Der Massenstrommesser wird in der Rohrleitung installiert; der Strommesser selbst muss über die Rohrleitung geerdet sein. Aber die Rohrleitungen sind so lang – niemand weiß, ob es an den Rohren Schweißarbeiten geben wird. Falls ja, könnte das dazu führen, dass die Messgeräte beschädigt werden Wenn man keine Erdung über Leitungen verwenden möchte, wie kann man sich dann von den Leitungen trennen? Sowohl der Transmitter als auch der Sensor des Durchflussmessers verfügen über Erdungsbolzen. In der Regel wird ein Ende des Schirmkabels an den Erdungsbolzen angebracht, um eine Schirmung zu gewährleisten. Das andere Ende bleibt hingegen frei. Ich frage mich, ob diese Vorgehensweise richtig ist
Auf diese Frage ist man tatsächlich noch nicht aufmerksam geworden. Unten steht ** – dort kann man mehr darüber erfahren*
Nach der Installation der Messgeräte bei der Schweißarbeit besteht die große Gefahr, dass die Messgeräte beschädigt werden – nicht nur das Durchflussmessgerät, sondern auch alle anderen Geräte; Das hat nichts mit der Erdung zu tun; das Messgerät erlaubt es nicht, den Schweißbrenner zu verbinden. Es wird empfohlen, die Verbindungsstücke entsprechend den Spezifikationen des Durchflussmessers im Voraus herzustellen. Erst nachdem alle Anlagen installiert sind, die Leitungen entlüftet wurden und die Druckprüfung abgeschlossen ist, sollten die Messgeräte eingebaut werden. Wenn das nicht möglich ist, besteht die große Gefahr, dass nach Fertigstellung der Rohrleitungen Schweißreste in die Geräte gelangen und dadurch die Messkomponenten der Geräte beschädigt werden. Es lohnt sich nicht… Was die Erdung angeht, reicht es aus, wenn der Gehäusekörper mit den Flanschschrauben verbunden wird. Ich drücke die Erdung in der Regel nicht fest……
Zunächst hängen unsere Abschirmleitungen frei über der Baustelle auf der DCS-Seite. Die Hülle wurde vor Ort nicht separat an die Erde angeschlossen, und es war auch nicht bekannt, dass der Schweißbrenner die Instrumente beschädigen könnte.