تاریخ میں دسمبر کے مہینے میں پیش آنے والے خطرناک کیمیائی حادثات
Thread Content
ملکی حادثات: جیانگجیاکو کے ریزن فیکٹری میں “12•1” کو کلورووینائل کے رساؤ کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ 1991ء کی 1 دسمبر کو، ہیبی صوبے کے جیانگجیاکو میں واقع ریزن فیکٹری کے پولی کلورووینائل ریزن پلانٹ میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ اس حادثے کی براہِ راست وجہ، فلینج بنانے میں استعمال ہونے والے اسٹیل کی خراب کوالٹی تھی؛ مونومر ہائی پوزیشن ٹینک سے پولیمرائزیشن ٹینک تک جانے والی پائپ لائنوں کے فلینجوں میں دراڑیں پڑ گئیں، جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں کلورووینائل مونومر باہر نکل آیا، اور اس کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ، پولیمر تیار کرنے والی فیکٹریاں اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، نہ کہ دھماکہ سے محفوظ عمارتوں سے؛ لہذا یہ حفاظتی معیارات پر پورا نہیں اترتیں، جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوئیژو آرگینک کیمیکل فیکٹری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں “12•2” کے دن ردِعمل کے عمل کے دوران مواد کے رساؤ کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ 2 دسمبر 1992 کو، گوئیژو صوبے کے اس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی لیبارٹری میں فرش کے چسپاں کرنے والے مواد کی تیاری کے دوران، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ردِعمل کا عمل قابو سے باہر ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ آپریشن کے دوران، قواعد کے مطابق درجہ حرارت اور دباؤ کو بڑھانے کے عمل کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سسٹم کا درجہ حرارت اور دباؤ تیزی سے بڑھ گیا۔ اس کے نتیجے میں برتن کے اندر موجود قابلِ اشتعال مواد باہر نکل آیا، اور باہر نکلتے ہوئے اس مواد سے چنگاریاں پیدا ہوئیں، جن کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ شاندونگ صوبے کی بوشنگ لوبریکنٹس فیکٹری میں “12•2” کا دھماکہ: 2 دسمبر 1996 کو، شاندونگ صوبے کی بوشنگ لوبریکنٹس فیکٹری کے کیٹالیسٹ وارکشاپ میں، مشینوں کی مرمت کے دوران ٹاور پلیٹس نصب کرتے وقت دھماکہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ ٹاور کو صاف کرنے کا عمل بہت مختصر وقت میں انجام دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹاور کے اندر باقی رہنے والی قابلِ اشتعال گیسیں، یا سسٹم کے اندر موجود گیسیں، دھماکے کی حد تک جمع ہو گئیں۔ مرمت کے دوران پیدا ہونے والی بجلی کی چنگاریاں، یا کام کے دوران پیدا ہونے والی چنگاریاں بھی دھماکے کا سبب بنیں۔ اندرونِ مغرب، الشان منطقے میں واقع جیلانتائی کلورین-الکلی کیمیکل کمپنی میں “2 دسمبر” کو دھماکہ ہوا۔ سال 2010 کی 2 دسمبر کو، الشان منطقے میں واقع جیلانتائی کلورین-الکلی کیمیکل کمپنی میں کلورووینائل کے دھماکے کی وجہ سے 3 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ کنورٹر میں موجود رساؤ کو دور کرنے کے دوران، پانی کی فراہمی سے متعلق والوز، بائی پاس والوز، اوور فلو والوز، اور بھاپ کی واپسی سے متعلق والوز کو غلطی سے بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہائڈروجن کلورائیڈ اور ایتھیلین کے مرکب گیسیں کیٹالسٹ کی مدد سے ردِعمل کے ذریعے وینائل کلورائیڈ میں تبدیل ہو گئیں، لیکن اس ردِعمل سے پیدا ہونے والی حرارت کو بروقت نکالا نہیں جا سکا۔ نتیجتاً کنورٹر کے اندر موجود گرم بھاپ بخارات میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ جیانگشی صوبے کی جیانگ لی ٹیکنالوجی کمپنی میں “12•3” کو زہریلے مادے کی وجہ سے ہلاکتوں کا واقعہ پیش آیا۔ 