二次負荷に関する質問です

2016-11-29View Original

Thread Content

供給配電システム設計規範によると、電力負荷が小さく、または遠隔地では、1回線6kV以上の架空線を用いて二次負荷に電力を供給することができるとされています ここの負荷が小さいとはどのように定義するのでしょうか? もし電力供給業者が1回線の架空線、例えば10kVの線路を供給し、工場内の入線キャビネットを経由して出線する場合、2回線に切り替えて、互いに予備となる2台の変圧器に供給する必要があるのでしょうか? 経験豊富な同僚の皆様、ご指導を賜りますようお願い申し上げます!!
Reply #22016-12-07
第一種負荷:発電の停止により人身事故や重大な設備損傷が生じ、修復が困難となるか、または政治的・経済的に甚大な損失をもたらすもの。 第2種負荷:供給が中断されると、大量の廃棄物が発生し、多くの材料が無駄になり、生産量が大幅に減少するか、重大な設備損傷事故が起こる可能性があるが、適切な対策を講じれば回避できるもの。例えば、繊維工場、機械製造工場、化学工場など; 第三種負荷:第一種および第二種に該当しないすべての電気機器。 上記の電力負荷の性質に基づき、供給・配電に対する基本的な要求は以下の通りである。第一種負荷:2つの独立した電源による供給が求められる。いわゆる「2つの独立した電源」とは、一方の電源に事故が発生したり、点検のために停電しても、もう一方の電源が引き続き電力を供給できるようにし、電力供給の連続性を確保することを指します。 第二種負荷:二重回路供給が求められ、つまり2本の回線で供給される(作業用回線、予備回線、および連絡回線を含む)。二回線を使用するのが困難な場合は、一回専用線での供給が許可される。 第三種負荷:供給に特別な要件はなく、この種のユーザーにおいて供給が途絶えても影響は小さいが、投資を増やさない範囲で供給の信頼性を高めるよう努めるべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.