe chở khí hóa lỏng và các bãi nạp khí phải được trang bị các thiết bị tiếp đất chống tĩnh điện đúng theo quy định. Ngoài ra, cần có thiết bị thu hồi khí và chất lỏng, hoặc các đường ống dẫn khí trở lại một cách kín đáo. Việc thải khí ra môi trường bên ngoài là bị cấm ; Khu vực chứa bình khí hóa lỏng cần được xây tường hoặc hàng rào cùng cổng ra vào; những người không phải là nhân viên được phép vào khu vực này bị nghiêm cấm. 13. Tại các điểm thấp nhất và các điểm bị ảnh hưởng bởi lực giãn nở trong đường ống dẫn khí hóa lỏng và khí đốt, cần lắp đặt van ngưng tụ và các thiết bị dẫn dầu ra ngoài. Cần thực hiện việc xả dầu định kỳ, và quá trình xả dầu phải được thực hiện một cách kín đáo. 14. Hàm lượng hydro sulfide trong khí hóa lỏng và khí gas được đưa vào hệ thống đường ống không được vượt quá 20mg/Nm3; tổng lượng lưu huỳnh thì không được vượt quá 40mg/Nm3. 15. Các thiết bị dùng để lưu trữ khí hóa lỏng và khí gas, cùng các đường ống và phụ kiện liên quan, đều phải tuân thủ các yêu cầu được quy định trong “Quy định về giám sát an toàn thiết bị đặc biệt” do Hội đồng Nhà nước ban hành, cũng như các quy định trong “Quy trình giám sát kỹ thuật an toàn đối với thiết bị chứa áp lực” do Cục Giám sát Kỹ thuật ban hành. Các thiết bị chứa áp lực cũng phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn GB150 “Thiết bị chứa áp lực bằng thép”. 16. Các khu vực sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng khí hóa lỏng cũng như khí đốt cần được trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy; đồng thời cần có các lối thoát hiểm riêng. Khoảng cách chống cháy giữa các thiết bị và hệ thống sản xuất vừa có lửa trực tiếp vừa có khí gas dạng lỏng, phải tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn GB50160 “Tiêu chuẩn thiết kế chống cháy cho các doanh nghiệp công nghiệp dầu khí” và các tiêu chuẩn liên quan khác. Các thiết bị an toàn cần thiết như màn hơi, màn nước, tường ngăn, dải ngăn cách, đê chắn cháy và hơi nước dùng để dập lửa cũng cần được trang bị. 17. Các lò sưởi, lò nung, lò phân hủy v.v. sử dụng khí đốt làm nhiên liệu cần được trang bị các thiết bị an toàn như bộ chặn lửa, đèn chiếu sáng liên tục, bộ cảm biến ngọn lửa, bộ cảm biến quá trình đốt cháy, v.v. Trước khi khởi động lò, cần thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo không có khí đốt tích tụ bên trong lò. 18. Ở những khu vực có thiết bị sử dụng khí hóa lỏng và khí đốt, cần trang bị đầy đủ các thiết bị cảnh báo nồng độ khí và các thiết bị bảo vệ cần thiết.
19. Để ngăn chặn sự tích tụ điện tích tĩnh, các thiết bị và đường ống sử dụng khí hóa lỏng và khí đốt trong quá trình hoạt động cần được kết nối với hệ thống nối đất hiệu quả, đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. 20. Phần khung bằng thép dùng để chứa gas lỏng và khí đốt, cùng các ống dẫn khí, cần được phủ một lớp vật liệu cách nhiệt, chịu nhiệt để bảo vệ chúng. 21. Các thiết bị và đồng hồ đo dùng cho khí hóa lỏng và gas phải là loại chống nổ. 22. Tất cả các đường ống chứa khí hóa lỏng và khí đốt được lắp đặt dưới mặt đất đều phải được trang bị lớp phủ chống ăn mòn, cùng các biện pháp bảo vệ bằng phương pháp điện phân. 23. Phải lắp đặt các thiết bị để khí hóa và loại bỏ chất lỏng từ khí hóa dầu ngay trước đuốc đốt; không được để chất hydrocarbon ở dạng lỏng chảy trực tiếp vào hệ thống đường ống của đuốc đốt. 24. Cần lắp đặt các thiết bị như vòng kín nước, vòng kín nitơ, bộ chặn lửa, v.v. trên hệ thống đuốc. Ngăn chặn hiện tượng nguội lại, nổ tung hoặc phát nổ. 25. Hướng dẫn của hệ thống ống dẫn lửa cần được sắp xếp một cách hợp lý; các đoạn ống nên càng ngắn càng tốt, số lượng các khúc cua cũng nên được giảm thiểu. Các đoạn ống cần có độ dốc nhất định, và ở các vị trí thấp nhất cần có thiết bị để thoát chất lỏng dư thừa. 26. Việc xây dựng các cơ sở và đường ống dùng để vận chuyển khí hóa lỏng và gas phải do các đơn vị thi công có chuyên môn thực hiện. 27. Các thiết bị và đường ống dùng để chứa khí hóa lỏng cần được tiến hành kiểm tra áp suất nước và kiểm tra độ kín khí sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa xong. Ngoài ra, cần có thời gian giữ áp nhất định, để đảm bảo rằng không xảy ra tình trạng rò rỉ, biến dạng đáng kể hay sự giãn nở không đều. 28. Cần thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm tại từng vị trí công việc. Đối với các thiết bị và đường ống dùng để chứa khí hóa lỏng và khí gas, cần tiến hành kiểm tra định kỳ một cách cẩn thận. Khi thiết bị ngừng hoạt động để bảo trì, cần tiến hành kiểm tra tổng thể và kiểm tra không phá hủy, đồng thời ghi chép lại mọi thông tin, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ. 29. Các thiết bị sử dụng khí hóa lỏng và gas cần được trang bị đầy đủ các phụ kiện an toàn như van an toàn, đồng hồ đo mức chất lỏng, đồng hồ đo áp suất, nhiệt kế, bộ cảnh báo mức chất lỏng quá cao hoặc quá thấp, thiết bị xả khí khẩn cấp, các biện pháp cách nhiệt, v.v. Ngoài ra, cần kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị này định kỳ để đảm bảo chúng hoạt động tốt. 30. Cần tiến hành kiểm tra và giám sát các thiết bị, đường ống chứa khí hóa lỏng và khí đốt theo các quy định hiện hành. Khi phát hiện ra những nguy cơ tiềm ẩn, cần có biện pháp khắc phục hiệu quả. Việc khắc phục này nên được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc bảo trì định kỳ hàng năm hoặc trong quá trình bảo dưỡng hàng ngày. Khi những nguy cơ tiềm ẩn phát triển và gây mối đe dọa đến an toàn sản xuất, cần ngay lập tức dừng máy để xử lý.
Reply #22016-11-24
Hay quá, cảm ơn vì đã chia sẻ....:):):):):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.