Thread Content
Gần đây tôi đang thực hiện dự án cải tạo một bồn có mái vòm với diện tích 5000 mét vuông. Tôi nhận thấy rằng áp suất thiết kế của nhiều bồn loại này là 1960 pa ở trạng thái áp suất dương, và 490 pa ở trạng thái áp suất âm. Xin hỏi mọi người, cơ sở để xác định các giá trị này là gì? Ngoài ra, áp suất thử nghiệm ở trạng thái dương tính và âm tính lần lượt được chọn như thế nào.
Áp suất thiết kế của các bồn chứa ở áp suất khí quyển được quy định trong tiêu chuẩn GB50341 – Tiêu chuẩn thiết kế các bồn chứa dầu bằng thép có hình dạng trụ đứng. Theo nguyên tắc thiết kế thông thường, giá trị áp suất được tính theo đơn vị “cột nước”: 1 mm cột nước tương đương 9,8 Pa. Vậy 50 mm cột nước tương đương -490 Pa, còn 20 mm cột nước tương đương 1960 Pa:$
Được rồi, cảm ơn. Tôi vẫn chưa tìm thấy các điều khoản cụ thể. Xin hỏi thêm, áp suất thử nghiệm nên lấy bao nhiêu? Là lấy 1 lần giá trị 1960, hay lấy 1,1 lần giá trị 1960? :D
Hãy đổ nước thử xem có rò rỉ không, chứ đừng dùng mức áp suất theo tỷ lệ thiết kế. Bạn hãy xem mục 3.01 trong GB50341
Áp suất dương và âm trong quá trình thiết kế được xác định bởi áp suất làm việc của van thông khí được lắp trên bồn chứa. Áp suất và phương pháp thử nghiệm cần tuân theo các quy định tại mục A.5.1, B.6.1 và B.6.2 của tiêu chuẩn GB/T50341-2014. Còn việc thử nghiệm với nước thì phải tuân theo các yêu cầu tại mục 7.4 của tiêu chuẩn GB50128-2014.
-50–200mm cột nước; trong lĩnh vực lưu trữ và vận chuyển, chúng tôi thường chọn mức áp suất này để xác định áp suất an toàn cho các cửa thông gió trên các bồn chứa. Còn trong tiêu chuẩn về vòm thì cũng không tìm thấy điều khoản này. Nhưng trước đây chúng tôi vẫn thiết kế dựa trên áp lực này mà, còn hỏi gì nữa?
Có thể xem phần mô tả các quy định trong GB50341-2003, mục 3 – Quy định chung, bảng 1, điều 5