Kompressor-Interlocks-Logik

2016-11-26View Original

Thread Content

Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, damit der Kompressor gestartet werden kann: Der Öldruck muss normal sein, der Schalter zum Starten des Kompressors muss in der richtigen Position sein, die Absperrventile an den Ein- und Ausgängen des Kompressors müssen geöffnet sein und der Bestätigungsbutton zum Starten des Kompressors muss in Ordnung sein. Erst dann darf der Kompressor gestartet werden. In SIS gibt es dafür auch eine Kaskade, und es kann automatisch oder manuell gesteuert werden. Automatisch verstehe ich, dass man nicht fahren darf, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Ich möchte fragen: Wenn man diese Schaltung umgeht, kann man dann trotzdem fahren, auch wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind?
Reply #22016-11-26
Der Druck des Kühlmittels im Kompressor ist nicht normal – traust du dich, den Kompressor zu starten? ? ? ?
Reply #32016-11-27
Bei uns liegt der Druck des Schmieröls in den Pumpen bei mehr als 0,2 MPa und die Öltemperatur liegt über 10 °C – unter diesen Bedingungen kann die Anlage in Betrieb genommen werden
Reply #42016-11-27
Es ist möglich, es umleiten – wir haben es bereits ausprobiert!
Reply #52016-11-27
Im Allgemeinen gibt es bei einigen Kettenparkplätzen Bedingungen, die beim Starten nicht erfüllt werden können; in solchen Fällen wird eine Umleitung genutzt. Bei Systemen, bei denen eine Startung möglich sein sollte, darf keine Umleitung genutzt werden.
Reply #62016-11-27
Warum gibt es überhaupt eine Automatik- und eine Manuell-Einstellung, wenn das nicht erlaubt ist?
Reply #72016-11-27
Das muss man Ihre Entwickler fragen. Bei uns wird das zur Justierung der Schaltlogik verwendet; um auf den Umweg umzuschalten, sind bestimmte Berechtigungen erforderlich
Reply #82016-11-27
Allein aus logischer Sicht ist das möglich
Reply #92016-11-27
Nach dem Umgehen ist es möglich, aber bei einigen Ketten ist das Umgehen einfach Selbstmord~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.