3 دسمبر 2009 کو، جیانگشی صوبے کے شینیو شہر میں واقع جیانگ لی ٹیکنالوجی کمپنی کی دوسری فیکٹری میں زہریلے مادے کی وجہ سے 3 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ ری ایکشن ٹینک میں موجود کاربن مونو آکسائیڈ، نئے نصب کیے گئے پائپ لائنوں کے ذریعے دوبارہ اصل خام مواد کے ٹینک میں واپس آ گیا، اور وہاں مسلسل جمتا رہا، جس کی وجہ سے پمپ آپریٹر کو دم گھٹنے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کے بعد، بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے، متعدد لوگ وہاں نیچے اتر کر بچانے کی کوشش کرنے لگے، جس کے نتیجے میں وہ سانس لینے میں دشواری کا شکار ہوکر بے ہوش ہو گئے۔ گوئیژو صوبے، چیان ڈونگنان علاقے میں “12•4” کا دھماکہ: 4 دسمبر 2010 کو، گوئیژو صوبے کے چیان ڈونگنان علاقے کے کائیلی شہر میں، چنگپنگ نان روڈ پر واقع ایک دو منزلہ اینٹوں سے بنی عمارت میں دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے کی وجہ سے آس پاس واقع انٹرنیٹ کیفے اور رہائشی عمارتوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 38 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ، انٹرنیٹ کیفے سے ایک دیوار کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹے کمرے میں جمع کیے گئے خطرناک کیمیائی مواد کی وجہ سے پیش آیا۔ اس کمرے میں تین قسم کے کیمیائی پاؤڈر موجود تھے، جن میں الومینیم پولی کلورائیڈ، الومینیم ہائڈروکسائڈ، اور سوڈیم نائٹریٹ شامل تھے۔ اس کے علاوہ، کچھ شیشے کی بوتلوں میں مائعات بھی موجود تھے، جن میں نائٹرک ایسڈ، ہائڈروکلورک ایسڈ، اور پیٹرولیم ایتھر شامل تھے۔ شانشی صوبے، یولن شہر میں “12•7” کے روز لیکویفائیڈ نیچرل گیس کا رساؤ ہوا۔ 2013ء کی 7 دسمبر کو، شانشی صوبے، یولن شہر کے یویانگ ضلع کے شانگیان وان قصبے میں ایک تعمیراتی عمل میں موجود LNG چارجنگ اسٹیشن سے لیکویفائیڈ نیچرل گیس رساؤ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ ایک ٹرک، پائپ لائن کے ذریعے گیس اسٹیشن کے گیس ٹینکوں میں گیس فراہم کر رہا تھا؛ اس دوران لیکویفائیڈ نیچرل گیس باہر نکل آئی (شاید ٹینک کے والوز ڈھیلے ہونے کی وجہ سے)۔ اس کے بعد 7 افراد بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے ٹینک کے اندر داخل ہوکر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے، جن میں سے 4 افراد زہر خورانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ گانسو صوبے کے لانچوان ریفائنری اور کیمیکل فیکٹری میں “12•8” کو ہائڈروجن سلفائڈ زہر خورانی کا واقعہ پیش آیا۔ 1992ء کی 8 دسمبر کو، گانسو صوبے کی ایک تعمیراتی ٹیم نے لانچوان ریفائنری اور کیمیکل فیکٹری کے کیٹالیٹک کریکنگ یونٹ کے جنوب میں واقع سلفر سے بھرپور فضلہ پانی کی پائپ لائنوں کی مرمت کے دوران کام کرتے ہوئے زہر خورانی کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ تعمیراتی ٹیم نے فیکٹری کے سیوریج کولڈروں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی؛ پانی نکالنے اور بہاؤ کو آسان بنانے کے لئے انہوں نے سیوریج کولڈروں کے ڈھکن کھول دئے، اور کولڈروں کے شمال مغربی حصے میں تقریباً 1 میٹر لمبا “V” شکل کا سوراخ بنا دیا۔ سلفر سے بھرپور فضلہ پانی کے غیرمتوازن اخراج کی وجہ سے، “V” شکل کے خلا سے باہر نکلنے والا ہائڈروجن سلفائڈ تعمیراتی کارکنوں تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ان میں زہر خورانی کے واقعات رونما ہوئے۔ انھوئی صوبے کے ہوائنان شہر میں واقع “چاؤ قیانگ ہارڈویئر کمپنی” میں 8 دسمبر 2008 کو دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں 3 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ کمپنی میں ڈائی میتھائل پیرولین کی تیاری کے لئے استعمال ہونے والے آلات میں پیش آیا۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ اس کمپنی کے پاس ڈائی میتھائل پیرولین کی پیداوار کے لئے آلات موجود تھے، اور ان آلات کی مرمت کے دوران غلط طریقہ کار کی وجہ سے حرارت منتقل کرنے والا تیل باہر رس گیا، جس کی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ تیانجن رنگ و کیمیکلز کمپنی کے پانچویں فیکٹری کے پہلے ورکشاپ میں “12•10” کو دھماکہ ہوا۔ 