HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

압축기 연쇄 논리

2016-11-26View Original

Thread Content

컴프레서를 가동시키기 위해서는 몇 가지 조건이 필요합니다. 윤활유 압력이 정상이어야 하며, 출발 스위치의 표시가 정상이고, 컴프레서의 입구 및 출구 차단 밸브가 열려 있으며, 컴프레서 가동 확인 버튼도 모두 정상인 경우에만 가동할 수 있습니다.SIS에서는 이것도 연쇄 작동이 가능하며, 자동 및 수동으로도 조작할 수 있습니다.자동이라는 것은 조건이 충족되지 않으면 운전할 수 없다는 뜻인데, 제가 궁금한 것은 이 연쇄 회로를 우회시키면 조건이 충족되지 않아도 운전할 수 있게 되는 건가요?
Reply #22016-11-26
압축기 윤활유 압력이 정상이 아닌데, 압축기를 가동할 수 있나요????
Reply #32016-11-27
저희 쪽의 왕복기 윤활유 압력이 0.2MPA 이상이고, 오일 온도가 10℃ 이상이면 가동할 수 있습니다
Reply #42016-11-27
바이패스로 잘라내는 것은 가능해요. 우리도 한 번 시도해 본 적이 있어요!
Reply #52016-11-27
일반적으로 개별 연쇄 주차 조건이 시작 시 충족되지 않으면 우회 경로를 사용하지만, 시작이 허용된 경우에는 우회 경로를 사용해서는 안 됩니다.
Reply #62016-11-27
허용되지 않는데 왜 자동과 수동으로 설정할 수 있나요?
Reply #72016-11-27
이건 여러분의 설계 담당자에게 물어봐야 합니다. 저희 쪽에서는 연쇄 로직을 조정할 때 사용하는데, 바이패스를 활용하려면 일정한 권한이 필요합니다
Reply #82016-11-27
논리적 관계만 놓고 보면 가능합니다
Reply #92016-11-27
바이패스하면 가능하지만, 일부 체인점들의 바이패스는 그냥 자살행위에 불과해~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.