¿Alguien sabe si existe el concepto de grado de protección contra explosiones ExdIIICT120Da para válvulas solenoide?

2016-11-25View Original

Thread Content

Me encontré con un proyecto en el que me pidieron válvulas electromagnéticas con grado de protección contra explosiones ExdIICT5 y ExdIIICT120Da Conozco ExdIICT5, pero, ¿qué es ExdIIICT120Da? ¿Existe este nivel de protección contra explosiones?
Reply #22016-11-26
¿Qué es ExdIIICT120Da? No lo entiendo. ¿Hay alguna explicación?
Reply #32016-11-26
Son los estándares para lograr aislamiento explosivo en entornos resistentes a explosiones.
Reply #42016-11-27
Esta pregunta es más adecuada para discutirla en la sección de panel de control. Te ayudo a transferirla allí
Reply #52016-11-28
Este es el símbolo de protección contra explosiones en entornos con polvo explosivo. Pero no hay Exd; en su lugar, hay Ex tD/iD/mD/p. La letra D se divide en a, b y c. IIIA: polvo combustible en forma de flócculos; IIIB: polvo no conductor; IIIC: polvo conductor. T120℃ representa la temperatura superficial máxima de 120 °C. Da es el nivel de protección del equipo (se divide en Da, Db y Dc), lo que indica un nivel muy alto; puede utilizarse en las zonas 20, 21 y 22. Db se puede utilizar en las zonas 21 y 22; Dc se puede utilizar en la zona 22. Para obtener información detallada, consulte las 10 normas GB 12476.1~10.
Reply #62016-12-04
Sí, luego verifiqué y era como usted dijo:D
Reply #72017-02-13
En realidad, se trata de requerir zonas mixtas a prueba de explosiones.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.