چگونه با نشت در اولین دیگ حرارتی کم‌فشار برای تبدیل انرژی برخورد کنیم؟

2016-11-24View Original

Thread Content

کتری بازدهی اول پس‌سوخت کم‌فشار کارخانه ما، بخار اشباع ۱.۲۷ MPa تولید می‌کند. اکنون مشخص شده که دیگ‌های فرسوده نشت دارند. آیا در کارخانه‌های شما نیز تا به حال نشت از دیگ‌های فرسوده رخ داده است؟ چگونه باید با این نشت‌ها برخورد کرد؟ میزان CO و H2S موجود در بخار تولید شده توسط دیگ‌های فرسوده، در چه محدوده‌ای قابل کنترل است؟ در بخار تولید شده از دیگ‌های فرسوده، میزان CO و H2S چقدر باید باشد که نیاز به تعمیرات پیدا شود؟
Reply #22016-11-24
موضوع اصلی، مقصد بخار تولید شده توسط دیگ‌های فرسوده است؛ آیا می‌تواند منجر به حادثه انفجاری شود یا خیر؟ اگر بتوان آن را مستقیماً خالی کرد بدون اینکه بر عملکرد شبکه لوله‌های بخار تأثیری بگذارد، می‌توان آن را تحت نظارت به کار انداخت
Reply #32016-11-25
نمی‌تواند غرق شود! پاسخ، جایزه‌ی سنگین: D:D
Reply #42016-11-25
ورودی آب دیگ فرسوده در کجاست؟ مرکز قابلمه‌ی فرسوده یا پایین آن؟ چند ورودی آب؟
Reply #52016-11-26
یک ورودی آب، در کف دیگ زباله.
Reply #62016-11-26
در صورت وجود نشت، باید تعمیرات انجام شود؛ صرف‌نظر از میزان نشت، زیرا در غیر این صورت، تعمیرات جزئی توسط واحدهای استفاده‌کننده از بخار، می‌تواند خطرات ایمنی قابل توجهی ایجاد کند.
Reply #72016-12-05
موافق پیشنهادات طبقه بالا هستم: ۱. نفوذ گازهای قابل اشتعال به سیستم بخار، تأثیر بسیار زیادی بر ایمنی تعمیرات در شبکه‌های بخار دارد; ۲. تأثیر بر راندمان تقطیر سیستم بخار ; ۳. کاهش مقدار pH در سیستم بخار و مایعات متراکم‌شده.
Reply #82016-12-05
در صورت کشف، باید فوراً توقف خودرو و بازرسی آن انجام شود؛ در غیر این صورت، در صورت بروز حادثه، آن یک حادثه ناشی از بی‌توجهی خواهد بود و مسئولیت قانونی نیز پیش خواهد آمد
Reply #92016-12-06
مشخص شد که نشت وجود دارد؛ باید فوراً بخار تولید شده در دیگ‌های زائد را خالی کرد و دیگر آن را به سیستم بخار اصلی وصل نکرد. در صورتی که این کار مانع تولید نشود، باید دیگ‌های زائد را جدا کرده و مجموعه لوله‌ها را تعویض کرد. چطور مطمئن شدید که دیگ فرسوده نشت دارد؟
Reply #102016-12-07
تحلیل آنلاین میزان CO در بخار اشباع.
Reply #112016-12-12
همگی از دستگاه‌های چهارکاره برای تشخیص وجود مونوکسید کربن در بخار استفاده می‌کنیم؛ سپس آب‌های باقی‌مانده از کوره‌ها برای تحلیل رسانایی الکتریکی جمع‌آوری می‌شوند. در صورتی که میزان مونوکسید کربن به شدت بالا باشد، نشان‌دهنده نشت این گاز است
Reply #122016-12-13
بخار حاصل از فرآیندهای جانبی دیگ‌های فرسوده باید مستقیماً تخلیه شود؛ دیگر نباید این بخار به شبکه بخار وصل گردد. در اطراف محل تخلیه، غربالگری گازها انجام می‌شود و در صورت وجود نشت زیاد، تولید متوقف شده و نشت برطرف می‌گردد. آیا بر اساس فرآیند تولید، می‌توان ظروف فرسوده را جدا کرده و برای بستن نشت‌ها استفاده کرد؟ بر اساس نتایج بررسی، نشت‌ها را بست و در صورت وجود نشت شدید، آمادگی لازم برای تعویض مجموعه لوله‌ها را فراهم کنید.
Reply #132016-12-13
نشت کولرهای آبی در صنعت شیمیا و نشت دیگ‌های فرسوده امری رایج است؛ ما معمولاً نشت‌های کوچک را درمان نمی‌کنیم. :یک بار، نشت شدید باعث افزایش فشار در لوله‌های بخار شد و توقف اضطراری صورت گرفت.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.