کمپنی کے پاس چند ری ایکشن ویکرز ہیں، اور حرارت کو کنٹرول کرنے والے بھاپ کے شٹ آف والوز [پنومیٹک O-شیپ بال والوز] دو سال تک استعمال کے بعد شدید رساؤ کا شکار ہو گئے۔ جبکہ اسی بیچ سے خریدے گئے، مواد کی پائپ لائنوں میں استعمال ہونے والے اسی قسم کے شٹ آف والوز میں کوئی رساؤ نہیں ہوا۔ بھاپ کے والو کے آگے اور پیچھے موجود بندشی والوؤں کو بھی باقاعدگی سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ عموماً، ری ایکشن ٹینک میں دو اندرونی سرپل ہوتے ہیں؛ ایک سے بھاپ گزرتی ہے (جس سے درجہ حرارت بڑھتا ہے)، جبکہ دوسرے سے گردشی پانی گزرتا ہے (جس سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے)۔ بھاپ کو بند کرنے والا والو، بھاپ کے ٹیوبنگز کے داخلی راستے پر نصب کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے، دونوں ٹیوبنگز کے درمیان ایک شارٹ سرکٹ بنایا جاتا ہے؛ پہلے بھاپ کو بند کرنے والا والو بند کیا جاتا ہے، پھر سرکولیشن واٹر کو بھاپ کے ٹیوبنگز میں ڈالا جاتا ہے تاکہ درجہ حرارت کم ہو سکے۔ میرے تجزیے کے مطابق، جب چکردار پانی بھاپ کے ٹیوبوں میں داخل ہوتا ہے، تو وہاں موجود باقی بچی ہوئی بھاپ سے شدید بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بخارات بھاپ کے ٹیوبوں کے سامنے والے والو کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے والو کی سیلنگ خراب ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً والو سے شدید رساؤ ہونے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سی کمپنیاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، کیا وہاں بھی یہی مسئلہ موجود ہے؟ اسے کیسے حل کیا جائے؟
بہرحال، ایک بات یہ ہے کہ والو میں داخل ہونے والے مادے میں پانی کی مقدار جتنی کم ہو، اتنا ہی بہتر ہے؛ بہتر یہ ہے کہ بھاپ بہت گرم ہو۔
اس پوسٹ کو آخری بار jizhenlin نے 2016-11-25 کو ساعت 17:47 پر ترمیم کیا۔ ہمارے ڈسولوشن ٹینکوں میں بھی ایسی ہی مشکلات پیش آئیں؛ تائیوان سے درآمد کیے گئے والوز، چاہے وہ دھاتی سیلنگ والے ہوں یا نرم سیلنگ والے، استعمال کے کچھ عرصے بعد اندر سے رساو شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا، تو پتا چلا کہ ہمارے ڈسولوشن ٹینکوں کا استعمال وقفے وقفے سے ہوتا ہے، اور بھاپ کا استعمال بھی کچھ عرصے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ جب بھاپ کے والوز طویل عرصے تک بند رہتے ہیں، تو ٹینک میں موجود بھاپ ٹیوبوں کے ذریعے والو کے پیچھے جاتی ہے، اور وہاں بھاپ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب بھاپ کے والو دوبارہ کھولے جاتے ہیں، تو “واٹر ہامر” کا اثر پیدا ہوتا ہے، جس سے والو کی سیلنگ خراب ہو جاتی ہے۔ بعد میں بھاپ کی پائپ لائنوں کے والوؤں کے پیچھے ریورس والو لگائے گئے، تاکہ بھاپ بند ہونے کے بعد ٹینک میں موجود بھاپ پھر سے والو کے پیچھے نہ جا سکے۔ اس تبدیلی کے بعد والوؤں کی سیلنگ سے متعلق مشکلات مکمل طور پر حل ہو گئیں۔
واقعی، بھاپ کے والوز کے وقفے وقفے سے استعمال سے والو میں لیکیج ہو سکتا ہے؛ ریگولیٹنگ والو میں ریورس والو نصب کرنے سے ایسی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ہم ان تمام بوائلرز میں، جنہیں بھاپ سے گرم کرنے کی ضرورت ہے، ریورس والو نصب کرتے ہیں۔