1985ء کی 10 دسمبر کو، تیانجن رنگ و کیمیکلز کمپنی کے پانچویں فیکٹری کے پہلے ورکشاپ میں بینزیڈین کی تیاری کے دوران حفاظتی قواعد کی خلاف ورزی کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک ہوئے، 3 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ 5 افراد کو ہلکی چوٹیں لگیں۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ آپریٹر نے مخلوط تیزاب ڈالنے کے بعد، مکسر کو چلائے بغیر ہی نائٹریفیکشن ری ایکٹر میں *** ڈال دیا، اور پھر بغیر اجازت کے وہاں سے چلا گیا۔ دوبارہ دریافت ہونے کے بعد، مناسب طریقے سے اس کو سنبھالا نہ جانے کی وجہ سے، حفاظتی تکنیکی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مخلوط کرنے کا عمل شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں مواد میں شدید ردِعمل ہوا اور فوراً ہی دھم چائنا پیٹرولیم کمپنی، لانچوان پیٹرولیم کیمیکلز کمپنی میں “12•11” کو پانی کے ٹینکوں میں دھماکہ ہوا۔ سال 2006 کی 11 دسمبر کو، چائنا پیٹرولیم کمپنی، لانچوان پیٹرولیم کیمیکلز کمپنی کی فیکٹری میں، دباؤ رہित حالت میں پانی ذخیرہ کرنے والے ٹینک (TK-1808) کے اوپر پائپ لگانے کے دوران دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ ٹی کے-1808 نمبری کنڈینسڈ واٹر ٹینک میں، ڈی بیوٹین ٹاور کے فیڈ ہیٹ ایکسچینجر سے آنے والی قابلِ اشتعال گیس، نائٹروبیوٹین، داخل ہو گئی۔ اس ٹینک کے اوپری حصے میں دھماکہ خیز مرکبات تشکیل پگئے، اور جب ٹینک میں گرنے والی شعلے ان مرکبات سے ٹکرائے، تو دھماکہ ہو گیا۔ صوبہ ہیبی کے شہر سانگزو میں واقع کیمیکل فیکٹری میں “12•12” کو کلورین گیس کے رساؤ کا واقعہ پیش آیا۔ 1990ء کی 12 دسمبر کو، سانگزو کی کیمیکل فیکٹری سے کلورین گیس باہر نکل گئی، جس کی وجہ سے فیکٹری کے باہر موجود 800 سے زائد لوگوں نے کلورین گیس کا استنشاق کیا۔ ان میں سے 147 افراد کو علاج کے لئے ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 19 افراد کو ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ، گیس خارج کرنے والے نظام سے متعلق والو کو بہت تیزی سے کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے زیادہ دباؤ والی کلورین گیس فوراً اس نظام میں داخل ہو گئی۔ چونکہ اس نظام میں عموماً کم دباؤ ہوتا ہے، لہذا کلورین گیس کی وجہ سے پلاسٹک کی پائپیں ٹوٹ گئیں، جس سے کلورین گیس باہر رسنے لگی۔ صوبہ ہوبی کے ضلع شیشوئی میں واقع فوریڈ کیمیکل کمپنی میں “12•13” کو دھماکہ ہوا۔ سال 2004 کی 13 دسمبر کو، صوبہ ہوبی کے شہر ہوانگگانگ کے ضلع شیشوئی میں واقع فوریڈ کیمیکل کمپنی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اس کمپنی کے یوریا پروڈکشن یونٹ میں، بھٹی سے ہیٹ ایکسچینجر تک جانے والی پائپ لائن میں رساؤ کی وجہ سے پیش آیا، جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور دھماکہ ہوا۔ 1985ء کی 14 دسمبر کو، جیانگسو صوبے کے شوشو الیکٹروکیمیکل فیکٹری کے رزین ورکشاپ میں دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوئے، 1 شخص شدید زخمی ہوا، جبکہ 6 افراد کو ہلکی چوٹیں لگیں۔ عمارت بھی گر گئی۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ ریزن ورکشاپ کے کوپولیمرائزیشن یونٹ میں موجود 11 نمبر کے برتن میں درجہ حرارت اور دباؤ بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے برتن میں 65 ملی میٹر اور 75 ملی میٹر چوڑے دو دراڑیں پڑ گئیں۔ اس دوران، برتن کی نگرانی کرنے والا شخص برتن کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے اسے درجہ حرارت اور دباؤ میں اضافے کا صحیح وقت پر ادراک نہیں ہو سکا۔ بڑی مقدار میں کلورووینائل رساو ہونے کی وجہ سے، الیکٹروسٹیٹک چارج کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا۔ بیجنگ گوانگزونگیوان گیس کمپنی میں “12•14” کو دھماکہ ہوا۔ 2009ء کی 14 دسمبر کو، بیجنگ گوانگزونگیوان گیس لمیٹڈ کے کاربن بلیک ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ اس کمپنی کے کاربن بلیک واٹر کولنگ سسٹم کی مرمت کے دوران، مزدوروں نے کاربن بلیک واٹر کی پائپ لائنوں کو کاٹنے کے لئے گیس کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے کاربن بلیک واٹر ٹینک میں موجود آگ لگنے والی اور دھماکہ خیز گیسیں پیدا ہو گئیں، اور اسی وجہ سے کاربن بلیک واٹر ٹینک دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ حادثے سے قبل، ٹینک میں اب بھی کچھ کاربن بلیک والا پانی موجود تھا، اور بہت کم مقدار میں سنتھیٹک گیس بھی موجود تھی؛ یہ گیس ٹینک کے اوپری حصے میں جمع ہو گئی، اور ہوا کے ساتھ مل کر ایک مخلوط گیس تشکیل دے گئی۔ نینگشیا باوفینگ انرجی گروپ کمپنی میں “12•17” کو ہائڈروجن سلفائڈ زہرخورانی کا واقعہ پیش آیا۔ 2011ء کی 17 دسمبر کو، نینگشیا باوفینگ انرجی گروپ کمپنی کے بینزین ہائڈروجنیشن پروجیکٹ میں ہائڈروجن سلفائڈ کی وجہ سے زہرخورانی کا واقعہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے وقت، بینزین ہائڈروجنیشن پلانٹ میں کام کرنے والے ایک ملازم نے گشت کے دوران دریافت کیا کہ غیر فینولک مائعات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک سے متعلق پمپ کے اسکرو سیل سے رساؤ ہو رہا ہے۔ جب اس نے اس بات کی اطلاع پلانٹ کے سپروائزر کو دی، تو رساؤ والے حصے کی جانچ کرتے ہوئے وہ غلطی سے ٹینک کے باہر موجود گڑھے میں گر پڑا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد، متعدد لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے بچانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ زہر کی و گانسو صوبے کی “شنچوان فرٹیلائزر کمپنی” میں “20 دسمبر” کو زہریلی گیس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ 2010ء کی 20 دسمبر کو، گانسو صوبے کی شنچوان فرٹیلائزر کمپنی میں زہریلی گیس کی وجہ سے 5 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ برقی خرابی تھی، جس کی وجہ سے مان ہائم ری ایکٹر سے نکلنے والی گیسیں کچلنے والی مشینوں کے گڑھوں میں جمع ہو گئیں۔ اس کی وجہ سے وہاں موجود عملہ اور بعد میں پہنچنے والے بچانے والے افراد بھی زہر خورانی اور دم گھٹنے کا شکار ہو گئے۔ خنان صوبے کے گونگی شہر میں واقع “ووفا اسسٹنٹس فیکٹری” میں 24 دسمبر 2011 کو دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا۔ یہ دھماکہ پارافین کے خام مواد کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں ہوا۔ حادثے کی براہِ راست وجہ پلاسٹک سے بنے ٹرانسپورٹ پائپوں کا بوڑھا ہوکر ٹوٹ جانا تھا، جس کی وجہ سے پائپوں کے اندر موجود مائع پارافین باہر رسنے لگا۔ بوائلر کی آگ کی وجہ سے یہ مائع جل کر دھماکہ ہو گیا۔ جیانگسو صوبے، چانگژو شہر کی کمپنی “چونجیانگ” میں “26 دسمبر” کو پیش آنے والا دھماکہ: سال 2004 کی 26 دسمبر کو، جیانگسو صوبے، چانگژو شہر کی کمپنی “چونجیانگ” کے پروڈکشن وارکشاپ میں کیمیکلز سے متعلق تجربات کے دوران، وارکشاپ کے منتظم کی غلطی کی وجہ سے ری ایکشن ٹینک میں اچانک دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی براہِ راست وجہ یہ تھی کہ فیکٹری کے تجرباتی عملے اور آپریٹرز کو پیداواری عمل اور حادثات سے نمٹنے کے طریقوں کا علم نہیں تھا؛ انہوں نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے، اپنی مرضی سے پیداواری عمل شروع کیا۔ اس کی وجہ سے برتن کے اندر موجود گیسوں کی مقدار اور حالت میں عدم استحکام پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں گیسیں تیز رفتاری سے باہر نکلنے لگیں۔ گیسوں کی تیز رفتاری کی وجہ سے الیکٹرسٹٹک اسپارک پیدا ہوئے، جس سے حادثہ رونما ہو گیا۔ شاندونگ صوبے، لینی شہر، لانشان ضلع میں واقع “جیوجیو کیمیکل فیکٹری” میں 29 دسمبر 2013 کو دھماکہ ہوا۔ اس دن، فیکٹری میں ہائڈروجن پیروکسائڈ سے بھرے ٹینکوں کو مختلف بیرلوں میں منتقل کیا جارہا تھا؛ اس دوران ایک بیرل میں دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ براہِ راست معاشی نقصان 2 ملین یوآن سے زیادہ ہوا۔ اس حادثے کی براہِ راست وجہ، ہائڈروکلورک ایسڈ رکھنے والے پلاسٹک کے بیرلوں کا ہائڈروجن پیروکسائڈ رکھنے کے لئے غلط استعمال تھا؛ بیرلوں میں موجود Fe3+ اور دیگر دھاتی آلودگیوں کی وجہ سے ہائڈروجن پیروکسائڈ تیزی سے تحلیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں دباؤ بڑھ کر دھماکہ ہو گیا۔ کنمنگ کی نئی بائیوفارماسیوٹیکل کمپنی میں “12•30” کو دھماکہ ہوا۔ 2010ء کی 30 دسمبر کو، یونان صوبے کے شہر کنمنگ میں واقع “کنمنگ نیو فارماسیوٹیکلز لمیٹڈ” کی گولیاں تیار کرنے والی فیکٹری میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے وقت، مرمت کرنے والے افراد نے ایئر کنڈیشنر کے فلٹرز کو تبدیل کرنے کے لئے بجلی بند کر دی، جس کی وجہ سے ایئر کنڈیشنر کام کرنا بند کر گیا۔ صاف ہوا صاف علاقوں میں داخل نہیں ہو سکی۔ ساتھ ہی، بیکنگ آرک میں پیدا ہونے والی گرم ہوا کی وجہ سے دانوں میں موجود نمی اور الکحل بخارات کی شکل میں اڑ گیا، جس کی وجہ سے بیکنگ آرک میں الکحل کی مقدار دھماکے کی حد تک پہنچ گئی۔ آپریٹر، بیکنگ آرک کو گرم کرنے کے دوران، اس کے فینز یا ایکسس پلوم فینز کو چلانے/بند کرنے کے دوران برقی جھٹکے پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکنگ آرک میں موجود الکحل سے بننے والے دھماکہ خیز مرکبات دھماکہ کر جاتے ہیں۔ بیرونِ ملک کے حادثات: بھارت کے بھوپال میں “3 دسمبر” کو میتھائل آئسوسیانیٹ کا رساؤ3 دسمبر 1984 کو، بھارت کی مرکزی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں واقع یونائیٹڈ کاربائڈ کمپنی کی کیڑے مار دواؤں کی فیکٹری میں میتھائل آئسوسیانیٹ کا رساؤ ہو گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے 6495 افراد ہلاک ہوئے، 125 ہزار افراد زہر خورانی کا شکار ہوئے، جبکہ 50 ہزار افراد عمر بھر کے لئے متاثر رہے۔ یہ دنیا کی صنعتی تاریخ میں ایک بہت ہی المناک حادثہ تھا۔ یہ حادثہ اس وجہ سے پیش آیا کہ پانی مائیکروآئسوسیانیٹ آف میتھائل (MIC) کے ٹینک میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے تحریکی ردِعمل پیدا ہوا۔ نیز، ٹینک میں بڑی مقدار میں کلوروفارم بھی موجود تھا؛ کلوروفارم کو MIC کی تیاری کے دوران ردِعمل کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کلوروفارم کے ٹوٹنے سے کلورائیڈ آئن پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے ٹینک (جس کی ساخت 304 اسٹیل سے بنی ہے) خراب ہو گیا، اور آزاد آئرن آئن پیدا ہوئے۔ آئرن آئنوں کی وجہ سے ردِعمل کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ چونکہ حرارت پیدا کرنے والا ردِعمل مسلسل جاری رہتا ہے، اس لیے ٹینک کے اندر درجہ حرارت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹینک کے اندر بہت زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دھماکہ روکنے والی جھلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، سیفٹی والو کھل جاتے ہیں، اور بہت بڑی مقدار میں زہریلا میتھائل آئسوسیانیٹ (MIC) اور اس کے ردِعمل سے پیدا ہونے والے مواد باہر نکل جاتے ہیں؛ یہ مواد شہر کے کچھ علاقوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