امروزه برخی از موتورها به طور خاص برای زمین کردن بدنه طراحی شده اند. برخی می گویند که بدنه موتور در داخل زمین است. در طرح گنجانده شده است. از زمین جداگانه استفاده نکنید. من نمی دانم. لطفا کمکم کنید. با تشکر
یک ترمینال زمین در جعبه اتصال موتور وجود دارد که باید به سیم زمین متصل شود.
ترمینال سیم زمین کابل 4 هسته ای به سیم پلی اتیلن وصل شده و پوسته به زمین متصل می شود. ترمینال سیم زمین کابل 3 هسته ای مستقیماً به زمین پوسته متصل می شود. الزامات سطح مقطع سیم اتصال به زمین این دو متفاوت است.
این مشکل هم یکبار مرا آزار داد و در نهایت اینطور شد: می توانید آن را بررسی کنید * * ضوابط اتصال به زمین و الکترواستاتیک مفاد روشنی در خود دارد. در صورت نیاز به ضد انفجار و ضد الکتریسیته ساکن، داخل و خارج محفظه موتور باید به زمین متصل شود. به طور کلی، فقط باید روی پایانه های داخل محفظه به زمین کلیک کنید.
محل من استاندارد تر است، هم زمین ترمینال و هم زمین پوسته
آخه این کاربر باید این موضوع رو در مورد ارت موتور بفهمه! اول از همه، پوسته و داخل موتور به طور همزمان به زمین متصل می شوند. بر اساس ایمنی اپراتور و دستگاه در محل، به عنوان مثال، هنگامی که سیم زمین در محل شل شود یا خط کابل از کار بیفتد (سیم زمین شکسته شده است)، ایمنی شخصی اپراتور همچنان در هنگام نشت موتور در محل تضمین می شود. این یک رویکرد امن تر است! علاوه بر این، از آنجایی که سیستم توزیع برق ولتاژ پایین دارای روشهای زمینی سیستم زیادی است، از خطر پنهان عدم اتصال به زمین در محل ناشی از روشهای اتصال زمین متناقض سیستم نیز جلوگیری میکند. بنابراین، برای صنعت پتروشیمی و مکان های خطرناک ضد انفجار، اتصال به زمین پوسته موتور در محل امری ضروری است.
شما باید دو اصل زمین کاری و زمین حفاظتی را در نظر بگیرید: L