گیج کنٹرول روم میں زمینی مزاحمت کیسے ناپی جاتی ہے؟

2016-12-01View Original

Thread Content

پیمائشی کنٹرول روم میں زمینی مزاحمت کو 4 اوم سے کم رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ کیا کوئی مجھے ایک مثال دے سکتا ہے تاکہ میں سمجھ سکوں؟
Reply #22016-12-01
نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ حساب لگاتے وقت، اس پہلو کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ کتنی موٹی تاریں اور کتنی لمبی کیبلیں استعمال کی جائیں تاکہ مزاحمت 4 اوم ہو سکے۔
Reply #32016-12-01
گراؤنڈنگ رزسٹنس ٹیسٹر کا استعمال کرتے ہوئے تاروں کی پیمائش کی جاتی ہے....
Reply #42016-12-01
نہیں، تو پھر میں یہ کیسے جان سکتا ہوں کہ مزاحمت کو 4 اوم تک لانے کے لئے کتنی لمبائی کا کیبل درکار ہے؟
Reply #52016-12-01
عمودی ڈنڈے یا خالی ٹیوبوں کے لئے، اگر ان کی لمبائی ان کے قطر سے کہیں زیادہ ہو، تو مزاحمت کا حساب درج ذیل فارمولے سے لیا جاسکتا ہے: ρ/2πL، جہاں ρ – مٹی کی مزاحمت ہے۔; L – عمودی ڈنڈوں یا خالی ٹیوبوں کی دفن کی گئی لمبائی۔ ; d – عمودی ڈنڈوں یا خالی ٹیوبوں کا قطر۔
Reply #62016-12-01
جی ہاں، یہ 16 ملی میٹر کا کیبل ہے، لیکن اس کی لمبائی کیسے نکالی جائے؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.